Сообщение USSER »

Разрабатываю проект сзз азс . 4 резервуара по 25 кубов. Может кто знает примерные параметры источника выбросов? Высоту, диаметр, температуру, расход гвс , скорость выхода?
Аватара пользователя

Wespe

Медаль за развитие Звезда за помощь Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 3603
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
Награды: 6
Откуда: Каракас
Благодарил (а): 683 раза
Поблагодарили: 708 раз

Re: Нужна Помощь! АЗС!

Сообщение Wespe »

Ольга_I писал(а): 30 июн 2023, 15:49 На таких резервуарах наверняка есть какие-то устройства для снижения выбросов типа понтонов и т.д. Иначе выбросы 0,001 г/с не получатся.
Понтоны на 1000 м3 вряд ли, обычно не ставят, мелкие слишком, хотя всякое бывает. Но таки да, 0,001 г/с от резервуаров с бензинами - там однозначно какие-то ССВ.
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
Аватара пользователя

nekulikov
Эколог
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 16 май 2019, 11:33
Откуда: Ставрополь
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 24 раза

Re: Нужна Помощь! АЗС!

Сообщение nekulikov »

1000 м3 вроде высокий резервуар, примите высоту неорганизованного источника по высоте выхода дыхательного клапана, в Мет. пособии вроде есть описание такой возможности.
Аватара пользователя

gogolina.alena

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 443
Зарегистрирован: 29 май 2015, 15:42
Награды: 1
Благодарил (а): 33 раза
Поблагодарили: 57 раз

Re: Нужна Помощь! АЗС!

Сообщение gogolina.alena »

30м3 это хорошо, но откуда закачка идет. Если это например бензовозы, то больше обьема бензовоза не закачаешь за 20 мин. у меня был проект заправочной станции в аэропорту, мы даже в мну почти втиснулись
Аватара пользователя

Scvipip
Новичок
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 06:18

Re: Нужна Помощь! АЗС!

Сообщение Scvipip »

Приветствую. Подскажите пожалуйста, если ИЗАВ АЗС - организованный (в старом НДВ), необходимо использовать инструментальный метод определения выбросов. Что на АЗС является спецустройством где можно замерить выброс? Благодарю.


widiks

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1936
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
Награды: 2
Откуда: ..
Поблагодарили: 122 раза

Re: Нужна Помощь! АЗС!

Сообщение widiks »

Scvipip, мне кажется надо оставить как есть. А аккредитованная лаборатория которая работает не первый год знает что и где мерить на АЗС.
Аватара пользователя

Panzerkampfwagen
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 авг 2021, 20:13
Откуда: Москва
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Нужна Помощь! АЗС!

Сообщение Panzerkampfwagen »

Конечно лаборатория "знает" что мерять на АЗС, когда все замеры только на бумаге)) по факту спросите хоть раз у начальника АЗС можно ли что-то сверлить чтоб сделать отверстия, удивлюсь если ответ будет в цензурной форме)))
Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 4364
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 5
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1108 раз
Поблагодарили: 1435 раз
Контактная информация:

Re: Нужна Помощь! АЗС!

Сообщение DDim »

Scvipip писал(а): 06 фев 2025, 02:28 если ИЗАВ АЗС - организованный (в старом НДВ), необходимо использовать инструментальный метод определения выбросов.
а точно ли необходимо использовать инструментальный метод? и, кстати, а вы что делаете - инвентаризацию, проводите ПЭК?
Вот правила инвентаризации допускают для организованных и расчетные методы, например:
26. Использование расчетных методов для определения показателей выбросов организованных ИЗАВ допускается в следующих случаях:
отсутствие практической возможности забора проб для определения инструментальными методами в соответствии с национальными стандартами Российской Федерации, утверждаемыми Росстандартом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений;

отсутствие практической возможности проведения инструментальных измерений выбросов (например, высокая температура газовоздушной смеси, высокая скорость потока отходящих газов, сверхнизкое или сверхвысокое давление внутри газохода, отсутствие доступа к ИЗАВ)
И что у вас за источник такой "ИЗАВ АЗС" - откуда осуществляются выбросы то (отверстия, неплотности, может ещё что то) и от какого оборудования?
Из на голову ушибленных

widiks

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1936
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
Награды: 2
Откуда: ..
Поблагодарили: 122 раза

Re: Нужна Помощь! АЗС!

Сообщение widiks »

Panzerkampfwagen, DDim,
Wespe писал(а): 28 май 2014, 16:27 Уже сто раз говорили. И на этом форуме тоже.
См.ГОСТ 17.2.1.04-77 Источники и метеорологические факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения.
См. темы:
в этой же теме кстати Источники загрязнения на АЗС 1
+
Организованные или неорганизованные
Выбросы от бензиновых электрогенераторов?
P.S.
Пользуйтесь поиском.
P.S.2
Kotucheny писал(а):натти
А зачем Вам искать какие-то ГОСТы, СНиПы и т.д.? Пусть вам эксперты дадут ссылку на документ, в котором прописано, что слив заправка баков относится к организованному источнику.
Про слив ЖМТ. Я считаю можно как организованный принять. Ведь выброс производится через дыхательный клапан резервуара. Если вы считаете обратный выдох цистерны, тогда да - неорганизованный.
Добавлено after 5 minutes 31 second:
ИМХО если люк цистерны открыт я б его тоже как организованный брал - чем не дыхательный патрубок и т.п.?
Аватара пользователя

DDim

Орден за помощь Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 4364
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 5
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1108 раз
Поблагодарили: 1435 раз
Контактная информация:

Re: Нужна Помощь! АЗС!

Сообщение DDim »

widiks, и чо? какое отношение это имеет в вопросу автора - она же ничего не конкретизировала...
Из на голову ушибленных

widiks

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1936
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
Награды: 2
Откуда: ..
Поблагодарили: 122 раза

Re: Нужна Помощь! АЗС!

Сообщение widiks »

DDim, вопрос звучал что мерит на АЗС- организованное

дал ссылку что там мерят организованное