Пристроенная котельная
уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, действительно ли необходимо выполнять расчет рассеивания на разных высотах (по высоте трубы котельной), расположенной рядом с высотными домами?
спасибо.[:-!]
спасибо.[:-!]
-
- Эколог
- Сообщения: 443
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 15:42
- Награды: 1
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 55 раз
Re: Пристроенная котельная
согласно санпину труба котельной должна быть выше самого высокого здания жилого.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 540
- Зарегистрирован: 01 авг 2013, 15:22
- Награды: 8
- Благодарил (а): 346 раз
- Поблагодарили: 493 раза
-
- Эколог
- Сообщения: 443
- Зарегистрирован: 29 май 2015, 15:42
- Награды: 1
- Благодарил (а): 33 раза
- Поблагодарили: 55 раз
Re: Пристроенная котельная
Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и
крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не
менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более
высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м ,
мда, не санпин а снип
крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не
менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более
высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м ,
мда, не санпин а снип
-
- Новичок
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 27 авг 2010, 11:23
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 1 раз
- Контактная информация:
Re: Пристроенная котельная
Даа, 2 трубы котельной с торца 10 этажного дома (вдоль стены), и труба свечи продувочной рядом с ними. Прикрепила расчет свечи...
Отправлено спустя 16 минут 4 секунды:
И, важно ли в таком случае, что высота свечи всего 5,5 м.??
Отправлено спустя 16 минут 4 секунды:
Получается, что если высота трубы 32 м, а дома 30 м, то расчет рассеивания по разным высотам можно не проводить?? Т.е. считаю как обычно, на высоте 2 м с учетом застройки, правильно??
И, важно ли в таком случае, что высота свечи всего 5,5 м.??
- Вложения
-
- Свеча.xls
- (43 КБ) 751 скачивание
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 1060
- Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
- Награды: 1
- Благодарил (а): 567 раз
- Поблагодарили: 91 раз
Re: Пристроенная котельная
Проводить расчет рассеивания на последнем этаже нужно и на высоте свечи тоже
-
- Новичок
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 27 авг 2010, 11:23
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 1 раз
- Контактная информация:
Re: Пристроенная котельная
На высоте свечи совсем не знаю как правильно сделать... свеча с торца здания на высоте 5,5 м, расчетная точка (окно) в 2 м от устья трубы, т.е. можно сказать выброс в окно.. Расчет рассеивания показывает 150 ПДК по одоранту на высоте свечи.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1708
- Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
- Награды: 3
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 343 раза
- Поблагодарили: 544 раза
Re: Пристроенная котельная
Если я понял из расчетов, то у Вас время продувки свечи 5 с, если привести выброс к 20-ти минутному интервалу осреднения, то г/с выброс получится в 20*60/5=240 раз меньше, соответственно уменьшится и концентрация: 150/240=0,63 ПДК.
-
- Новичок
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 27 авг 2010, 11:23
- Благодарил (а): 22 раза
- Поблагодарили: 1 раз
- Контактная информация:
Re: Пристроенная котельная
Так ведь в расчете в формуле "г/с" уже приведены к 20-ти минутному интервалу...
-
- Модератор
- Сообщения: 2350
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 1348 раз
- Контактная информация:
Re: Пристроенная котельная
Renata, ничего у Вас там не приведено к 20-ти минутному интервалу. Посмотрите формулы в Экселе. Полный бред.
См. тут.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 778
- Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
- Благодарил (а): 308 раз
- Поблагодарили: 27 раз
Re: Пристроенная котельная
Коллеги, добрый день. Подскажите в таком вопросе: котельная находится на крыше здания. Где брать расчетные точки, что бы доказать что котельная не является источником воздействия? Как-то бессмысленно брать по границе земельного участка или норм?