Страница 3 из 3
Пристроенная котельная
Добавлено: 16 мар 2009, 22:27
мария
уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, действительно ли необходимо выполнять расчет рассеивания на разных высотах (по высоте трубы котельной), расположенной рядом с высотными домами?
спасибо.[:-!]
Re: Пристроенная котельная
Добавлено: 05 апр 2024, 07:24
Птица
Янат, По границе ЗУ это норм. На ближайших жилых домах. У меня один раз экспертиза попросила на верхних этажах близлежащих домов расчетные точки взять, на оконных проемах. Вдруг люди форточку откроют, а там дым.
Re: Пристроенная котельная
Добавлено: 05 апр 2024, 10:48
elen*
Птица писал(а): 05 апр 2024, 07:24
экспертиза попросила на верхних этажах близлежащих домов расчетные точки взять,
Подскажите, пожалуйста,а как можно обосновать эту высоту РТ, ведь по п.1.2. МРР-2017 расчеты рассеивания выполняются в ДВУХМЕТРОВОМ слое над поверхностью земли?
Re: Пристроенная котельная
Добавлено: 05 апр 2024, 11:11
TRusT
elen* писал(а): 05 апр 2024, 10:48
ведь по п.1.2. МРР-2017 расчеты рассеивания выполняются в ДВУХМЕТРОВОМ слое над поверхностью земли?
а как же слова "а также вертикального распределения концентраций ЗВ" в этом же пункте? Для рассеивания на произвольной высоте нужен будет блок "Застройка и высота" для УПРЗА.
Re: Пристроенная котельная
Добавлено: 06 апр 2024, 09:46
Птица
elen*, То что нужно рассеивание проводить даже и не обсуждается. И да блок Застройка и высота нужен.