На основании того, что в составе сжигаемого газа меркаптановая сера присутствует. В программе "Котельные" на вкладке "газообразные" - Содержание S в топливе на раб.массу, %.Dalex:При выбросах собственно газа от например АГЗС выброс одоранта (этил или метил меркаптана) считаем, при выбросах от котельных будь то сжиженный или природный газ не считаем серу по одоранту. В Методике по котельным такого нет, как нормируете и на основании чего считаете?
Котельная на газе
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 2007
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Re: Котельная на газу
-
- Эколог
- Сообщения: 292
- Зарегистрирован: 02 авг 2006, 11:04
- Откуда: Махачкала
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 10 раз
Re: Котельная на газу
Я серу ставлю только в случае, когда она указана в паспорте газа. И от одоранта это никак не зависит. Есть месторождения природного газа которые дают газ с серой сразу из скважины и это определяется хим. лабораторией. Например, у нас в Дагестане вся территория разбита между несколькими газопроводами, так вот у наших родных месторождений есть сера, а у соседских - нет. Поэтому приходится брать паспорт газа практически на каждый объект, т.к. в газовой компании знают, какой город и поселок на каком газе.
Для того, чтобы сделать шаг вперед порой достаточно пинка сзади.
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 2007
- Зарегистрирован: 22 мар 2007, 15:08
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 68 раз
- Поблагодарили: 126 раз
Re: Котельная на газу
одорант - это смесь природных меркаптанов. у нас в паспорте на газ дается меркаптановая сера, для того чтобы получить отдельно содержание одоранта делаются пересчеты.Oksana:И от одоранта это никак не зависит.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1366
- Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
- Награды: 2
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 107 раз
- Контактная информация:
Re: Котельная на газу
Самое интересное, что в программе Котельные в составе топлива всех газопроводов сера отсутствует [:-)]
Хорошо...хорошо что у нас таких заморочек нет [!ar]
Хорошо...хорошо что у нас таких заморочек нет [!ar]
Re: Котельная на газу
выбросы котельной при сжигании природного газа рассчитываются согласно "МЕТОДИКЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕЕ 30 ТОНН ПАРА В ЧАС ИЛИ МЕНЕЕ 20 ГКАЛ В ЧАС", 1999 г. + письмо к этой методике+ изменения к письму. Выбросы: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода и бенз(а)пирена. Выбросы рекомендуется рассчитывать по данным инструментальных замеров, для этого надо узнать какая установлена горелка и запросить данные у производителся по эмиссии загрязняющих веществ; если данных нет - расчетным путем. Все остальные данные из паспорта котла и согласно вышеуказанной методике.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ПРИ СЖИГАНИИ ТОПЛИВА В КОТЛАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ МЕНЕЕ 30 ТОНН ПАРА В ЧАС ИЛИ МЕНЕЕ 20 ГКАЛ В ЧАС", 1999 г. + письмо к этой методике+ изменения к письму. Выбросы: диоксид азота, оксид азота, оксид углерода и бенз(а)пирена. Выбросы рекомендуется рассчитывать по данным инструментальных замеров, для этого надо узнать какая установлена горелка и запросить данные у производителся по эмиссии загрязняющих веществ; если данных нет - расчетным путем. Все остальные данные из паспорта котла и согласно вышеуказанной методике.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1366
- Зарегистрирован: 20 сен 2006, 18:02
- Награды: 2
- Откуда: Йошкар-Ола
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 107 раз
- Контактная информация:
Re: Котельная на газу
Особенности регионов нашей необъятной Родины[!disko]ЮВ:
Dalex- особенности производства [:-))]
-
- Эколог
- Сообщения: 116
- Зарегистрирован: 23 дек 2005, 05:37
- Откуда: Алдан
- Контактная информация:
-
- Новичок
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 17 июл 2007, 16:26
- Откуда: Майкоп
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Котельная на газу
Особо следует учитывать паспортные данные самого котла. Это немаловажно. Но на паспортные данные состава газа опираться не следует. Здесь важен анализ состава газа. Мы берем анализ газа в Горгазе. С программой "Котельные" разберешся, здесь ничего сложного.
Хочешь мира - готовься к войне!