Величины НДС определяются для всех категорий водопользователей по формуле:Alina Alexandrova писал(а):При определении среднего часового расхода воды (сточная вода после БОС) столкнулась с коэффициентом неравномерности поступления сточной воды. При каких условиях его нужно учитывать и нужно ли вообще?
НДС = q' х Сндс,
где q' - максимальный часовой расход сточных вод, определяемый как произведение среднечасового расхода на коэффициент суточной неравномерности, м3/час;
Сндс-допустимая концентрация загрязняющего вещества, г/м3.
*коэффициент суточной неравномерности [СНиП 2.04.02-84]