Добрый день коллеги,подскажите кто знает...разработала проект оос "ремонт мостика через рекушку ма-а-аленькую".пришло замечание экспертизы:Отсутствует расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (Приказ МПР России от 17.12.2007 года № 333, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 11198.)
это они хотят чтобы проект разработали НДС или можно одним маленьким расчётиком по 2-3-ем формулам ответить на данное замечание? подскажите,что и как.и было бы замечательно,если с примерчиком.никогда с таким не сталкивалась.((
спасибо.
Если Вам в ходе экспертизы проектной документации к разделу ООС написали замечания, которые вызывают вопросы, то смело пишите сообщения в этой теме форума.
Добрый день коллеги,подскажите кто знает...разработала проект оос "ремонт мостика через рекушку ма-а-аленькую".пришло замечание экспертизы:Отсутствует расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (Приказ МПР России от 17.12.2007 года № 333, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 11198.)
это они хотят чтобы проект разработали НДС или можно одним маленьким расчётиком по 2-3-ем формулам ответить на данное замечание? подскажите,что и как.и было бы замечательно,если с примерчиком.никогда с таким не сталкивалась.((
спасибо.
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Подскажите, пожалуйста, у предприятия есть отдельно утвержденная программа ПЭК и отдельно программа экологического мониторинга.kentavrik писал(а): 18 июн 2021, 09:14 а также пункты 4.5- 4.13 Где в 4.13 указано что в ПЭК въходит ПЭМ
в разделе ООС необходимо указывать о наличии и ПЭК и ПЭМ и указывать сведения о том какие какие изменения будут внесены в Программу производственного экологического контроля и программу экологического мониторинга при реализации намечаемой хозяйственной деятельности?
-
- Эколог
- Сообщения: 327
- Зарегистрирован: 29 апр 2015, 17:58
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 35 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Добрый день. Получено замечание от ГЭЭ - Представить оценку физических воздействий - вибрации (работа строительной техники, работа насосного оборудования при эксплуатации), электромагнитного излучения (трансформаторы, воздушные линии 6 кВ, средства связи). Проектируемый объект - обустройство куста скважин нефтяного месторождения. Подскажите, пожалуйста, как можно провести оценку? Приложить к проекту протоколы замеров уровня вибрации и ЭМИ?
-
- Эколог
- Сообщения: 1049
- Зарегистрирован: 24 дек 2012, 10:57
- Награды: 3
- Откуда: не Москва
- Благодарил (а): 194 раза
- Поблагодарили: 185 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
tihonya, методик по вибрации ведь нет. поэтому только замеры. с ЭМИ аналогично можно приложить замеры, хотя бы аналогам, если объект новый. хотя бывает , что и на давно действующие аналоги прокатывают
-
- Эколог
- Сообщения: 2470
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 2
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 242 раза
- Поблагодарили: 517 раз
- Контактная информация:
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
tihonya, Если у вас есть замеры по аналогичным объектам то конечно прикладывайте. Только конечно с пояснением)))
-
- Эколог
- Сообщения: 327
- Зарегистрирован: 29 апр 2015, 17:58
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 35 раз
- Поблагодарили: 5 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
замеров пока нет... скорее всего придется заказывать. Буду признательна, если кто-нибудь поделитсяПтица писал(а): 14 июл 2021, 08:34 tihonya, Если у вас есть замеры по аналогичным объектам то конечно прикладывайте. Только конечно с пояснением)))
-
- Новичок
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 сен 2018, 10:17
- Откуда: Пермь
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Вот только на этой неделе отвечали на замечание по поводу отсутствия оценки вибрационного воздействия на жилые дома в период строительства. Я доказала эксперту, что методик не существует, он попросил хотя бы привести мероприятия. И после этого наши конструкторы рассчитали это вибрационное воздействие по какой-то своей специальной программе
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 387
- Зарегистрирован: 11 авг 2010, 06:07
- Награды: 4
- Откуда: Красноярск
- Благодарил (а): 110 раз
- Поблагодарили: 100 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
tihonya, Точный расчет параметров вибрации в зданиях невозможен из-за изменяющихся харак-теристик грунтов в зависимости от сезонных погодных условий. Так, например, в сухих пес-чаных грунтах наблюдается значительное затухание вибраций, в тех же грунтах в водонасы-щенном состоянии дальность распространения вибрации в 2-4 раза выше. В известной степе-ни на распространение вибрации в здании влияет его конструктивное решение.
- может быть поможет.
И еще в п. 5.2
На основании натурных исследований установлено, что допустимые значения вибрации в зданиях обеспечиваются при расстояниях от проезжей части, приведенных в табл. 5.1... ПОСОБИЕ К МГСН 2.04-97
И еще, вроде как уровень вибрации измеряется на фундаментах/в зданиях, что не всегда возможно
- может быть поможет.
И еще в п. 5.2
На основании натурных исследований установлено, что допустимые значения вибрации в зданиях обеспечиваются при расстояниях от проезжей части, приведенных в табл. 5.1... ПОСОБИЕ К МГСН 2.04-97
И еще, вроде как уровень вибрации измеряется на фундаментах/в зданиях, что не всегда возможно
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 793
- Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 29 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Коллеги, у меня вопрос про ЭМИ. Вроде протокол нашли по замеру, но я не пойму с каким нормативным значением надо сравнить. Нашла документ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 января 2021 года N 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", там есть табличка, я ее прикрепила.
Подскажите с каким значением надо сравнить* Объект подстанция, 110 кВ, люди находятся в рабочее время в диспетчерской и начальство в своих кабинетах. Спасибо.
Подскажите с каким значением надо сравнить* Объект подстанция, 110 кВ, люди находятся в рабочее время в диспетчерской и начальство в своих кабинетах. Спасибо.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 793
- Зарегистрирован: 26 фев 2009, 15:41
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 29 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Я опять с вопросом. Добрый день. Как ответить на такое замечание - На этапе строительства не указано требование к качеству воды на производственное/техническое/нужды пожаротушение. Необходимо представить пояснение относительно источников водоснабжения на этап строительства?