Замечания экспертизы по разделу ООС
Вопросы экспертизы по разделу ООС в составе проектной документации
Модераторы: Ecolog-Julia, seergy, PhILiN
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 19 ноя 2009, 13:42
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Замечания экспертизы по разделу ООС
В данную тему будут перемещены все сообщения, связанные с вопросами ЕГЭ по разделу ООС в составе проектной документации.
Если Вам в ходе экспертизы проектной документации к разделу ООС написали замечания, которые вызывают вопросы, то смело пишите сообщения в этой теме форума.
Добрый день коллеги,подскажите кто знает...разработала проект оос "ремонт мостика через рекушку ма-а-аленькую".пришло замечание экспертизы:Отсутствует расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (Приказ МПР России от 17.12.2007 года № 333, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 11198.)
это они хотят чтобы проект разработали НДС или можно одним маленьким расчётиком по 2-3-ем формулам ответить на данное замечание? подскажите,что и как.и было бы замечательно,если с примерчиком.никогда с таким не сталкивалась.((
спасибо.
Если Вам в ходе экспертизы проектной документации к разделу ООС написали замечания, которые вызывают вопросы, то смело пишите сообщения в этой теме форума.
Добрый день коллеги,подскажите кто знает...разработала проект оос "ремонт мостика через рекушку ма-а-аленькую".пришло замечание экспертизы:Отсутствует расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (Приказ МПР России от 17.12.2007 года № 333, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 11198.)
это они хотят чтобы проект разработали НДС или можно одним маленьким расчётиком по 2-3-ем формулам ответить на данное замечание? подскажите,что и как.и было бы замечательно,если с примерчиком.никогда с таким не сталкивалась.((
спасибо.
-
- Эколог
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 25 янв 2016, 20:54
- Откуда: --
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
ГЭТИ, Эксперт ссылается на письмо Управления охраны объектов культурного наследия (Севнаследие)
И даже если нет информации, разве замечание эксперта применимо к разделу ПМООС? Правильнее тогда писать замечание ко всей проектной документации об отсутствии проекта "О сохранности объектов культурного наследия"
И даже если нет информации, разве замечание эксперта применимо к разделу ПМООС? Правильнее тогда писать замечание ко всей проектной документации об отсутствии проекта "О сохранности объектов культурного наследия"
Последний раз редактировалось А.В. 03 фев 2020, 19:55, всего редактировалось 2 раза.
-
- Модератор
- Сообщения: 2701
- Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
- Награды: 7
- Откуда: burg
- Благодарил (а): 208 раз
- Поблагодарили: 1178 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
А.В., а это письмо имеет отношение к вашему участку? Или оно как то упоминается в вашей проектной документации или в результатах инженерных изысканий, переданных на экспертизу?
В первую очередь оставайтесь людьми, а далее советую всем думать, думать, думать!
-
- Эколог
- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 25 янв 2016, 20:54
- Откуда: --
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
ГЭТИ, У нас есть письмо от«Управления охраны объектов культурного наследия города Севастополя», что земельный участок расположен в границах территории места , внесенного в единый государственный реестр ОКН. В письме перечень ограничений в хоз. деятельности и мероприятия по охране памятников....Строительство не запрещено, но в письме написано, что заказчик работ обязан:
- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ путем археологической разведки в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;
- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия;
- получить по разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Управление на согласование.
Т.е. мы обязаны были разработать проект сохранение ОКН и пройти эту экспертизу (которую теперь требует экспертиза)? ...
Ладно, пойду ГИПа завтра обрадую.
- обеспечить проведение и финансирование историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, хозяйственных и иных работ путем археологической разведки в порядке, установленном ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ;
- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия;
- получить по разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта культурного наследия заключение государственной историко-культурной экспертизы и представить его совместно с указанной документацией в Управление на согласование.
Т.е. мы обязаны были разработать проект сохранение ОКН и пройти эту экспертизу (которую теперь требует экспертиза)? ...
Ладно, пойду ГИПа завтра обрадую.
-
- Модератор
- Сообщения: 2701
- Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
- Награды: 7
- Откуда: burg
- Благодарил (а): 208 раз
- Поблагодарили: 1178 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
А.В., подозреваю что это письмо вложено в техотчет по ИЭИ, а вы о нем в полном объёме вспомнили только сейчас...
В первую очередь оставайтесь людьми, а далее советую всем думать, думать, думать!
-
- Новичок
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 22 дек 2017, 13:43
- Откуда: Отрадный
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Пришло замечание от эксперта: "Размещение стоянок автомобилей в 1-3 поясах ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого назначения не допускается" (проектируемый объект - детская школа искусств, рядом размещены гостевые стоянки для гостей и сотрудников ДШИ, находится в центре города). Суть в том, что у нас ВЕСЬ город расположен в 3 поясе, как быть?
-
- Эколог
- Сообщения: 4363
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 5
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1108 раз
- Поблагодарили: 1435 раз
- Контактная информация:
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Маленький_эколог, а на какие пункты НПА ссылается эксперт при обосновании замечания?
Из на голову ушибленных
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1325
- Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
- Награды: 6
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 467 раз
- Поблагодарили: 507 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Запрет на сброс любых стоков при размещении в зонах ЗСО поверхностных источников питьевого водоснабжения. Надо предусмотреть мероприятия, чтобы не было сброса.
В зонах ЗСО (2 и 3 пояс) подземных источников сброс разрешен при условии соблюдения требований СанПиН 2.1.4.1110-02 и Земельного кодекса (Решение Верховного Суда РФ от 20.12.2017 N АКПИ17-833 )
В зонах ЗСО (2 и 3 пояс) подземных источников сброс разрешен при условии соблюдения требований СанПиН 2.1.4.1110-02 и Земельного кодекса (Решение Верховного Суда РФ от 20.12.2017 N АКПИ17-833 )
Последний раз редактировалось levsha 06 фев 2020, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
-
- Эколог
- Сообщения: 4363
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 5
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1108 раз
- Поблагодарили: 1435 раз
- Контактная информация:
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
это где там про сброс в замечании?levsha писал(а): 06 фев 2020, 15:51 Запрет на сброс любых стоков при размещении в зонах ЗСО поверхностных источников питьевого водоснабжения. Надо предусмотреть мероприятия, чтобы не было сброса.
Из на голову ушибленных
-
- Эколог
- Сообщения: 2470
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 2
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 242 раза
- Поблагодарили: 517 раз
- Контактная информация:
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Маленький_эколог, Извините, но у вас образуется ливневые и талые стоки со стоянки, которая имеет твердое покрытие и обозначена бордюрами. Сточные воды с парковок по спланированной территории направляются самотеком на проезжую часть автомобильной дороги. И насколько я поняла что у вас должна быть на автодороге промливневая канализация или колодец по приему дождевых стоков (это в идеале). А вобще при запросе техусловий запрашивается куда пойдем ливневой сток.
-
- Новичок
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 22 дек 2017, 13:43
- Откуда: Отрадный
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
DDim, п. 4.7. СП 113.13330.2012.
Птица, ливневки отсутствуют, колодцев, естественно, тоже нет. Есть письмо уполномоченного органа о том, что ввиду отсутствия ливневой канализации отвод поверхностных вод обеспечивается на рельеф.
Птица, ливневки отсутствуют, колодцев, естественно, тоже нет. Есть письмо уполномоченного органа о том, что ввиду отсутствия ливневой канализации отвод поверхностных вод обеспечивается на рельеф.