Резервная дизельная установка

Обсуждаем вопросы связанные с СЗЗ

Модераторы: sveta-eko, PhILiN


Автор темы
мария
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Откуда: Краснодар

Резервная дизельная установка

Сообщение мария »

Уважаемые колеги подскажите пожалуйста, еси в проекте предусматривается устройство резервной дизельной установки, регламентируется ли от нее СЗЗ.
Аватара пользователя

romario
Интеграл-Клуб
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 07 окт 2005, 11:14
Откуда: Нижневартовск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Резервная дизельная установка

Сообщение romario »

У нас встречались такие объекты: небольшая площадка, на которой отсутсвуют другие источники загрязнения и вот такая же дизелька (резервная). Мы устанвливали для нее СЗЗ по высоте трубы, в соответсвии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.-03.

Автор темы
мария
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Откуда: Краснодар

Re: Резервная дизельная установка

Сообщение мария »

А если технологически от дизельной не предусмотрена труба.
Аватара пользователя

romario
Интеграл-Клуб
Сообщения: 318
Зарегистрирован: 07 окт 2005, 11:14
Откуда: Нижневартовск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Резервная дизельная установка

Сообщение romario »

А где размещается ваша дизелька ?

Karinka
Интеграл-Клуб
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 25 июл 2005, 15:49
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Контактная информация:

Re: Резервная дизельная установка

Сообщение Karinka »

А куда выхлопные газы? Если не труба, то хоть трубочка-то есть! )))
СЗЗ нужна. Как мне объяснили санитары (питер), резервная ДЭС - все равно что обычный источник и с ней надо поступать по обычной схеме; другое дело - аварийная там все проще. Мы в последний раз просто договорились с заказчиком о смене статуса на аварийное электроснабжение


Автор темы
мария
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Откуда: Краснодар

Re: Резервная дизельная установка

Сообщение мария »

подсажите а в чем разница между резервной и аварийной? Да конечно трубочка есть

Ксения
Эколог
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Откуда: Карелия

Re: Резервная дизельная установка

Сообщение Ксения »

п.2.6 "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух": "В соответствии с технологическим регламентом производства дизельные электростанции (ДЭС) могут классифицироваться как резервные(т.е.используемые периодически при нехватке мощностей)или аварийные (т.е. используемые при аварийных ситуациях, например, в электроснабжении).
Если ДЭС – резервная, то ее выбросы подлежат нормированию и для них устанавливаются нормативы ПДВ(ВСВ).
Если ДЭС – аварийная, то ее выбросы в работах по нормированию не учитываются, а описание ситуаций ее применения, профилактики и предотвращения таких аварийных ситуаций дается, как правило, в соответствующем разделе проектной документации на строительство объекта".

Автор темы
мария
Новичок
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
Откуда: Краснодар

Re: Резервная дизельная установка

Сообщение мария »

Ксения огромное спасибо

Karinka
Интеграл-Клуб
Сообщения: 299
Зарегистрирован: 25 июл 2005, 15:49
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Контактная информация:

Re: Резервная дизельная установка

Сообщение Karinka »

п. 2.6 Мет.пособия относится к разработке проекта нормативов ПДВ. а проект строительства (или что там у вас?) - совсем другое дело.
а еще кроме аварийных выбросов (которые можно не учитывать) есть профилактические запуски ДЭС 2-4 раза в год.
а насчет СЗЗ - я обосновывала, что вклад объекта в загрязнение жилых зон менее 0,1, и организация СЗЗ не требуется (+ подтверждение расчетами по шуму)

Silence
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14 июл 2008, 04:52
Благодарил (а): 2 раза

Re: Резервная дизельная установка

Сообщение Silence »

А от аварийной дизельной совсем что ли не нужно считать выбросы?