						Re: раздел "расчет шума"
Подскажите пожалуйста, следует ли проводить расчет шума (и делать запрос по шумовых характеристикам) от дизельной электростанции находящейся в помещении. По инету нашла что в кожухе не превышает 69 дБ. Будет ли этого достаточно для экспертов?
			
			
									
						- 
				Agrassa
 
- Эколог
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 05 ноя 2008, 12:46
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: раздел "расчет шума"
Смотря какое помещение (наличие дверей, окон и режим их "эксплуатации"), какое расстояние до РТ, и какой норматив в ней нужно достигнуть. Вообще эксперты предпочитают, чтобы было подсчитано всё, до абсурда - страхуются....
			
			
									
						- 
				michael84
 
- Эколог
- Сообщения: 183
- Зарегистрирован: 27 ноя 2007, 13:14
- Откуда: СПБ
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 10 раз
- Контактная информация:
Re: раздел "расчет шума"
у меня с помещениями всегда проходило так: пишу что помещение имеет звукоизоляцию до 50дБ...соотвествено превышение за пределами здания будет только если этот дизель шумит больше 130дб, что естественно не может быть, а если он в кожухе, от как раз эти 69 или чуть больше будет, но ненамного...а уж если нормированный обьект у вас за 50м и дальше от источника, то заморачиваться и не стоит
			
			
									
						Все дома Санкт-Петербурга
http://domavspb.narod.ru/
			
						http://domavspb.narod.ru/
- 
				Татьяна_О
 
- Новичок
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 27 янв 2010, 11:25
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Re: раздел "расчет шума"
Дорогие опытные коллеги! Считаю шум от трансформаторной подстанции с открыто расположенными трансформаторами, 2шт 88дБА, на рассстояниии 50,5м (раскладываю по Осипову, считаю по СНиП 2003г формула 12) Расчетная точка у жилого дома (4м от забора подстанции!!!), на уровне 12м. Получаю 70дБа. Многовато будет... Может ошиблась в чем?
Считаю в первый раз, так что посоветуйте, кто что может..)
			
							Считаю в первый раз, так что посоветуйте, кто что может..)
- Вложения
- 
			
		
		
				 Расчет шума от трансформаторов.pdf Расчет шума от трансформаторов.pdf
- (84.73 КБ) 2887 скачиваний
 
- 
				Agrassa
 
- Эколог
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 05 ноя 2008, 12:46
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
Re: раздел "расчет шума"
а в 2003 СНиПе разве не 20 перед логарифмом?!
И расстояние 50,5 м или 24? Вообще если меньше 50, то его вроде как не учитывают...
По прикидке (считал на коленке) при расстоянии до РТ 50 м. по СНиП 2003 выходит около 50 ДБа
			
			
									
						И расстояние 50,5 м или 24? Вообще если меньше 50, то его вроде как не учитывают...
По прикидке (считал на коленке) при расстоянии до РТ 50 м. по СНиП 2003 выходит около 50 ДБа
- 
				Татьяна_О
 
- Новичок
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 27 янв 2010, 11:25
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Re: раздел "расчет шума"
Для нескольких трансформаторов формула 12 где 15lg , а расстояние 50,5 (24,5 ошибочно указано)
			
			
									
						- 
				michael84
 
- Эколог
- Сообщения: 183
- Зарегистрирован: 27 ноя 2007, 13:14
- Откуда: СПБ
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 10 раз
- Контактная информация:
Re: раздел "расчет шума"
единственное что можно посоветовать, это взять не 15lg, а 20lg...у вас 2 трансоформатора, а не большое количество протяженных, на это можно будет сослаться.
ксатти возникает тогда вот какой вопрос: если в этой формуле 12 говорится про протяженный участок стены или трансорматоров, то нужно ли складывать их шумовые характеристики как бы в один большой источник, или может взять наиболее можный?
			
			
									
						ксатти возникает тогда вот какой вопрос: если в этой формуле 12 говорится про протяженный участок стены или трансорматоров, то нужно ли складывать их шумовые характеристики как бы в один большой источник, или может взять наиболее можный?
Все дома Санкт-Петербурга
http://domavspb.narod.ru/
			
						http://domavspb.narod.ru/
- 
				Татьяна_О
 
- Новичок
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 27 янв 2010, 11:25
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Re: раздел "расчет шума"
Спасибо!!!  эти же вопросы возникали и у меня, но так опыта нет......попробую пересчитать по обоим вариантам, хотя по формуле 11 наверное предпочтительней (где -20lg)
			
			
									
						- 
				
ZavodilA
   
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 326
- Зарегистрирован: 16 июл 2008, 12:59
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 60 раз
Re: раздел "расчет шума"
у Вас два источника шума, считаете от каждого до расчетной точки  используя формулу 11 СНиП (для точечный ИШ). а потом складывается полученные значения в РТ по формуле 19 СНиПа. 
При нормирование учтете, что трансформаторы дают тональный шум.
в качестве мероприятий по снижению - забор
			
							При нормирование учтете, что трансформаторы дают тональный шум.
в качестве мероприятий по снижению - забор
- Вложения
- 
			
		
		
				 расчет.xls расчет.xls
- (306 КБ) 985 скачиваний
 
- 
				
ZavodilA
   
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 326
- Зарегистрирован: 16 июл 2008, 12:59
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 115 раз
- Поблагодарили: 60 раз
Re: раздел "расчет шума"
2. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки".
			
			
									
						- 