Раздел ПМООС (ООС) в проекте Серверной
Разделе 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды" для вычислительной техники
Модераторы: Ecolog-Julia, seergy, PhILiN
- 
				
oleg.minaevАвтор темы
- Новичок
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 13:14
- Благодарил (а): 1 раз
Раздел ПМООС (ООС) в проекте Серверной
Работаю экологом, товарищи из другого отдела пришли с проектом серверной, обычной вычислительной или компьютерной техники - так они выразились, и просят что-то что они могли бы написать в разделе 8  "Перечень мероприятий по охране окружающей среды".
С проектами и их разделами ранее не сталкивался, но ознакомившись с содержанием - подразделами этого раздела, мне не приходит в голову что можно по этому поводу написать. Если это обычная вычислительная техника, она не оказывает влияния, достойного внимания, на воздух, водоснабжение или земельные ресурсы, растительный или животный мир и не требует никаких выплат.
Отчаянно прошу любой помощи.
			
			
									
						С проектами и их разделами ранее не сталкивался, но ознакомившись с содержанием - подразделами этого раздела, мне не приходит в голову что можно по этому поводу написать. Если это обычная вычислительная техника, она не оказывает влияния, достойного внимания, на воздух, водоснабжение или земельные ресурсы, растительный или животный мир и не требует никаких выплат.
Отчаянно прошу любой помощи.
- 
				
kentavrik
   
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3341
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 666 раз
- Поблагодарили: 790 раз
Re: Раздел ПМООС (ООС) в проекте Серверной
У вас что под серверную целое здание выделяется?
Попробуйте раздел отходов хотя бы написать, лампочка в серверной точно есть, ну и может еще от самой техники что-то перегревается...
Если она отдельным зданием идет так у нее может есть какая прилегающая территория которую надо убирать, отсюда отходы. В СПБ вроде все владельцы зданий (без разницы где границы зем участка кончаются) должны убирать прилегающую территорию до красных линий что ли. на эту тему НПА есть.
А если у Вас не отдельное здание. то какого хрена пишете помоос для помещения...... такие мысли пока
			
			
									
						Попробуйте раздел отходов хотя бы написать, лампочка в серверной точно есть, ну и может еще от самой техники что-то перегревается...
Если она отдельным зданием идет так у нее может есть какая прилегающая территория которую надо убирать, отсюда отходы. В СПБ вроде все владельцы зданий (без разницы где границы зем участка кончаются) должны убирать прилегающую территорию до красных линий что ли. на эту тему НПА есть.
А если у Вас не отдельное здание. то какого хрена пишете помоос для помещения...... такие мысли пока
Ничего не сказала золотая рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
			
						Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
- 
				
DDim
       
- Эколог
- Сообщения: 4496
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 5
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1131 раз
- Поблагодарили: 1467 раз
- Контактная информация:
Re: Раздел ПМООС (ООС) в проекте Серверной
Персонал есть обслуживающий? Воду он пьет, в туалет ходит? Помещения убирают? Техника из строя выходит? 
Здание внутри которого это все, уже существует?
Или у вас проект оснащения отдельного помещения? Тогда непонятно откуда там раздел 8 - это же не капстроительство.
			
			
									
						Здание внутри которого это все, уже существует?
Или у вас проект оснащения отдельного помещения? Тогда непонятно откуда там раздел 8 - это же не капстроительство.
Из на голову ушибленных
			
						- 
				
oleg.minaevАвтор темы
- Новичок
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 окт 2018, 13:14
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Раздел ПМООС (ООС) в проекте Серверной
Существующее здание, и да, разумеется обслуживающий персонал есть, но все или почти все бытовые процедуры проводятся не в этом помещении и не с этой техникой
Отправлено спустя 52 секунды:
Как я уже говорил, не сталкивался с проектами ранее, но насколько понял этот раздел не всегда обязателен, так ли это?
			
			
									
						Отправлено спустя 52 секунды:
Как я уже говорил, не сталкивался с проектами ранее, но насколько понял этот раздел не всегда обязателен, так ли это?
- 
				
DDim
       
- Эколог
- Сообщения: 4496
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 5
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1131 раз
- Поблагодарили: 1467 раз
- Контактная информация:
Re: Раздел ПМООС (ООС) в проекте Серверной
oleg.minaev, для начала, вам стоит понять что у вас за проект, что у вас в ТЗ написано на проектирование, в соответствии с какими нормативными документами нужно этот проект разработать? Что  вэтих документах указано поводу состава и содержания проекта?
ПМООС/МООС как правило разрабатывается по 87 ПП РФ для объектов капитального строительства.
Ваш же объект судя по всему таким не является.
			
