Котельная на авиационном керосине
Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Лёха, masm0
					Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
	Правила форума | Содержание раздела
- 
				Alex024Автор темы
  - Эколог
 - Сообщения: 99
 - Зарегистрирован: 02 апр 2013, 05:31
 - Награды: 2
 - Откуда: Волгоград
 - Благодарил (а): 44 раза
 - Поблагодарили: 24 раза
 
Котельная на авиационном керосине
Всем добрый день! Подскажите, кто-нибудь сталкивался: котлоагрегаты Китурами (предназначены для работы на дизельном топливе), однако в качестве топлива на предприятии используется авиационный керосин ТС-1 (предприятие малой авиации). Паспорт на топливо имеется (в приложении). Как рассчитать выбросы? По "МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕЕ 30 ТОНН ПАРА В ЧАС ИЛИ МЕНЕЕ 20 ГКАЛ В ЧАС"? А какие брать коэффициенты?
			
							
			
									
						- 
				Hastya8
 - Новичок
 - Сообщения: 6
 - Зарегистрирован: 10 авг 2008, 14:56
 - Откуда: Санкт-Петербург
 - Благодарил (а): 4 раза
 
Re: Котельная на авиационном керосине
Сама сейчас рассчитываю теплогенератор на дизельном топливе. По программе не посчитать, т.к. это не парогенератор и не водогрей. Греется воздух.
считать подобные установки нужно по Методическим указаниям по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч, 1985 г. Не упустите раздел 1.6. методы 2012 года на странице 56, там сразу идут разъяснения. А также уточнения из Письмо НИИ Атмосфера №335\33-07.
Сейчас застряла на окиси углерода. Не понимаю как посчитать, т.к. нет показателя R для диз.топлива. Может брать как для мазута...пока не нашла ссылки.
если вы нашли какую-нибудь информацию по этому вопросу, буду рада ее получить.
			
			
									
						считать подобные установки нужно по Методическим указаниям по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/ч, 1985 г. Не упустите раздел 1.6. методы 2012 года на странице 56, там сразу идут разъяснения. А также уточнения из Письмо НИИ Атмосфера №335\33-07.
Сейчас застряла на окиси углерода. Не понимаю как посчитать, т.к. нет показателя R для диз.топлива. Может брать как для мазута...пока не нашла ссылки.
если вы нашли какую-нибудь информацию по этому вопросу, буду рада ее получить.
- 
				zakamsk
 
  - Заслуженный эколог
 - Сообщения: 1122
 - Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
 - Награды: 5
 - Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
 - Благодарил (а): 17 раз
 - Поблагодарили: 231 раз
 - Контактная информация:
 
Re: Котельная на авиационном керосине
 Hastya8, можно теплогенератор посчитать и по Радиоэлектронной методике. Вроде как попроще.
			
			
									
						