Re: Вопрос по СЗЗ
Sanya101, Нет. По Супер САнПиН для АБК СЗЗ нет. Можете написать письмо в Роспотребнадзор, вам дадут официальный ответ.
зарина валеева, Вам уже ответили что нет, для получения на разрешения на строительство вам нужно получить Решение.
зарина валеева, Вам уже ответили что нет, для получения на разрешения на строительство вам нужно получить Решение.
-
- Эколог
- Сообщения: 1375
- Зарегистрирован: 26 фев 2009, 17:46
- Награды: 2
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 135 раз
- Поблагодарили: 325 раз
Re: Вопрос по СЗЗ
Я еще раз с вахтовым поселком (может отельную тему по вахтовкам выделить?).
По санпин вахту больше 2 недель в СЗЗ размещать нельзя. Но по землеустройству это земля промышленная.
По ПП 222, если какая-либо часть ЗУ попадает в СЗЗ, то на весь ЗУ накладывается ограничение по использованию (т.к. у нас нет технической возможности по земельному законодательству наложить ограничение только на часть ЗУ) - это я правильно рассуждаю?
Если кусок ЗУ, на котором расположен вахтовый поселок, попадает в СЗЗ, то такой ЗУ надо размежевывать или нет (сам поселок за территорией СЗЗ)? Вроде бы формально запрещена "жилая застройка", но жилая застройка на территории земель промышленности вообще невозможна, поэтому как мне кажется вахтовый поселок можно строить на ЗУ с запретом на жилую застройку. Но я уже ни в чем не уверена..
И куда правильно ставить контрольные точки при рассеивании, если не на границу ЗУ: на край дома-общежития или на "забор"? Сама территория вахтового поселка (дорожки, столовые) - должна нормироваться?
Если в вахтовом поселке есть мед.пункт с возможностью стационара - это считается больницей с длительным пребыванием больных и надо проверять на 0,8 ПДК?
И то же самое с открытой спортивной площадкой на территории вахты - тоже 0,8?
спонсоры вопросов - заказчики, которым не хочется перемежевывать территорию под новый проект, и которые просто прирезают недостающий кусок и говорят "здесь будет город-сад, и мы за социалку (нам надо на сайт красивых картинок), поэтому тут еще теннистный корт и баскетбольную площадку сделайте".
По санпин вахту больше 2 недель в СЗЗ размещать нельзя. Но по землеустройству это земля промышленная.
По ПП 222, если какая-либо часть ЗУ попадает в СЗЗ, то на весь ЗУ накладывается ограничение по использованию (т.к. у нас нет технической возможности по земельному законодательству наложить ограничение только на часть ЗУ) - это я правильно рассуждаю?
Если кусок ЗУ, на котором расположен вахтовый поселок, попадает в СЗЗ, то такой ЗУ надо размежевывать или нет (сам поселок за территорией СЗЗ)? Вроде бы формально запрещена "жилая застройка", но жилая застройка на территории земель промышленности вообще невозможна, поэтому как мне кажется вахтовый поселок можно строить на ЗУ с запретом на жилую застройку. Но я уже ни в чем не уверена..
И куда правильно ставить контрольные точки при рассеивании, если не на границу ЗУ: на край дома-общежития или на "забор"? Сама территория вахтового поселка (дорожки, столовые) - должна нормироваться?
Если в вахтовом поселке есть мед.пункт с возможностью стационара - это считается больницей с длительным пребыванием больных и надо проверять на 0,8 ПДК?
И то же самое с открытой спортивной площадкой на территории вахты - тоже 0,8?
спонсоры вопросов - заказчики, которым не хочется перемежевывать территорию под новый проект, и которые просто прирезают недостающий кусок и говорят "здесь будет город-сад, и мы за социалку (нам надо на сайт красивых картинок), поэтому тут еще теннистный корт и баскетбольную площадку сделайте".
-
Автор темы
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2340
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 330 раз
- Поблагодарили: 328 раз
Re: Вопрос по СЗЗ
ТПшки замерами делаю или аналоги, инфразвук и вибрацию вообще забрасываю листьями или снегом. Но ,если возникает необходимость - замеры приходится делать и по ним. Чаще экспертам нужен формальный протокол ,в котором они и разбираться не будут.pgn писал(а): 14 окт 2019, 05:58 коллеги, поделитесь опытом. интересует обоснование СЗЗ по физическим факторам. Если с шумом все понятно, то с остальным сложнее.
Практически на любом объекте есть оборудование и техника, соответственно есть источники ЭМП (промышленное оборудование), инфразвука (вентиляторы) и вибрации (оборудование). И получается, что даже если на объекте одна ТП, получается необходимо заказывать протоколы замеров.
Подскажите, как вы на своем опыте решаете вопросы с физ. факторами? возможно ли обойтись без протоколов замеров и в каких случаях?