			
									
						ПМООС/МООС как правило разрабатывается по 87 ПП РФ для объектов капитального строительства.
Ваш же объект судя по всему таким не является.
Из на голову ушибленных
			
						- 
				Nuber
 
- Эколог
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 04:42
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Раздел ПМООС (ООС) в проекте Серверной
В существующем здании одно или несколько помещений переоборудуется под серверную. Для получения разрешения на реконструкцию объекта капитального строительства требуется раздел ПМООС выполненный по 87 ПП РФ.oleg.minaev писал(а): 24 окт 2018, 14:00 Существующее здание, и да, разумеется обслуживающий персонал есть, но все или почти все бытовые процедуры проводятся не в этом помещении и не с этой техникой
Выбросы - это расчет выбросов от слесарных работ и от демонтажа перегородок (только строительный период).
Шум на оба периода, отходы аналогично, НДСа нет, расчет компенсационных выплат обязателен.
Подложкой будет разрез этажа, перегородки и несущие стены - препятствия.
Подложка для ПЭКа, такая же как для расчетов шума и выбросов.
Если это сообщение кому-то помогло и возникло желание выразить благодарность, нажмите кнопку "СПАСИБО".
			
						- 
				Птица
   
- Эколог
- Сообщения: 2521
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 2
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 253 раза
- Поблагодарили: 522 раза
- Контактная информация:
Re: Раздел ПМООС (ООС) в проекте Серверной
Еще дополню название пунктов должно быть строго с постановлением №87, даже если этот пункт не нужен, то его оставляете и пишете почему его разрабатывать не надо. Если перенос из одного помещения в другой техники, то расчет ведите только по новой технике, если людей не прибавляется, то тоже их дополнительно рассчитывать не надо.
			
			
									
						- 
				
DDim
       
- Эколог
- Сообщения: 4496
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 5
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1131 раз
- Поблагодарили: 1467 раз
- Контактная информация:
Re: Раздел ПМООС (ООС) в проекте Серверной
а не могли бы вы пояснить, почему вы относите переоборудование к реконструкции?Nuber писал(а): 25 окт 2018, 07:41 В существующем здании одно или несколько помещений переоборудуется под серверную. Для получения разрешения на реконструкцию объекта капитального строительства требуется раздел ПМООС выполненный по 87 ПП РФ.
Градостроительный Кодекс РФ писал(а):реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
Из на голову ушибленных
			
						- 
				Nuber
 
- Эколог
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 04:42
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 6 раз
Re: Раздел ПМООС (ООС) в проекте Серверной
Вы сам ответили на свой вопрос
Реконструкция объектов капитального строительства - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема).
Не во всех зданиях можно произвести демонтаж оборудования, смонтировать новое и ограничиться только пробивкой дыр в стенах под кабели, так как не все здания по умолчанию совпадают с требованиями СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин (С Изменением N 2).
			
			
									
						Реконструкция объектов капитального строительства - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема).
Не во всех зданиях можно произвести демонтаж оборудования, смонтировать новое и ограничиться только пробивкой дыр в стенах под кабели, так как не все здания по умолчанию совпадают с требованиями СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин (С Изменением N 2).
Если это сообщение кому-то помогло и возникло желание выразить благодарность, нажмите кнопку "СПАСИБО".
			
						- 
				Sanya101
   
- Эколог
- Сообщения: 922
- Зарегистрирован: 28 июл 2014, 15:57
- Награды: 1
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 66 раз
Re: Раздел ПМООС (ООС) в проекте Серверной
Задание на проектирование нужно читать. А так не совсем понятно, реконструкция это или капитальный ремонт.
			
			
									
						Безработный
			
						- 
					- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
 
- 
						
- 25 Ответы
- 30648 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  lika milay																			
											
										
																		
 
 
- 
						
- 0 Ответы
- 3983 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  Вадим Зыков																			
											
										
																		
 
 