Замечания экспертизы по разделу ООС

Вопросы экспертизы по разделу ООС в составе проектной документации

Модераторы: Ecolog-Julia, seergy, PhILiN


Автор темы
Elena
Эколог
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 19 ноя 2009, 13:42
Откуда: Москва
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 2 раза

Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение Elena » 01 дек 2010, 15:33

В данную тему будут перемещены все сообщения, связанные с вопросами ЕГЭ по разделу ООС в составе проектной документации.
Если Вам в ходе экспертизы проектной документации к разделу ООС написали замечания, которые вызывают вопросы, то смело пишите сообщения в этой теме форума.



Добрый день коллеги,подскажите кто знает...разработала проект оос "ремонт мостика через рекушку ма-а-аленькую".пришло замечание экспертизы:Отсутствует расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект (Приказ МПР России от 17.12.2007 года № 333, зарегистрировано в Минюсте РФ 21 февраля 2008 г. № 11198.)
это они хотят чтобы проект разработали НДС или можно одним маленьким расчётиком по 2-3-ем формулам ответить на данное замечание? подскажите,что и как.и было бы замечательно,если с примерчиком.никогда с таким не сталкивалась.((
спасибо.


Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1451
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 211 раз
Контактная информация:

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение EL_MATADOR » 21 окт 2019, 09:42

На первый вопрос распишете проектные решения по очистным (должны быть протоколы обследования сточных вод до очистки) С ссылкой что получил локальное положительное заключение раздел по водоотведению.
На второй вопрос
Обычно расписываю так
Замеры воздуха до начала работ и после
также пробы воды до и после.
А цены беру по прейскуранту лаборатории СЭС (на официальном сайте), вот и будет затраты на ПЭК!
тел.+79960789054
Сайт: мой сайт
VK:Группа в VK

Аватара пользователя

kentavrik

Звезда за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 194 раза
Поблагодарили: 323 раза

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение kentavrik » 21 окт 2019, 09:57

EL_MATADOR писал(а):
21 окт 2019, 09:42
до
до провели на стадии ИИ, зачем в пэм их?

Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1451
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 25 раз
Поблагодарили: 211 раз
Контактная информация:

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение EL_MATADOR » 21 окт 2019, 10:16

По факту, чтобы принял ответ эксперт(моя практика), по логики чтобы была динамика изменилось что-то да или нет!
тел.+79960789054
Сайт: мой сайт
VK:Группа в VK

Аватара пользователя

Михеев Е.
Новичок
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 11 апр 2019, 14:19
Откуда: Ярославль

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение Михеев Е. » 21 окт 2019, 11:49

Здраствуйте, подскажите по какой методике лучше посчитать выбросы от газопоршневых установок на природном газе с номинальной мощностью 550 кВт , заранее спасибо уважаемые коллеги



Птица

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1017
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
Награды: 2
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 63 раза
Поблагодарили: 159 раз
Контактная информация:

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение Птица » 21 окт 2019, 13:16

Михеев Е., СТО Газпром 3.3-2-044-2016 СИСТЕМА НОРМ И НОРМАТИВОВ РАСХОДА РЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ПАО «ГАЗПРОМ» Методика нормирования расхода природного газа на собственные ехнологические нужды и технологические потери магистрального транспорта газа.


planetazemlya
Эколог
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 05 дек 2012, 22:18
Откуда: Самара
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 1 раз

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение planetazemlya » 23 окт 2019, 05:51

eco87 писал(а):
21 окт 2019, 09:18
- представить проектные решения по сбору и отводу сточных вод со всей площади водосбора, расчет, обосновать данные о загрязнённости поверхностных сточных вод, образующихся в период эксплуатации. Но специалист по водоотведению говорит,что чистить со всей площади - значит менять очистные и полностью проект. Его раздел получил положительное. Отрицательное только по ООСу.
- обосновать виды и объемы исследований, проводимых в рамках ПЭМ(К) в зависимости от рассмотренного воздействия, представить расчет стоимости ПЭМ(К) для периода строительства.
Подскажите как ответить на эти замечания? Эксперту всё не то. Не знаю как корректировать в очередной раз.
Напишите поподробнее, что строите, в каком регионе, на территории действующего предприятия или новое строительство. Какие то очистные значит уже в разделе Водоотведение запроектированы, если ВКшник говорит что менять.

