Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
Модераторы: Kotucheny, Raccoon
Фильтрующая загрузка
кто-нибудь знает как посчитать фильтрующую загрузку от очистных?????помогите....[!cheers][:-((]
			
			
									
						- 
				
DDim
       
- Эколог
- Сообщения: 4496
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 5
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1131 раз
- Поблагодарили: 1467 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
Леонид Главацкий, попробуйте посмотреть п. 9.2.1.2, в частности, и вообще СП 32.13330.2018 в части того, что там и как можно с отбросами с решеток делать.
			
			
									
						Из на голову ушибленных
			
						- 
				
levsha
       
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1325
- Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
- Награды: 6
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 468 раз
- Поблагодарили: 508 раз
Re: Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
СН 496-77  ТАБЛИЦА 1 
Можно воспользоваться данными по плавающему мусору
			
			
									
						Можно воспользоваться данными по плавающему мусору
- 
				Деннн
 
- Эколог
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 13 ноя 2014, 09:25
- Благодарил (а): 35 раз
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
Добрый день!
Тоже в свое время сломал голову над расчетом. В итоге отделался таким мудреным расчетом, содержащим сомнительные источники принятых нормативов. В свое время экспертиза пропустила, попробуйте
[72100001714] мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации
0,008 т/период
На период строительства предусмотрен сбор поверхностного стока с территории в заглубленные емкости. Содержащийся в поверхностном стоке плавающий мусор задерживается в мусоросборных корзинах, устанавливаемых на горловине емкости.
В соответствии с СН 496-77 количество улавливаемого плавающего мусора с территории предприятий составляет 0,2 м3/1000 га. Плотность отхода равна 1,441 т/м 3 (Справочник «Утилизация твердых отходов», Москва, Стройиздат, 1984 г.).
Площадь водосбора составляет 0,14 га. Таким образом, за 1 дождь на решетках будет накоплено 0,2 × 0,14/1000 = 0,00003 м3 отхода, или 0,0003 × 1,441 = 0,00004 т.
Количество дождливых дней за 6 месяцев с октября по апрель 94. Таким образом, образуется 0,004 т отхода за 6 месяцев, 0,008 т/период.
			
			
									
						Тоже в свое время сломал голову над расчетом. В итоге отделался таким мудреным расчетом, содержащим сомнительные источники принятых нормативов. В свое время экспертиза пропустила, попробуйте
[72100001714] мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации
0,008 т/период
На период строительства предусмотрен сбор поверхностного стока с территории в заглубленные емкости. Содержащийся в поверхностном стоке плавающий мусор задерживается в мусоросборных корзинах, устанавливаемых на горловине емкости.
В соответствии с СН 496-77 количество улавливаемого плавающего мусора с территории предприятий составляет 0,2 м3/1000 га. Плотность отхода равна 1,441 т/м 3 (Справочник «Утилизация твердых отходов», Москва, Стройиздат, 1984 г.).
Площадь водосбора составляет 0,14 га. Таким образом, за 1 дождь на решетках будет накоплено 0,2 × 0,14/1000 = 0,00003 м3 отхода, или 0,0003 × 1,441 = 0,00004 т.
Количество дождливых дней за 6 месяцев с октября по апрель 94. Таким образом, образуется 0,004 т отхода за 6 месяцев, 0,008 т/период.
- 
				
levsha
       
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1325
- Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
- Награды: 6
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 468 раз
- Поблагодарили: 508 раз
Re: Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
На период строительства лучше считать отходы по СП 32 (таблица 15) Тип - Территории, прилегающие к промышленным зонам. Формула для расчета тоже из СП 32.
На период эксплуатации тем более.
И конечно коды ФККО другие.
Плавающий мусор считают когда ЛОСы , КНС, и тп
			
			
									
						На период эксплуатации тем более.
И конечно коды ФККО другие.
Плавающий мусор считают когда ЛОСы , КНС, и тп
Re: Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
Добрый день! 
Подскажите, пожалуйста, вот согласно п. 1.8.1 методички "временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов производства и потребления" рассчитывается осадок очистных сооружений (при отсутствии реагентной обработки), а кто-нибудь рассчитывал отход с учетом реагентной обработки, т.е. может быть какое-то количество реагентов прибавляет массы к осадку..значит и отход будет больше. Также какие параметры необходимы при расчете отхода фильтрующих загрузок от различных фильтров?? Пришлите, пожалуйста, разные примеры расчетов у кого что есть! буду очень признательна!
			
			
													Подскажите, пожалуйста, вот согласно п. 1.8.1 методички "временные методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов производства и потребления" рассчитывается осадок очистных сооружений (при отсутствии реагентной обработки), а кто-нибудь рассчитывал отход с учетом реагентной обработки, т.е. может быть какое-то количество реагентов прибавляет массы к осадку..значит и отход будет больше. Также какие параметры необходимы при расчете отхода фильтрующих загрузок от различных фильтров?? Пришлите, пожалуйста, разные примеры расчетов у кого что есть! буду очень признательна!
					Последний раз редактировалось milka1 23 окт 2025, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
									
			
						- 
				
kentavrik
   
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3341
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 666 раз
- Поблагодарили: 790 раз
Re: Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
два сценария 1) берете паспорт и считает количество веществ не относящихся к фильтру, далее пропорционально увеличиваете массу Ваших загрузок с учетом коэффициента загрязненности и влажности множите на периодичность замены; 2) берете (концентрации до и после)*множите на куботаж и прибавляете к массе загрузок*периодичность замены, влажность по аналогам берете, множите на коэффициент, учитывающий влажность.milka1 писал(а): 23 окт 2025, 19:36 какие параметры необходимы при расчете отхода фильтрующих загрузок от различных фильтров??
Ничего не сказала золотая рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
			
						Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
- 
					- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
 
- 
						
- 0 Ответы
- 1472 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  Namu																			
											
										
																		
 
 
- 
						
- 3 Ответы
- 8293 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  Anastasiya.Su_Су																			
											
										
																		
 
 
- 
						
- 2 Ответы
- 6004 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  DDim																			
											
										
																		
 
 
- 
						
- 16 Ответы
- 899 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  Darmidont																			
											
										
																		
 
 
- 
						
- 8 Ответы
- 6999 Просмотры
- 
								Последнее сообщение  Птица																			
											
										
																		
 
 