Re: Выбросы от дизель-генераторов
mrdim20, коллега вообще то написал что он разрабатывает ПМ ООС (в котором и аварийные пуски учитываются), а не ПДВ, так же МП2012 может служить только как справочник и не устанавливает ни каких ограничений. Подскажите пожалуйста, а откуда вы взяли эти данные, о 25% мощности?
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 5
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1009 раз
- Контактная информация:
Re: Выбросы от дизель-генераторов
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
- Эколог
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 07 мар 2007, 13:50
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Выбросы от дизель-генераторов
Согласно регламенту пробных проверочных пусков, который разрабатывается технологом на основании рекомендаций фирмы производителя. Принимаем по регламенту. 25% - как пример (может быть другой режим проверки), т.е. не обязательно 100% нагрузка для проверки работоспособности.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 6017
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 7
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1135 раз
- Поблагодарили: 2444 раза
Re: Выбросы от дизель-генераторов
mrdim20, не могли бы вы предоставить регламент?
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
smold, а вы уверены что профилактические пуски и проверка работоспособности производится на 25% от мощности или в режиме холостого хода?
по вашей ссылке указано следующее:
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
smold, а вы уверены что профилактические пуски и проверка работоспособности производится на 25% от мощности или в режиме холостого хода?
по вашей ссылке указано следующее:
Регламентные пуски
В случаях применения дизельной электростанции в качестве резервного источника питания важно проводить регламентные пуски установки, руководствуясь по срокам инструкцией завода-изготовителя. Если генератор не включался в течение двух недель, нужно произвести запуск установки и обеспечить ее работу в течение одного часа в обычном режиме (с нагрузкой 75%). При более длительных простоях электростанции могут появиться сбои в ее работе и уменьшиться ее ресурс.
Режим холостого хода
Длительная работа дизельгенератора в режиме холостого хода или при нагрузке ниже 25% негативно влияет на двигатель. При работе на холостом ходу понижается температура цикла, что нарушает процесс смесеобразования и приводит к неполному сгоранию топлива. Это чревато накоплением отложений в различных элементах двигателя и некорректной работой системы смазки.
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 5
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1009 раз
- Контактная информация:
Re: Выбросы от дизель-генераторов
Что мешает пускать раз неделю?
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
- Эколог
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 07 мар 2007, 13:50
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Выбросы от дизель-генераторов
Мы просим, что бы заказчик прислал официальное письмо с указанием режима работы при проверочных пусках, такой же режим технолог указывает в своем разделе, что бы это всех устраивало.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 5
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1009 раз
- Контактная информация:
Re: Выбросы от дизель-генераторов
Рекомендации по эксплуатации дизель-генератора, находящегося в дежурном
режиме:
1. Максимально снизить время работы без нагрузки. Минимально допустимой
считается нагрузка на ДГУ от 30% паспортной мощности.
2. Заводить дизель-генератор 1 раз в неделю на 10-15 мин для смазки трущихся частей
двигателя.
Правила эксплуатации дизель-генератора стр. 48
режиме:
1. Максимально снизить время работы без нагрузки. Минимально допустимой
считается нагрузка на ДГУ от 30% паспортной мощности.
2. Заводить дизель-генератор 1 раз в неделю на 10-15 мин для смазки трущихся частей
двигателя.
Правила эксплуатации дизель-генератора стр. 48
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 6017
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 7
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1135 раз
- Поблагодарили: 2444 раза
Re: Выбросы от дизель-генераторов
smold, вы немножко упустили следующее, на той же 48-й странице:
Так что речи о "25%" идти не может :)
Да и пункт 3 говорит о том что МИНИМАЛЬНО допустимая нагрузка должна быть от 30% паспортной мощности. То есть не меньше данного предела :)3. Периодически для очистки двигателя от нагара и просушки обмоток основного генератора давать двигателю поработать при полной нагрузке (1 раз в полгода) не менее часа, ступенчато увеличивая нагрузку на 25%.
Так что речи о "25%" идти не может :)
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Эколог
- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 07 мар 2007, 13:50
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 24 раза
Re: Выбросы от дизель-генераторов
Лех, не допускается длительное время работа ДЭС с нагрузкой менее 25%, иначе фирма производитель снимает гарантию. Кратковременные пуски допускаются. Если этот вопрос вызвал такой интерес, проконсультируйтесь с фирмой производителем и не удивляйтесь, если Вам скажут, что наше оборудование вообще не требует проверочных пусков.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 6017
- Зарегистрирован: 18 июн 2010, 19:46
- Награды: 7
- Откуда: с. Кручи
- Благодарил (а): 1135 раз
- Поблагодарили: 2444 раза
Re: Выбросы от дизель-генераторов
mrdim20, то что скажут дилеры и производители нужно проверять :) им и запасные части выгодно продавать я и ремонты тоже стоят денег ))))
A thabhairt do dhuine ar sprioc fiú maireachtáil ar feadh, agus beidh sé a bheith in ann maireachtáil in aon staid
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 4345 Просмотры
-
Последнее сообщение Вадим Зыков
-
- 4 Ответы
- 3711 Просмотры
-
Последнее сообщение lika milay
-
- 1 Ответы
- 4950 Просмотры
-
Последнее сообщение Птица
-
- 0 Ответы
- 6790 Просмотры
-
Последнее сообщение ТаКо
-
- 10 Ответы
- 15965 Просмотры
-
Последнее сообщение Blitzen