Аватара пользователя

seergy

Самый полезный участник форума Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за помощь Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2768
Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
Награды: 14
Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
Благодарил (а): 888 раз
Поблагодарили: 1471 раз
Контактная информация:

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение seergy » 23 окт 2019, 09:29

eco87 писал(а):
21 окт 2019, 09:18
- представить проектные решения по сбору и отводу сточных вод со всей площади водосбора, расчет, обосновать данные о загрязнённости поверхностных сточных вод, образующихся в период эксплуатации. Но специалист по водоотведению говорит,что чистить со всей площади - значит менять очистные и полностью проект. Его раздел получил положительное. Отрицательное только по ООСу.
Правильно специалист ВК говорит.
1. По ГОСТ 19179-73:
Пункт 19, водосбор - часть земной поверхности и толща почв и горных пород, откуда вода поступает к водному объекту. Выделяют поверхностный и подземный водосборы.
Пункт 97, действующая площадь водосбора - часть площади водосбора, с которой осуществляется сток при данном слое осадков, поступающих на поверхность водосбора

2. На основании ч.1 ст. 48 ГрК РФ архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии с ГрК РФ) применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику или иному правообладателю земельного участка.
Так же подготовка проектной документации осуществляется на основании информации в ГПЗУ на основании ч. 11, п. 2 ч. 12 ГрК РФ.
Подготовка проектной документации осуществляется исключительно в границах ЗУ, указном в ГПЗУ.
Вы обязаны учесть только "действующую площадь водосбора" в границах всего ЗУ, при этом сбор поверхностных сточных вод решается вертикальной планировкой в ПЗУ и устройством водоотводных лотков или сетей с их очисткой до ПДК водного объекта в ИОС (К).
Вы не обязаны учитывать весь сток со всей водосборной площади (водосбора) водного объекта (это сотни га могут быть по площади), а только в границах вашего ЗУ.
Если вы хотите выразить кому-либо благодарность или признательность, нажмите кнопку спасибо
«Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное» © Платон
seergy -> НДВ или ПДВ? Ваше мнение важно

Аватара пользователя

DDim

Звезда за помощь
Эколог
Сообщения: 1275
Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
Награды: 1
Откуда: Москва
Благодарил (а): 301 раз
Поблагодарили: 344 раза
Контактная информация:

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение DDim » 23 окт 2019, 10:03

seergy, а я например понял замечание так, что учтён не весь сток в границах ГПЗУ, то есть собирают и отводят на ЛОС только часть территории.
Кроме того по ГрК может и надо только в границах ГПЗУ собирать, только природе вообщем то фиолетово на ГрК и соответственно то что притекает извне нужно все равно учитывать в проекте, чтобы не затопило/подтопило, другой вопрос что это можно решить просто водоотводной канавой, а не очисткой - но решить точно надо.

Аватара пользователя

kentavrik

Звезда за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
Награды: 1
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 194 раза
Поблагодарили: 323 раза

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение kentavrik » 23 окт 2019, 10:06

seergy писал(а):
23 окт 2019, 09:29
с их очисткой до ПДК водного объекта в ИОС (К).
Поправлю. с их очисткой до концентраций, обеспечивающих ПДК в контрольном створе (ну или "...обеспечивающей фон в самих сточных водах, если фон выше ПДК)

Аватара пользователя

seergy

Самый полезный участник форума Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за помощь Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 2768
Зарегистрирован: 07 фев 2007, 16:14
Награды: 14
Откуда: Сургут, ХМАО-Югра
Благодарил (а): 888 раз
Поблагодарили: 1471 раз
Контактная информация:

