Замечания экспертизы по разделу ООС
Вопросы экспертизы по разделу ООС в составе проектной документации
Модераторы: Ecolog-Julia, seergy, PhILiN
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 19 ноя 2009, 13:42
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 19 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Замечания экспертизы по разделу ООС
В данную тему будут перемещены все сообщения, связанные с вопросами ЕГЭ по разделу ООС в составе проектной документации.
Если Вам в ходе экспертизы проектной документации к разделу ООС написали замечания, которые вызывают вопросы, то смело пишите сообщения в этой теме форума.
Добрый день коллеги,подскажите кто знает...разработала проект оос "ремонт мостика через рекушку ма-а-аленькую".пришло замечание экспертизы:Отсутствует расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (Приказ МПР России от 17.12.2007 года № 333, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 11198.)
это они хотят чтобы проект разработали НДС или можно одним маленьким расчётиком по 2-3-ем формулам ответить на данное замечание? подскажите,что и как.и было бы замечательно,если с примерчиком.никогда с таким не сталкивалась.((
спасибо.
Если Вам в ходе экспертизы проектной документации к разделу ООС написали замечания, которые вызывают вопросы, то смело пишите сообщения в этой теме форума.
Добрый день коллеги,подскажите кто знает...разработала проект оос "ремонт мостика через рекушку ма-а-аленькую".пришло замечание экспертизы:Отсутствует расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (Приказ МПР России от 17.12.2007 года № 333, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 11198.)
это они хотят чтобы проект разработали НДС или можно одним маленьким расчётиком по 2-3-ем формулам ответить на данное замечание? подскажите,что и как.и было бы замечательно,если с примерчиком.никогда с таким не сталкивалась.((
спасибо.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3253
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 654 раза
- Поблагодарили: 781 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Для меня такая формулировка - загадка (наверное из-за того что эти вопросы не совсем мой профиль). Могу лишь предположить интерпретацию, что эксперт вероятно хочет: 1) увидеть область полигона, где высачивания фильтрата в подземные воды наиболее вероятно - наиболее опасно (наверное, определяется согласно фильтрационных свойств грунтов, подстилающих свалочное тело и согласно уклона подошвы; 2) произвести расчеты распространения (разбавления) различных уровней концентраций ЗВ в подземных водах и радиусы распространения в зависимости от направления потока подземных вод (если они вообще были вскрыты), и скорости фильтрации этих вод через толщу грунта (типа как в Кучино) - т. е. оценить опасность превышения ПДК в горизонтах, которые могут использоваться для хоз. нужд используются для хоз. питьевых нужд..... 3) если воды не были вскрыты, то оценить опасность просачивания фильтрата до их глубины (см архивные данные).
В части аварийных ситуаций, возможно, эксперт хочет увидеть вероятность (опасность) - число, характеризующее тот или иной сценарий, по загрязнению подземных вод, например, размыв дамбы обвалования из-за повышения уровня фильтрата в паводковый период.
Эксперт хочет не описаний, эксперт хочет формализованного в цифрах анализа (характеристику опасности), т. е. концентрации, вероятности разных сценариев, радиусы превышения фона и во сколько крат, все это надо описать цифрами, а не буквами.
-
- Модератор
- Сообщения: 2701
- Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
- Награды: 7
- Откуда: burg
- Благодарил (а): 208 раз
- Поблагодарили: 1178 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Рекомендую почитать СП-11-102-97, а именно п. 4.38 и таблицу 4.4. Также по этому поводу нужно учитывать отмеченные в той самой таблице "Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия" (утверждены Минприроды РФ 30.11.1992) в части подземной гидросферы.
здесь впрямую требуется реализовать ИЭИ в части геолого-экологических исследований всех грунтов, на которых будет размещаться полигон ТКО.Jeweller писал(а): 10 июл 2019, 15:01 Отсутствует оценка опасности загрязнения подстилающих отложений
В первую очередь оставайтесь людьми, а далее советую всем думать, думать, думать!
-
- Эколог
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:18
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 12 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
в ИЭИ нашел оценку поползневой и карстово-суффозионной опасности, выходит мне просто надо было добавить это в свой том ОВОС?)ГЭТИ писал(а): 10 июл 2019, 16:01 здесь впрямую требуется реализовать ИЭИ в части геолого-экологических исследований всех грунтов, на которых будет размещаться полигон ТКО.
Мдааа, не мой уровень, к сожалению.kentavrik писал(а): 10 июл 2019, 15:33 Эксперт хочет не описаний, эксперт хочет формализованного в цифрах анализа (характеристику опасности), т. е. концентрации, вероятности разных сценариев, радиусы превышения фона и во сколько крат, все это надо описать цифрами, а не буквами.
