Скорость выхода ГВС
Модераторы: Ecolog-Julia, Kotucheny, Лёха, masm0
					Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
	Правила форума | Содержание раздела
Скорость выхода ГВС
Люди! Помогите. Как правильно рассчитать скорость (объемную скорость) выхода ГВС из дымовой трубы котельной? Считал по 0,3HD, но что-то очень крутые скоростища.
			
			
									
						- 
				
masm0
             
- Модератор
- Сообщения: 2371
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 609 раз
- Поблагодарили: 1371 раз
- Контактная информация:
Re: Скорость выхода ГВС
По уравнению Бернулли это определяется... В институте должны были проходить. Чтобы определить скорость нужен именно полный напор (иначе слишком много придется принимать), а также место, где он был измерен. Выложите абсолютно все данные, которые есть, включая высоту свечи, прикинем...
Лёха, не подойдут твои формулы.
			
			
									
						Лёха, не подойдут твои формулы.
- 
				Янат
 
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 794
- Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 30 раз
Re: Скорость выхода ГВС
Вот мои исходные данные:
ГРП (продувочная свеча)
Количество свечей 9
Диаметр свечи, мм 57
Высота от земли, м 4
Время работы свечей при выводе в ремонт (вытеснение газа при продувке воздухом) и в период включения (вытеснение воздухом) 1 раз в 5 лет
Время одной продувки, сек. 60
Количество продувок в год, ед. 1 раз в 5 лет
Напор, при котором газ выходит из свечи, м вод.ст. 30
-
			
			
									
						ГРП (продувочная свеча)
Количество свечей 9
Диаметр свечи, мм 57
Высота от земли, м 4
Время работы свечей при выводе в ремонт (вытеснение газа при продувке воздухом) и в период включения (вытеснение воздухом) 1 раз в 5 лет
Время одной продувки, сек. 60
Количество продувок в год, ед. 1 раз в 5 лет
Напор, при котором газ выходит из свечи, м вод.ст. 30
-
- 
				
Wespe
       
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3629
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 692 раза
- Поблагодарили: 717 раз
Re: Скорость выхода ГВС
Диаметр свечного крана, или иного устройства ЗРА, длина свечной линии, начальное избывточное давление и температура в системе исчто нужны.
			
			
									
						"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
			
						- 
				
masm0
             
- Модератор
- Сообщения: 2371
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 609 раз
- Поблагодарили: 1371 раз
- Контактная информация:
Re: Скорость выхода ГВС
Короче, по Бернулли без учета потерь напора у меня получается 1800 м/с, а это значит, что истечение критическое и скорость, а также расход, нужно рассчитывать по формуле Сен-Венана:

Теперь-то сами справитесь?
			
			
									
						
Теперь-то сами справитесь?
- 
				
Wespe
       
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3629
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 692 раза
- Поблагодарили: 717 раз
Re: Скорость выхода ГВС
Методика расчета расхода газа при продувке оборудования
			
							- Вложения
- 
			
		
		
				 Методика расчёта (продувка).RTF Методика расчёта (продувка).RTF
- (323.19 КБ) 3892 скачивания
 
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
			
						- 
				
matreshka
 
- Новичок
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 10 окт 2013, 07:22
- Откуда: Красноярск
- Благодарил (а): 16 раз
Re: Скорость выхода ГВС
Коллеги, как считается скорость ГВС, если у меня НЕ задана не задан объем (расход) ГВС, а только известно высота, диаметр устья, и температура
помоги пожалуйста!!
			
			
									
						помоги пожалуйста!!
- 
				
masm0
             
- Модератор
- Сообщения: 2371
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 609 раз
- Поблагодарили: 1371 раз
- Контактная информация:
Re: Скорость выхода ГВС
Что делать? Уходить в эмомод. Это же очевидно.
Ну если уж не задан расход, то грамотные проектировщики закладывают скорость в 15 м/с при рабочих условиях.
			
			
									
						Ну если уж не задан расход, то грамотные проектировщики закладывают скорость в 15 м/с при рабочих условиях.
- 
				
Лёха
         
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 6109
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 7
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1145 раз
- Поблагодарили: 2472 раза
Re: Скорость выхода ГВС
15 м/с много очень
			
			
									
						A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
			
						- 
				
Wespe
       
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3629
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 692 раза
- Поблагодарили: 717 раз
Re: Скорость выхода ГВС
А чо за оно?matreshka писал(а):Коллеги, как считается скорость ГВС, если у меня НЕ задана не задан объем (расход) ГВС, а только известно высота, диаметр устья, и температура
помоги пожалуйста!!
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
			
						