Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Обсуждаем вопросы связанные с СЗЗ

Модераторы: sveta-eko, PhILiN

Аватара пользователя

lika milay
Эколог
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 03 сен 2011, 15:39
Откуда: РФ
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Сообщение lika milay »

Ефимова Наталья, Добрый день! К проекту СЗЗ. В 1 большом здании цеха слишком много ИШ (оборудования). Есть 2 вент установки + дверь. Откуда может выходить шум. Думаю замерить по 8 румбам этот цех.

Наталья, маленький эколог
Эколог
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 10:04
Откуда: Тверь
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 13 раз

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Сообщение Наталья, маленький эколог »

И что вы будете делать с этими 8 замерами?
Аватара пользователя

lika milay
Эколог
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 03 сен 2011, 15:39
Откуда: РФ
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Сообщение lika milay »

Наталья, маленький эколог, В Гис шум поставить как ИШ. От них и расчет

Наталья, маленький эколог
Эколог
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 10:04
Откуда: Тверь
Благодарил (а): 58 раз
Поблагодарили: 13 раз

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Сообщение Наталья, маленький эколог »

Как 8 источников? Выберете максимальный результат замера? Или выведете среднее значение?
Имхо - идея так себе.
Аватара пользователя

lika milay
Эколог
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 03 сен 2011, 15:39
Откуда: РФ
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Сообщение lika milay »

Наталья, маленький эколог, обмерить цех вокруг по ИШ/по румбам.

Аватара пользователя

Ефимова Наталья
Эколог
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 25 фев 2025, 11:23
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 23 раза

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Сообщение Ефимова Наталья »

lika milay писал(а): 14 апр 2025, 12:00 обмерить цех вокруг по ИШ/по румбам.
Зачем делать 8 замеров? Достаточно одного (сделайте замер со стороны где расположено больше всего шумящего оборудования) и в тексте пропишите пояснение почему там замер был выполнен.
Аватара пользователя

lika milay
Эколог
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 03 сен 2011, 15:39
Откуда: РФ
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Сообщение lika milay »

Ефимова Наталья, а на каком уровне от здания току по ИШ? Если вентиляция на 5 метрах от земли, лаборатория мерит на каком расстоянии?
Аватара пользователя

Ефимова Наталья
Эколог
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 25 фев 2025, 11:23
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 23 раза

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Сообщение Ефимова Наталья »

lika milay писал(а): 14 апр 2025, 12:09 лаборатория мерит на каком расстоянии?
Обычно замер производится на высоте 1,5 м. Но в протоколе высота не указывается
Аватара пользователя

lika milay
Эколог
Сообщения: 209
Зарегистрирован: 03 сен 2011, 15:39
Откуда: РФ
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 3 раза

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Сообщение lika milay »

Ефимова Наталья, а расстояние от стены здания/ИШ? Не припомню 1 м...
Аватара пользователя

Ефимова Наталья
Эколог
Сообщения: 172
Зарегистрирован: 25 фев 2025, 11:23
Откуда: Волгоград
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 23 раза

Re: Вопрос по СЗЗ [Часть 3]

Сообщение Ефимова Наталья »

lika milay писал(а): 14 апр 2025, 13:06 а расстояние от стены здания/ИШ? Не припомню 1 м...
Нет. Расстояние д.б. 2 м.
п. 6.9 ГОСТ 23337—2014

Ответить

Вернуться в «СЗЗ - санитарно защитная зона»

Форум для экологов : Отказ от ответственности