А это не техническая невозможность отбора проб, а препятствование проведению производственного экологического контроля и/или инвентаризации. Не вы первые и не вы последние кто пытается воспользоваться отсутствием оборудованного места отбора проб выдавая это за "техническую невозможность отбора". Но, это чревато штрафами и судебным преследованием.dobraya0 писал(а): 09 июл 2025, 11:53 аборатория выдала акт о невозможности отбора проб для анализа на бензапирен (нет отверстия на прямом участке газохода, равного 8 экв.диаметров).
Бенз/а/пирен: методики исследования в промышленных выбросах
ФР.1.31.2004.01265
МВИ № ПрВ 2000/1
МВИ № СПЭК-12-2004
ФР.1.31.2017.26091
(М 06-09-2015) ПНД Ф 13.1.76-15
ПНД Ф 13.1.15-98
ПНДФ 13.1.76-15 (ФР.1.31.2015.20718) (М 06-09-2015), диапазон от 0,010 мкг/м3 до 5,0 мг/м3
ПНДФ 13.1.55-07 (ФР1.31.2013.14077), диапазон от 0,000001–1 мг/м3
М 06–09–2015 (ПНД Ф 13.1.76–15) , диапазон от 0,010–5000 мкг/м3
ПНДФ 13.1.16-98, диапазон от 0,000001–5 мг/м3
ПНД Ф 13.1.16-98, диапазон от 0,00001–0,005 мг/м3
Ответ тут из двух частей. Итак, пробоотборное отверстие только для бензапирена делать не обязательно. А вот оборудовать место отбора проб на газоходе включая пробоотборное отверстие - обязательно. Бенз/а/пирен образуется на поверхности твердых частиц и по всем методикам сначала отбирают навеску пыли, а потом уже определяют содержание бенз/а/пирена в этой пыли.dobraya0 писал(а): 09 июл 2025, 11:53 Вопрос: насколько обязательно делать пробоотборное отверстие для бензапирена?