Пристроенная котельная

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха


Автор темы
мария
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Откуда: Краснодар

Пристроенная котельная

Сообщение мария »

уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, действительно ли необходимо выполнять расчет рассеивания на разных высотах (по высоте трубы котельной), расположенной рядом с высотными домами?
спасибо.[:-!]

Ольга Калинина
Интеграл
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Поблагодарили: 1 раз

Re: пристроенная котельная

Сообщение Ольга Калинина »

Да, расчет рассеиваня на разных высотах необходим, т.к. по сути дела - это уровни дыхания на разных этажах здания. Для высотных зданий расчет по этажам необходимв том случае, если здание выше трубы котельной. Тогда Питерская СЭС требует поэтажных расчетов на стороне, обращенной к котельной. В том случае, если высота трубы выше близкорасположенного жилого здания, то нужно проводить расчет по самому верхнему этажу

esher
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 май 2006, 11:22

Re: пристроенная котельная

Сообщение esher »

Вопрос на ту же тему.
Нужно ли выполнять расчет рассеивания на разных высотах для парковки автомобилей у шестнадцатиэтажного жилого здания?
Заранее благодарна!
[!help]
Аватара пользователя

romario
Интеграл-Клуб
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 07 окт 2005, 11:14
Откуда: Нижневартовск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: пристроенная котельная

Сообщение romario »

esher Если у Вас просто стоянка автотранспорта, типа гостевой, то Р.Р. на разных высотах проводить нецелесообразно ! Логичнее будет провести Р.Р. с учетом застройки !!! Вы получите более детальную информацию !
С уважением Роман...

esher
Новичок
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 06 май 2006, 11:22

Re: пристроенная котельная

Сообщение esher »

Спасибо, Роман!Приятно начинать рабочий день с хорошей новости!
Елена
[!ar]


Renata
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 27 авг 2010, 11:23
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Пристроенная котельная

Сообщение Renata »

Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался …
Котельная пристроена к жилому 10 этажному дому. Всего 2 трубы от котлов и 1 продувочная свеча.
В рассеивании беру: высоту расчетных площадок – по высоте ближайших зданий/окон (2,6,15,30) и высоту расчетных точек также на этих же высотах (2,6,115,30).
Расчет выбросов с учетом застройки показывает: 150 ПДК по одоранту (т.к. высота продувочной свечи 5,5 м, а высота площадки и расчетной точки 6 м, ближайшая точка в 1,5 м о трубы источника), 2,7 ПДК по азота диоксиду (на высоте 30 м, ближайшая точка в 1,5 м от трубы источника).
Есть ли какой-нибудь выход из такой ситуации??

nightroad

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 21 май 2010, 10:16
Награды: 2
Откуда: Далеко
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 144 раза

Re: Пристроенная котельная

Сообщение nightroad »

Renata, какой мощности котлы, на каком топливе, какая концентрация в устье? По логике вещей, трубы должны быть выведены выше жилого здания, иначе людям дышать дымом придется.

Renata
Новичок
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 27 авг 2010, 11:23
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 1 раз
Контактная информация:

Re: Пристроенная котельная

Сообщение Renata »

2 газовых котла, мощностью 1240 кВт, в устье 348 и 342 мг/м3, высота труб 32 м, а высота дома 30 м... Превышения по NO2 от котлов на высоте площадки и расчетных точек 30 м.
Свеча 5,5 м, превышения 150 ПДК по одоранту на высоте площадки и расчетных точек 6 м.

nightroad

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 397
Зарегистрирован: 21 май 2010, 10:16
Награды: 2
Откуда: Далеко
Благодарил (а): 42 раза
Поблагодарили: 144 раза

Re: Пристроенная котельная

Сообщение nightroad »

Renata, попробуйте задать расчётную площадку не на высоту дома (30 м), а на высоте окон последнего жилого этажа. Над последним жилым этажём как правило имеется технический этаж. По продувочной свече не подскажу, возможно есть ошибка в расчётах.

Птица

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 2422
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
Награды: 5
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 231 раз
Поблагодарили: 505 раз
Контактная информация:

Re: Пристроенная котельная

Сообщение Птица »

Renata писал(а): Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался …
Котельная пристроена к жилому 10 этажному дому. Всего 2 трубы от котлов и 1 продувочная свеча.
В рассеивании беру: высоту расчетных площадок – по высоте ближайших зданий/окон (2,6,15,30) и высоту расчетных точек также на этих же высотах (2,6,115,30).
Расчет выбросов с учетом застройки показывает: 150 ПДК по одоранту (т.к. высота продувочной свечи 5,5 м, а высота площадки и расчетной точки 6 м, ближайшая точка в 1,5 м о трубы источника), 2,7 ПДК по азота диоксиду (на высоте 30 м, ближайшая точка в 1,5 м от трубы источника).
Есть ли какой-нибудь выход из такой ситуации??
Очень надеюсь что котельная располагается с торца здания где нет окон. По свече надо смотреть расчет.

Ответить

Вернуться в «Теплоэнергетика»

Форум для экологов : Отказ от ответственности