Расчет выбросов от факелов
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Расчет выбросов от факелов
1. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках, п. 6.4.2 Проверка выполнения условия бессажевого горения: Uист>=0,2Uзв. Uист – скорость истечения газа – зависит от объема газа, сбрасываемого на факел (Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю…Uист=1,27W/d2, W – расход газа, d – диаметр выходного сопла), Uзв – скорость распространения звука – зависит от состава газа. Получается, что чем больше расход газа, тем больше вероятность бессажевого сгорания, т. е. при больших расходах сгорание будет бессажевым, при малых – с выделением сажи. Но по логике при больших сбросах на факел газ просто не сможет окислиться полностью – кислорода воздуха не хватит, т. е. вроде бы должно быть наоборот: маленькие расходы – бессажевое горение, большие – сажевое. Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем тут дело и как правильно сделать расчеты.
2. Буду признательна за любые идеи о том, как считается сжигание жидкого вещества на факеле
3. Поделитесь, пожалуйста, Методикой расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей М., 1996 год
2. Буду признательна за любые идеи о том, как считается сжигание жидкого вещества на факеле
3. Поделитесь, пожалуйста, Методикой расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей М., 1996 год
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3565
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 663 раза
- Поблагодарили: 695 раз
Re: Расчет выбросов от факелов
Ну... видов факельных систем очень много... может на каких-то типах факельных установок это и возможно... опишите Вашу - чо за оно?Янат писал(а):Коллеги, подскажите, а на факельной установке реально произвести замеры. У меня по проекту ПДВ замечание (пока неофициальное)- нужны замеры на факельной установке, раньше всегда делала расчет выбросов по методике и это было правильно.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Новичок
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 08 фев 2013, 09:38
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Расчет выбросов от факелов
Светлого дня вам, светлые умы отечества!
Вопрос в принципе праздный: посчитал выбросы от Факела, сжигающего ПНГ, получил результаты, берем к примеру углерод: 196 г/с, и 6205 т/год.
Вроде цифиры привычно дикие, но! если перевести 196 г/с на тонны то получаем: 196*3600*8760/1 000 000=6 181 тонну. У кого все хорошо с логикой или иными познаниями, объясните пожалста, откуда летит так много тонн? Ведь в ПДВ указывается максимально-разовый выброс, то есть по идее больше чем 196 г/с уже и не полетит, более того, факел и работает то только 1400 часов а не 8760...
Вопрос в принципе праздный: посчитал выбросы от Факела, сжигающего ПНГ, получил результаты, берем к примеру углерод: 196 г/с, и 6205 т/год.
Вроде цифиры привычно дикие, но! если перевести 196 г/с на тонны то получаем: 196*3600*8760/1 000 000=6 181 тонну. У кого все хорошо с логикой или иными познаниями, объясните пожалста, откуда летит так много тонн? Ведь в ПДВ указывается максимально-разовый выброс, то есть по идее больше чем 196 г/с уже и не полетит, более того, факел и работает то только 1400 часов а не 8760...
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 444
- Зарегистрирован: 08 сен 2008, 08:42
- Награды: 5
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 161 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выбросов от факелов
А зачем тогда считаете на 8760 часов?Rukodeev писал(а):факел и работает то только 1400 часов а не 8760...
В Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках. СПб., 1998 в формуле расчета валового выброса (7.2) используется продолжительность работы факельной установки в течение года. Считайте на 1400 часов.
-
- Новичок
- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 08 фев 2013, 09:38
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Расчет выбросов от факелов
Видимо я совсем свой мысля не умей донести...
Еще разок попытаюсь: факел уже посчитан, и ПДВ практически готово, я просто не могу логически увязать не пропорциональные выбросы максимально-разовые и валовые.
повторюсь: г/с= 196, т/год=6205. при пересчете по эмпирической формуле (не по методике, но по логическому уразумению) из грамм в секунду невозможно получить такой тоннаж. Мало важно сколько именно было часов работы оборудования (но не более чем 8760, за неимением в году большего числа часов)
Более того, осмелюсь предположить, что есть еще ряд расчетов (например котлы, печки и пр.) в которых получаются выбросы "несопоставимые".
Я пытаюсь выяснить для расширения кругозора, почему две по идее взаимосвязанные величины не "бьются".
Еще разок попытаюсь: факел уже посчитан, и ПДВ практически готово, я просто не могу логически увязать не пропорциональные выбросы максимально-разовые и валовые.
