Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 окт 2022, 19:29
- Откуда: Архангельск
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
widiks, можете привести конкретные цифры, которые у вас получаются хотя бы по одной из октав: исходная звуковая мощность, площадь, звукоизоляция посчитанная по формуле и какой уровень звука получаете на выходе?
-
- Эколог
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
- Награды: 2
- Откуда: ..
- Поблагодарили: 109 раз
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Общая звуковая мощность в помещении - суммированная от всего оборудования 43
Площадь стены с окнами где 10 м2
Общая изоляция 31
уровень звука на выходе 20.
НО! Звукоизоляция то же может различаться по октавам!!
Площадь стены с окнами где 10 м2
Общая изоляция 31
уровень звука на выходе 20.
НО! Звукоизоляция то же может различаться по октавам!!
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 окт 2022, 19:29
- Откуда: Архангельск
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
widiks, понятно, тут и звукоизоляцию считать не нужно)
У меня 3 котла в котельной с уровнем шума 109 дБа каждый, стена 270 м2
У меня 3 котла в котельной с уровнем шума 109 дБа каждый, стена 270 м2
-
- Эколог
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
- Награды: 2
- Откуда: ..
- Поблагодарили: 109 раз
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Katerina29, так в паспорте 109 дБа и написано?
Отправлено спустя 51 секунду:
Katerina29, или это из
Отправлено спустя 51 секунду:
Katerina29, или это из
- Вложения
-
- Расчёт_горелки.doc
- (117 КБ) 108 скачиваний
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3060
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 5
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 609 раз
- Поблагодарили: 743 раза
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
котельная существующая? котлы существующие? или это перспектива?Katerina29 писал(а): ↑15 май 2024, 18:44 У меня 3 котла в котельной с уровнем шума 109 дБа каждый, стена 270 м2
-
- Новичок
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 03 окт 2022, 19:29
- Откуда: Архангельск
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 4 раза
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
widiks, так в паспорте и написано. Котёл пеллетный.
Отправлено спустя 19 секунд:
kentavrik, проектируемая.
Отправлено спустя 19 секунд:
kentavrik, проектируемая.
-
- Эколог
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
- Награды: 2
- Откуда: ..
- Поблагодарили: 109 раз
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Katerina29, 3 котла в 109 дБА?!
Пелетный котел?!
а от чего шум?
Пелетный котел?!
а от чего шум?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3060
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 5
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 609 раз
- Поблагодарили: 743 раза
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Понятно, ну тогда вот только таким макаром
Обычно это программы и делают. Какой-нибудь непоседливый пользователь заведет источник шума стена да еще с "направлением излучения", а программа бац и разобьет перед расчетом его на участки и УЗМ каждого участка присвоит точечному-невидимке (Согласно гл. 4 ГОСТ 31295-2005 ч. 2 «…протяженные источники шума… предприятие…, должны быть представлены совокупностью единичных источников шума (частей…»). Если не помогает определитесь, какой шум у вас преобладает у фасада, прямой или нет. Пробуйте мероприятия.
-
- Эколог
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
- Награды: 2
- Откуда: ..
- Поблагодарили: 109 раз
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
в отчете она этого не делает.
и не задается
а объемный что бы учесть габариты источника.
но раз вам удобней считать окошки считайте окошки..
они есть во всех цехах наверное.
ОСОБЕНО КОТЕЛЬНЫХ!!
там везде окна
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
формула 14 СНиП 23-03-2003. это наверное просто полет фантазии автора. считайте окна
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 3060
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 5
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 609 раз
- Поблагодарили: 743 раза
Re: Расчет шума, проникающего на территорию из помещения
Katerina29, ещё вот ньюанс. А на каком расстоянии находится ближайшая расчетная точка от стены котельной, для которой надо проверить соблюдение ГН?
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 1141 Просмотры
-
Последнее сообщение Mikhail94
-
- 2 Ответы
- 2526 Просмотры
-
Последнее сообщение Mariery
-
- 4 Ответы
- 2707 Просмотры
-
Последнее сообщение Дмитрий Сальников
-
- 0 Ответы
- 2991 Просмотры
-
Последнее сообщение ROBSON
-
- 3 Ответы
- 3546 Просмотры
-
Последнее сообщение Екатерина Петрова