Re: Замечания экспертизы по разделу ООС

Сообщение seergy » 23 окт 2019, 10:35

DDim писал(а):
23 окт 2019, 10:03
чтобы не затопило/подтопило, другой вопрос что это можно решить просто водоотводной канавой, а не очисткой - но решить точно надо.
Конечно надо, хотя бы для соблюдения требований п. 2 ч. 2 ст. 13 ЗК РФ

Отправлено спустя 48 секунд:
DDim писал(а):
23 окт 2019, 10:03
seergy, а я например понял замечание так, что учтён не весь сток в границах ГПЗУ, то есть собирают и отводят на ЛОС только часть территории.
Возможно и так.

Отправлено спустя 24 минуты :
kentavrik писал(а):
23 окт 2019, 10:06
Поправлю. с их очисткой до концентраций, обеспечивающих ПДК в контрольном створе (ну или "...обеспечивающей фон в самих сточных водах, если фон выше ПДК)
Если есть такие данные или установлен фон, то ради бога.
Исходя из "Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей", утв. приказом МПР России от 17.12.2007 N 333 (ред. от 31.07.2018) вытекает следующее.
9. Если фоновая загрязненность водного объекта по каким-либо показателям не позволяет обеспечить нормативное качество воды в контрольном пункте (створе), то НДС по этим показателям разрабатываются исходя из отнесения нормативных требований к составу и свойствам воды водных объектов к самим сточным, в том числе дренажным водам.
Для тех веществ, для которых нормируется приращение к природному естественному фону, НДС определяются с учетом этих допустимых приращений к природному фоновому качеству воды.
В числе естественных факторов, формирующих качество воды, рассматриваются факторы, не входящие в хозяйственное звено круговорота воды, включающее возвратные воды всех видов (сточные, сбросные и дренажные).
23. Если при расчете величины НДС отсутствует достоверная информация о качестве воды выше сброса, то проводится расчет фоновых концентраций химических веществ в установленном порядке. До установления фоновых концентраций следует соблюдать нормативные требования к составу и свойствам сточных, в том числе дренажных вод, обеспечивающие выполнение требований к качеству вод водного объекта.
Если вы хотите выразить кому-либо благодарность или признательность, нажмите кнопку спасибо
«Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное» © Платон
seergy -> НДВ или ПДВ? Ваше мнение важно


Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Исправить замечания раздела ООС
    stroy-proekt.evseev » 10 авг 2019, 12:28 » в форуме Предлагаю работу
    7 Ответы
    523 Просмотры
    Последнее сообщение Птица
    11 авг 2019, 07:08
  • Замечание экспертизы касательно Таблицы 4.1 СП 11-102-97
    beho1der_21 » 19 авг 2019, 11:56 » в форуме Инженерные изыскания
    6 Ответы
    377 Просмотры
    Последнее сообщение ГЭТИ
    20 авг 2019, 09:52
  • Необходимость разработки ОВОС и прохождение гос. экологической экспертизы
    Shynara » 21 мар 2019, 17:23 » в форуме Вопросы связанные с ОВОС
    31 Ответы
    2856 Просмотры
    Последнее сообщение зарина валеева
    25 сен 2019, 10:48
  • Реестр организаций, аккредитованных на проведение экспертизы оценки риска здоровью населения
    Оля-ля » 13 дек 2018, 09:03 » в форуме СЗЗ - санитарно защитная зона
    11 Ответы
    2689 Просмотры
    Последнее сообщение kentavrik
    12 мар 2019, 16:04
  • Проект приказа Минприроды России "Об утверждении порядка проведения экспертизы программ для ЭВМ..."
    masm0 » 19 авг 2019, 15:26 » в форуме Законодательство по воздуху
    5 Ответы
    458 Просмотры
    Последнее сообщение masm0
    20 авг 2019, 09:54

Вернуться в «Вопросы связанные с ПМООС (ООС)»

Форум для экологов : Отказ от ответственности