Выбросы от склада ЛВЖ
По какой методике считать?
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
Выбросы от склада ЛВЖ
Здравствуйте. Добрался до выбросов от склада ЛВЖ. На складе хранятся смывающиеся и обезвреживающие средства, лакокрасочные материалы и другие легковоспламеняющиеся жидкости. По определенным дням идет розлив спирта на нужды предприятия. По какой методике произвести подсчеты в.в. от розлива спирта. До этого посчитал выбросы от протирки спиртом, ацетоном и керосином по формуле G = Q*Kл*10 (-2). Здесь я так понимаю это не подойдет.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался.
-
Пожар
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 1092
- Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
- Награды: 1
- Благодарил (а): 608 раз
- Поблагодарили: 96 раз
Re: Выбросы от склада ЛВЖ
Птица, в том то и дело, что нет. Пол бетонный и только подметается. Делать дополнительные трубы в планы не входило
-
kentavrik
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3336
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 1
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 666 раз
- Поблагодарили: 790 раз
Re: Выбросы от склада ЛВЖ
Пожар, я так бы решал эту задачку: считайте выброс от масла с поверхности розлива, делите на воздухообмен склада и получайте концентрацию, сопоставляйте с ПДК рабочей зоны и решайте мыть или не мыть. иных оснований я не вижу, чтобы мыть, после уборки сорбентом.
Ничего не сказала золотая рыбка,
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
Лишь хвостом по воде плеснула
И ушла в глубокое море.
-
Wespe
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3627
- Зарегистрирован: 09 апр 2010, 19:01
- Награды: 6
- Откуда: Каракас
- Благодарил (а): 692 раза
- Поблагодарили: 716 раз
Re: Выбросы от склада ЛВЖ
И ещё выбросы песка при засыпке масла! Ну, по Новороссийской естественно...
В принципе и масло по ней можно посчитать... 
"Трудно стало работать. Развелось много идиотов, говорящих правильные слова." (с)
-
Птица
- Эколог
- Сообщения: 2517
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 2
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 253 раза
- Поблагодарили: 521 раз
- Контактная информация:
Re: Выбросы от склада ЛВЖ
Пожар, Из моей практики скажу, что ни разу никакой мойки ни бетонной ни асфальтовой поверхности после разлива масла не делали. Просто засыпали где песком, где стружкой древесной, все сметали и все. Могли несколько раз засыпать. Правда больших разливов на территории складов у нас не было. Сорбент в основном применялся для локализации разливов на земле и воде.
-
Пожар
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 1092
- Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
- Награды: 1
- Благодарил (а): 608 раз
- Поблагодарили: 96 раз
Re: Выбросы от склада ЛВЖ
kentavrik, я так понимаю, что норматива нет чтобы мыть. А значит никто и не додумается производить такие сложные вычисления. Если конечно будущий эксперт не сидит на этом форуме)
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Wespe, зачем подсказывать не тем кому надо) Шутка шуткой, а вот заставят нас всех это считать. Так будем знать кого винить)
Отправлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Wespe, зачем подсказывать не тем кому надо) Шутка шуткой, а вот заставят нас всех это считать. Так будем знать кого винить)
-
Пожар
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 1092
- Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
- Награды: 1
- Благодарил (а): 608 раз
- Поблагодарили: 96 раз
Re: Выбросы от склада ЛВЖ
Поступили замечания, что считать выбросы от розлива дизтоплива по методике для АЗС не корректно. А как нужно? Кто то считал? Буду благодарна за подсказку
-
DDim
- Эколог
- Сообщения: 4495
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 5
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1131 раз
- Поблагодарили: 1467 раз
- Контактная информация:
Re: Выбросы от склада ЛВЖ
Пожар, розлив это что такое - когда на землю при аварии вылилось и парит? или когда в бочки разливаете?
Из на голову ушибленных
-
Пожар
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 1092
- Зарегистрирован: 23 янв 2006, 17:40
- Награды: 1
- Благодарил (а): 608 раз
- Поблагодарили: 96 раз
Re: Выбросы от склада ЛВЖ
DDim, это аварийный пролив дизтоплива при строительстве от топливозаправщика
-
Птица
- Эколог
- Сообщения: 2517
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 2
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 253 раза
- Поблагодарили: 521 раз
- Контактная информация:
Re: Выбросы от склада ЛВЖ
Пожар, Тогда может быть посчитать по методике аварийного разлива нефти? Потому что именно дизтоплива не встречала методику расчета.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 4 Ответы
- 6292 Просмотры
-
Последнее сообщение lika milay
-
- 0 Ответы
- 1035 Просмотры
-
Последнее сообщение Kitri
-
- 1 Ответы
- 5654 Просмотры
-
Последнее сообщение Птица
