У нас такое встречается сплошь и рядом. Деньги на проектирование есть, а на прохождение экспертизы пары миллиончиков нет.
Вопрос по СЗЗ [Часть 1]
-
- Эколог
- Сообщения: 922
- Зарегистрирован: 28 июл 2014, 15:57
- Награды: 1
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 66 раз
Re: Вопрос по СЗЗ
Безработный
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 330 раз
- Поблагодарили: 328 раз
Re: Вопрос по СЗЗ
Это что за экспертиза проекта окончательной СЗЗ за пару миллиончиков?) Речь ведь только о ней.
-
- Эколог
- Сообщения: 316
- Зарегистрирован: 28 авг 2012, 13:01
- Откуда: Новороссийск
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 47 раз
Re: Вопрос по СЗЗ
в нашем случае не ГГЭ) нужно было всего лишь сдать результаты замеров (аналитический отчет) на экспертизу для окончательного согласования СЗЗ (что-то в пределах 50 тысяч), потому действительно обидно. Хотя по другому предприятию мне в итоге выдали на этом этапе рекомендацию сделать оценку рисков для населения, это уже обозначили цену в районе 200 тысяч. на том и застряли.
-
- Эколог
- Сообщения: 137
- Зарегистрирован: 04 апр 2015, 21:41
- Благодарил (а): 54 раза
- Поблагодарили: 18 раз
Re: Вопрос по СЗЗ
Подскажите, делаю проект СЗЗ для проектируемой котельной. Ориентировочной СЗЗ по санпину. Проделала рассеивание веществ, точки на жилье расставила. Получилось, что все вещества нецелесообразны ,кроме Азота диоксида. Прикладываю карту рассеивания. Вопрос в том, как мне предложить на этом этапе расчетную СЗЗ.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 231 раз
- Контактная информация:
Re: Вопрос по СЗЗ
Lilo13, по фактору загрязнения атмосферного воздуха можете предложить сократить СЗЗ до границ промплощадки.
-
- Эколог
- Сообщения: 2461
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 2
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 240 раз
- Поблагодарили: 516 раз
- Контактная информация:
Re: Вопрос по СЗЗ
Расчетная СЗЗ устанавливается не только по расчету рассеивания, но и по физфакторам (шум, ЭМИ и т.д.). Линия в 1ПДК может остаться и внутри площадки, но 45 дБА выйти далеко за границы. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 СЗЗ является обязательной и поэтому по границе промплощадки могут не согласовать, хоть 5-10 м от забора надо нарисавать или посмотрите границы земельного участка, они могут быть шире границы забора и установите по ним. В моей практике было такое. Хорошо что границы земельного участка оказались чуть дальше установленного забора огораживающего промплощадку.
-
- Эколог
- Сообщения: 1935
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
- Награды: 2
- Откуда: ..
- Поблагодарили: 122 раза
Re: Вопрос по СЗЗ
Птица, не..
Нормально сейчас согласовывают по границе площадке.
По физфакторам.
На другие физфакторы никто не смотрит. Особенно вибрацию
Нормально сейчас согласовывают по границе площадке.
По физфакторам.
На другие физфакторы никто не смотрит. Особенно вибрацию
-
- Эколог
- Сообщения: 397
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 10:16
- Награды: 2
- Откуда: Далеко
- Благодарил (а): 42 раза
- Поблагодарили: 144 раза
Re: Вопрос по СЗЗ
Считаю сокращение до границы земельного участка = объект не является источником негативного воздействия. Если является, то расчётная СЗЗ должна быть хотя бы метр - три - пять. п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03: "...По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме."
При сокращении до земельного участка = размер СЗЗ равен 0 - значит барьера нет.
При сокращении до земельного участка = размер СЗЗ равен 0 - значит барьера нет.