Добрый день коллеги,подскажите кто знает...разработала проект оос "ремонт мостика через рекушку ма-а-аленькую".пришло замечание экспертизы:Отсутствует расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (Приказ МПР России от 17.12.2007 года № 333, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 11198.)
это они хотят чтобы проект разработали НДС или можно одним маленьким расчётиком по 2-3-ем формулам ответить на данное замечание? подскажите,что и как.и было бы замечательно,если с примерчиком.никогда с таким не сталкивалась.((
спасибо.
Если Вам в ходе экспертизы проектной документации к разделу ООС написали замечания, которые вызывают вопросы, то смело пишите сообщения в этой теме форума.
Добрый день коллеги,подскажите кто знает...разработала проект оос "ремонт мостика через рекушку ма-а-аленькую".пришло замечание экспертизы:Отсутствует расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (Приказ МПР России от 17.12.2007 года № 333, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 11198.)
это они хотят чтобы проект разработали НДС или можно одним маленьким расчётиком по 2-3-ем формулам ответить на данное замечание? подскажите,что и как.и было бы замечательно,если с примерчиком.никогда с таким не сталкивалась.((
спасибо.
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 149
- Зарегистрирован: 22 авг 2006, 01:51
- Награды: 1
- Откуда: Хабаровск
- Благодарил (а): 244 раза
- Поблагодарили: 64 раза
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
DDim, Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный (7 21 100 01 39 4)
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1104
- Зарегистрирован: 30 июл 2009, 13:37
- Награды: 3
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 665 раз
- Поблагодарили: 256 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
У эксперта, видимо, стандартный вопрос про "физико-химический состав всех видов сточных вод": есть ливневой сток (проектируемый, а также некий объем ливневого стока на территории строительных работ), хозяйственно-бытовые стоки и производственные стоки (после строительства и введения в эксплуатацию объекта).
Если данные о составе производственных стоков можно найти в технологическом разделе, данные о составе бытовых стоков -- в справочнике АКХ им.. Памфилова или в паспорте используемых биотуалетных кабин, то каким образом можно принять физико-химический состав еще не образовавшегося ливневого стока с территории?
Если данные о составе производственных стоков можно найти в технологическом разделе, данные о составе бытовых стоков -- в справочнике АКХ им.. Памфилова или в паспорте используемых биотуалетных кабин, то каким образом можно принять физико-химический состав еще не образовавшегося ливневого стока с территории?
Neminem cito laudaveris, neminem cito accusaveris. (Seneca)
-
- Эколог
- Сообщения: 4364
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 5
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1108 раз
- Поблагодарили: 1435 раз
- Контактная информация:
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Mariery, по рекомендациям НИИ ВОДГЕО. Там типа две группы предприятий, и надо вот определится какая у вас и принять хотя бы по ним. Ещё видел в каком то ВНТП или чем то таком для нефтяных месторождений были какие то концентрации указаны - то есть, что то может быть в отраслевых каких то документах.
Сам брал всегда по НИИ ВОДГЕО - прокатывало )
Ещё раньше была методика для расчета неорганизованного сброса или как то так - там тоже что то было, но там для стройплощадки например 6000мг/л по взвешке - это не каждые очистные принять могут, вроде как (ну если их паспортам верить).
Сам брал всегда по НИИ ВОДГЕО - прокатывало )
Ещё раньше была методика для расчета неорганизованного сброса или как то так - там тоже что то было, но там для стройплощадки например 6000мг/л по взвешке - это не каждые очистные принять могут, вроде как (ну если их паспортам верить).
Из на голову ушибленных
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1104
- Зарегистрирован: 30 июл 2009, 13:37
- Награды: 3
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 665 раз
- Поблагодарили: 256 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
DDim, я тут от одного ГИПа недавно услышала, что "ливневой сток со стройплощадки -- это не водопонижение, поэтому его никто никуда не собирает, не вывозит и т. д." Обещал на какой-то НД сослаться. А на самом-то деле как?
Когда экспертиза не очень внимательная, тогда обычно "прокатывает" что-то вроде "перераспределения стока путем планировки стройплощадки".
Когда экспертиза не очень внимательная, тогда обычно "прокатывает" что-то вроде "перераспределения стока путем планировки стройплощадки".
Neminem cito laudaveris, neminem cito accusaveris. (Seneca)
-
- Эколог
- Сообщения: 4364
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 5
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1108 раз
- Поблагодарили: 1435 раз
- Контактная информация:
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
По разному, но у меня попадалось что в ПОС прям написано, что будет водопонижение из котлованов. Качество можно из ИЭИ по идее взять, хотя понятно, что при "копошении" при стройка, там побольше взвеси точно должно быть. И по идее это задача ПОСовика или ГИПа определить какие у него там будут расходы, и какие насосы нужны для этого и куда девать эту воду - обычно пишут что в емкости и вывозить, в результате там бешенные объемы. Но посчитано же...- экспертизе нравится
По факту вот у меня тут дом недалеко строили в водоохранной зоне, просто нашли ближайший колодец ливневки и туда сливали - через 30 метров все просто попадало в речку. (в проекте вообще было написано что стройка за границами водоохранной зоны - негосэкспертизу устроило).
Из на голову ушибленных
-
- Эколог
- Сообщения: 2470
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 2
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 242 раза
- Поблагодарили: 517 раз
- Контактная информация:
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Mariery, В экспертизе 100% прокатывает если ставим емкость для сбора сточных вод и потом вывозим.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1104
- Зарегистрирован: 30 июл 2009, 13:37
- Награды: 3
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 665 раз
- Поблагодарили: 256 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Птица, даже на 50+ тыс. кубов?
ГИП считает, что стока большого быть не должно, т. к. на неасфальтированной поверхности все впитается. Но ведь расчет по методике ВОДГЕО дает такие объемы уже с учетом испарения/просачивание с грунт!
ГИП считает, что стока большого быть не должно, т. к. на неасфальтированной поверхности все впитается. Но ведь расчет по методике ВОДГЕО дает такие объемы уже с учетом испарения/просачивание с грунт!
Neminem cito laudaveris, neminem cito accusaveris. (Seneca)
-
- Эколог
- Сообщения: 2470
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 2
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 242 раза
- Поблагодарили: 517 раз
- Контактная информация:
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Mariery, Знаете вот такой объем емкости никогда не ставили. Здесь надо смотреть куда сток идет, то есть от водосборных площадей отталкиваться.
-
- Эколог
- Сообщения: 79
- Зарегистрирован: 02 дек 2010, 15:38
- Откуда: Воронеж
- Благодарил (а): 48 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Уважаемые коллеги!
При капитальном ремонте моста эксперт попросил информацию о категории проектируемого объекта по уровню НВОС. Помогите разобраться в данном вопросе: мост оборудован очистными с выпуском очищенной воды в водный объект, выбросы в воздух от движущегося автотранспорта. К какой категории его можно отнести. Постановление 2398 изучено. У заказчика документов нет.
При капитальном ремонте моста эксперт попросил информацию о категории проектируемого объекта по уровню НВОС. Помогите разобраться в данном вопросе: мост оборудован очистными с выпуском очищенной воды в водный объект, выбросы в воздух от движущегося автотранспорта. К какой категории его можно отнести. Постановление 2398 изучено. У заказчика документов нет.
-
- Эколог
- Сообщения: 4364
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 5
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1108 раз
- Поблагодарили: 1435 раз
- Контактная информация:
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Оля1977, если он не подпадает ни под один критерий для 1,2 и 4 категории, то он относится к 3 категории.