Попробую взять анализ из ИЭИ, и по веществам дать оценку в соответствии с СП. Надеюсь этого хватит. Кстати раз этот СП по изысканиям, почему изыскатели этого не делают? Хммм)))
Коллеги, всем спасибо, очень выручаете)))
Мосэкопро: разработка и согласование ПМООС, ОВОС, ТРОСО
-
- Модератор
- Сообщения: 2701
- Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
- Награды: 7
- Откуда: burg
- Благодарил (а): 208 раз
- Поблагодарили: 1178 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Нет конечно - с вас спрашивают оценку опасности загрязнения подстилающих отложений..., а не опасность природных и техно-природных процессов. Загрязнение имеется ввиду по санитарно-эпидемиологическим критериям.Jeweller писал(а): 10 июл 2019, 16:24 в ИЭИ нашел оценку оползневой и карстово-суффозионной опасности, выходит мне просто надо было добавить это в свой том ОВОС?
Далеко не факт, что ваши изыскатели оценивали в пробах воды все требуемые показатели... Также они должны были отразить площадь области загрязнения - смотрите или требуйте с них.Jeweller писал(а): 10 июл 2019, 16:24Попробую взять анализ из ИЭИ, и по веществам дать оценку в соответствии с СП. Надеюсь этого хватит. Кстати раз этот СП по изысканиям, почему изыскатели этого не делают?
Последний раз редактировалось ГЭТИ 10 июл 2019, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
В первую очередь оставайтесь людьми, а далее советую всем думать, думать, думать!
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Коллеги, всем доброго времени суток, эксперт написала замечание следующего характера:"Не представлено описание источников загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации жилого дома. (стоянки, проезды, мусороуборочные работы, работа газового теплового оборудования –это все источники выбросов)". В связи с этим у меня вопрос, подскажите методику или расчетные формулы, по которым можно произвести расчет выбросов от газовых котлов в квартире. заранее Спасибо!
-
- Эколог
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:18
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 12 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Все, понял. Так же, как и по воде буду сравнивать с ПДК, спасибо!ГЭТИ писал(а): 10 июл 2019, 16:37 Нет конечно - с вас спрашивают оценку опасности загрязнения подстилающих отложений..., а не опасность природных и техно-природных процессов. Загрязнение имеется ввиду по санитарно-эпидемиологическим критериям.
Мосэкопро: разработка и согласование ПМООС, ОВОС, ТРОСО
-
- Модератор
- Сообщения: 2701
- Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
- Награды: 7
- Откуда: burg
- Благодарил (а): 208 раз
- Поблагодарили: 1178 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Jeweller, так не вы должны сравнивать, а исполнители ИЭИ. Ваша задача только учесть тот материал.
В первую очередь оставайтесь людьми, а далее советую всем думать, думать, думать!
-
- Эколог
- Сообщения: 2470
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 2
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 242 раза
- Поблагодарили: 517 раз
- Контактная информация:
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Jeweller, С экспертом разговаривали на эту тему? Просто мы читаем как написано, а они хотят увидеть совсем другое.
-
- Эколог
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:18
- Благодарил (а): 73 раза
- Поблагодарили: 12 раз
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Да там все сложно с этим, это не ГГЭ, а ГЭЭ, а заседание уже было, это доп замечание, только через заказчика есть связь))
Да, уже озадачили изыскателейГЭТИ писал(а): 10 июл 2019, 19:18 Jeweller, так не вы должны сравнивать, а исполнители ИЭИ. Ваша задача только учесть тот материал.

Отправлено спустя 5 минут 27 секунд:
Можно посчитать по обычной методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 ГКалл в час.Михеев Е. писал(а): 10 июл 2019, 16:40 Коллеги, всем доброго времени суток, эксперт написала замечание следующего характера:"Не представлено описание источников загрязнения атмосферного воздуха в период эксплуатации жилого дома. (стоянки, проезды, мусороуборочные работы, работа газового теплового оборудования –это все источники выбросов)". В связи с этим у меня вопрос, подскажите методику или расчетные формулы, по которым можно произвести расчет выбросов от газовых котлов в квартире. заранее Спасибо!
Берете параметры вашего газового котла из тепло-механической части проекта, считаете максимально-разовые и валовые выбросы, умножаете на количество квартир в доме, если у вас одна общая точка выброса или на количество квартир в подъезде, если выброс из каждого подъезда отдельно, и рассеиваете!!!
Мосэкопро: разработка и согласование ПМООС, ОВОС, ТРОСО
-
- Эколог
- Сообщения: 4364
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 5
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1108 раз
- Поблагодарили: 1435 раз
- Контактная информация:
Re: Замечания экспертизы по разделу ООС
Офтопик
А потом ещё и СЗЗ для дома устанавливаете если там больше 0,1 ПДК на границе ))))
Из на голову ушибленных