Особенно непонятно, если объект проектируемый.
-
- Модератор
- Сообщения: 3305
- Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
- Награды: 11
- Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
- Благодарил (а): 1190 раз
- Поблагодарили: 1783 раза
Re: Вопрос по СЗЗ
Нет, только если сами захотите, то размежуйте. В ЗОУИТ только ограничение права использования ЗУ по назначению.hawkress писал(а): 15 окт 2019, 09:37 Если кусок ЗУ, на котором расположен вахтовый поселок, попадает в СЗЗ, то такой ЗУ надо размежевывать или нет (сам поселок за территорией СЗЗ)?
Вопрос по СЗЗ [Часть 1]
В ЕГРН есть координаты ЗОУИТ виде СЗЗ, которые накрывают часть ЗУ, в которой действуют ограничения.
Установите сетку Рабицу или оградительную ленту на часть ЗУ по границе СЗЗ в координатах из ЕГРН с табличкой: осторожно СЗЗ, мы за социалку (шутка)
Если хотите выразить кому-то благодарность и/или почтение, то нажмите кнопку "Поблагодарить за сообщение автора"
Re: Вопрос по СЗЗ
Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
У меня такой вопрос: В ТЗ от заказчика прописана разработка проекта СЗЗ для КРУН ( шум 59 ДбА). Но для данного оборудования СЗЗ не разрабатывается, к тому же расстояние до н.п. 300 метров.
Могу я в разделе ПМ ООС выделить главу для обоснования не устанавливать СЗЗ для КРУН? ( комплексное распределительное устройство)- на подстанции.
Это мой первый проект СЗЗ, работаю только 2 месяца (сразу после Университета) Заранее всем спасибо))
У меня такой вопрос: В ТЗ от заказчика прописана разработка проекта СЗЗ для КРУН ( шум 59 ДбА). Но для данного оборудования СЗЗ не разрабатывается, к тому же расстояние до н.п. 300 метров.
Могу я в разделе ПМ ООС выделить главу для обоснования не устанавливать СЗЗ для КРУН? ( комплексное распределительное устройство)- на подстанции.
Это мой первый проект СЗЗ, работаю только 2 месяца (сразу после Университета) Заранее всем спасибо))
-
- Эколог
- Сообщения: 4361
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 5
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1107 раз
- Поблагодарили: 1435 раз
- Контактная информация:
Re: Вопрос по СЗЗ
на основании чего она не разрабатывается? )
можете, но вопрос в том как к этому отнесется экспертиза.amina писал(а): 15 окт 2019, 10:25 Могу я в разделе ПМ ООС выделить главу для обоснования не устанавливать СЗЗ для КРУН?
На мой взгляд, если время позволяет можно написать письмо с вопросом о необходимости установления СЗЗ для вашего КРУН в Роспотребнадзор.
Ну или самый надежный вариант, если всё же есть воздействие по физфакторам за границей земельного участка свыше 0,1ПДУ, но меньше 1ПДУ, разработать проект СЗЗ, тем более раз есть в ТЗ - наверняка за него уплочено, получить на него Экспертное заключение в органе инспекции, получить на это всё санитарно-эпидемиологическое заключение, тем самым подтвердив что для вашего объекта СЗЗ не устанавливается - заодно потренируетесь на просто объекте )
Из на голову ушибленных
Re: Вопрос по СЗЗ
Если же все таки мне разработать проект СЗЗ, то по установить физ фактором только шум?
-
- Эколог
- Сообщения: 4361
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 5
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1107 раз
- Поблагодарили: 1435 раз
- Контактная информация:
Re: Вопрос по СЗЗ
amina, ну по идее ещё надо что с ЭМИ делать
вообще важно понимать что за КРУН у вас всё же, вот есть ГОСТ 14693-90 там написано:
вообще важно понимать что за КРУН у вас всё же, вот есть ГОСТ 14693-90 там написано:
То есть может и у вас так же.3.8. КРУ, выпускаемые по настоящему стандарту, не создают радиопомех, а также вредных для персонала шумов и вибраций; их соответствующим испытаниям не подвергают.
Последний раз редактировалось DDim 15 окт 2019, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Из на голову ушибленных
Re: Вопрос по СЗЗ
DDim, спасибо большое, помогли внести ясность )
Отправлено спустя 8 минут 56 секунд:
DDim, у меня КРУН 10 кВ
Отправлено спустя 8 минут 56 секунд:
DDim, у меня КРУН 10 кВ
-
- Новичок
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 23 сен 2019, 17:16
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Вопрос по СЗЗ
Ребят, подскажите пожалуйста. На карта-плане должен быть расположен только 1 площадочный объект? То есть на каждый площадочный объект из проекта должен быть отдельная карта-план? для СЗЗ