повторюсь: г/с= 196, т/год=6205. при пересчете по эмпирической формуле (не по методике, но по логическому уразумению) из грамм в секунду невозможно получить такой тоннаж. Мало важно сколько именно было часов работы оборудования (но не более чем 8760, за неимением в году большего числа часов)
Более того, осмелюсь предположить, что есть еще ряд расчетов (например котлы, печки и пр.) в которых получаются выбросы "несопоставимые".
Я пытаюсь выяснить для расширения кругозора, почему две по идее взаимосвязанные величины не "бьются".
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 444
- Зарегистрирован: 08 сен 2008, 08:42
- Награды: 5
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 51 раз
- Поблагодарили: 161 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет выбросов от факелов
А как считали?Rukodeev писал(а):...не могу логически увязать не пропорциональные выбросы максимально-разовые и валовые.
повторюсь: г/с= 196, т/год=6205
А что за эмпирическая формула не по методике?Rukodeev писал(а):при пересчете по эмпирической формуле (не по методике, но по логическому уразумению) из грамм в секунду невозможно получить такой тоннаж. Мало важно сколько именно было часов работы оборудования (но не более чем 8760, за неимением в году большего числа часов)
Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа на факельных установках. СПб, 1997 НИИ Атмосфера
0,278 = 1000/36007.1. Расчет максимальных выбросов вредных веществ в (г/сек):
Ug1=0.278•q1•Wg, (7.1)
где q1 - удельный выброс i-го вредного вещества на единицу массы сжигаемого газа (кг/кг) (Приложение Д);
Wg - массовый расход сбрасываемого на факельной установке газа (кг/час) (см. формулу 5.2).
7.2. Расчет валовых выбросов вредных веществ за год (т/год):
Wg1(t)=0.001•q1•Wg•t, (7.2)
где обозначения те же, что и в п.7.1, a t - продолжительность работы факельной установки в течение года в часах.
0,001 = 1/1000
Проверьте свой расчет, почему у Вас "не бьются" значения при пересчете по
Rukodeev писал(а):... 196*3600*8760/1 000 000=6 181 тонну
Re: Расчет выбросов от факелов
Подскажите пожалуйста, как можно посчитать по этой методике выбросы NO2? там вижу только формулу расчета N2. Вывела из нее qNOx, но получилась ерунда, может потому что при маленьких концентрациях погрешность большая? Там есть пример расчета qN2 = 25, в этой формуле qNOx = 0.003 кг/кг, вывела qNOx, подставила все значения, получилось qNOx = 0.3 кг/кг.
-
- Эколог
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 28 окт 2008, 20:15
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Расчет выбросов от факелов
Доброго времени суток!
Кто нибудь сталкивался с факельными установками закрытого типа? По какой методике рассчитать выбросы от факела такого типа?
Кто нибудь сталкивался с факельными установками закрытого типа? По какой методике рассчитать выбросы от факела такого типа?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3565
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 663 раза
- Поблагодарили: 695 раз
Re: Расчет выбросов от факелов
Типа такого? http://www.generation-nho.ru/fakel/zakrytogo ни по какой из существующих вроде... по техданным на установку надо ориентироваться.meot писал(а):Доброго времени суток!
Кто нибудь сталкивался с факельными установками закрытого типа? По какой методике рассчитать выбросы от факела такого типа?
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Эколог
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 28 окт 2008, 20:15
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Расчет выбросов от факелов
Да, типа этого. Пока просим у изготовителя предоставить данные по выбросам.Wespe писал(а): Типа такого? http://www.generation-nho.ru/fakel/zakrytogo ни по какой из существующих вроде... по техданным на установку надо ориентироваться.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3565
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 663 раза
- Поблагодарили: 695 раз
Re: Расчет выбросов от факелов
Самый правильный путь...Да, типа этого. Пока просим у изготовителя предоставить данные по выбросам.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 1 Ответы
- 3983 Просмотры
-
Последнее сообщение Птица
-
- 29 Ответы
- 12266 Просмотры
-
Последнее сообщение Wespe
-
- 3 Ответы
- 4464 Просмотры
-
Последнее сообщение freya
-
- 3 Ответы
- 6240 Просмотры
-
Последнее сообщение Вадим Зыков
-
- 0 Ответы
- 2559 Просмотры
-
Последнее сообщение Вадим Зыков