Пристроенная котельная
Добавлено: 16 мар 2009, 22:27
мария
уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, действительно ли необходимо выполнять расчет рассеивания на разных высотах (по высоте трубы котельной), расположенной рядом с высотными домами?
спасибо.[:-!]
Re: Пристроенная котельная
Добавлено: 12 май 2016, 12:51
gogolina.alena
Ольга Калинина писал(а): Для высотных зданий расчет по этажам необходимв том случае, если здание выше трубы котельной.
согласно санпину труба котельной должна быть выше самого высокого здания жилого.
Re: Пристроенная котельная
Добавлено: 12 май 2016, 12:59
valga
gogolina.alena писал(а): согласно санпину труба котельной должна быть выше самого высокого здания жилого.
Алёна, вы бы уточнили название документа.
Re: Пристроенная котельная
Добавлено: 12 май 2016, 13:10
gogolina.alena
Высота устья дымовых труб для встроенных, пристроенных и
крышных котельных должна быть выше границы ветрового подпора, но не
менее 0,5 м выше крыши, а также не менее 2 м над кровлей более
высокой части здания или самого высокого здания в радиусе 10 м ,
мда, не санпин а снип
Re: Пристроенная котельная
Добавлено: 12 май 2016, 19:34
Renata
Даа, 2 трубы котельной с торца 10 этажного дома (вдоль стены), и труба свечи продувочной рядом с ними. Прикрепила расчет свечи...
Отправлено спустя 16 минут 4 секунды:
gogolina.alena писал(а): Ольга Калинина писал(а): Для высотных зданий расчет по этажам необходимв том случае, если здание выше трубы котельной.
согласно санпину труба котельной должна быть выше самого высокого здания жилого.
Получается, что если высота трубы 32 м, а дома 30 м, то расчет рассеивания по разным высотам можно не проводить?? Т.е. считаю как обычно, на высоте 2 м с учетом застройки, правильно??
И, важно ли в таком случае, что высота свечи всего 5,5 м.??
Re: Пристроенная котельная
Добавлено: 13 май 2016, 08:27
Пожар
Проводить расчет рассеивания на последнем этаже нужно и на высоте свечи тоже
Re: Пристроенная котельная
Добавлено: 13 май 2016, 08:49
Renata
Пожар писал(а): Проводить расчет рассеивания на последнем этаже нужно и на высоте свечи тоже
На высоте свечи совсем не знаю как правильно сделать... свеча с торца здания на высоте 5,5 м, расчетная точка (окно) в 2 м от устья трубы, т.е. можно сказать выброс в окно.. Расчет рассеивания показывает 150 ПДК по одоранту на высоте свечи.
Re: Пристроенная котельная
Добавлено: 13 май 2016, 09:29
eko-ksv
Если я понял из расчетов, то у Вас время продувки свечи 5 с, если привести выброс к 20-ти минутному интервалу осреднения, то г/с выброс получится в 20*60/5=240 раз меньше, соответственно уменьшится и концентрация: 150/240=0,63 ПДК.
Re: Пристроенная котельная
Добавлено: 13 май 2016, 09:47
Renata
Так ведь в расчете в формуле "г/с" уже приведены к 20-ти минутному интервалу...
Re: Пристроенная котельная
Добавлено: 15 май 2016, 21:58
masm0
Renata писал(а): Так ведь в расчете в формуле "г/с" уже приведены к 20-ти минутному интервалу...
Renata, ничего у Вас там не приведено к 20-ти минутному интервалу. Посмотрите формулы в Экселе. Полный бред.
См. тут.
Re: Пристроенная котельная
Добавлено: 04 апр 2024, 09:50
Янат
Коллеги, добрый день. Подскажите в таком вопросе: котельная находится на крыше здания. Где брать расчетные точки, что бы доказать что котельная не является источником воздействия? Как-то бессмысленно брать по границе земельного участка или норм?