Если источники шума и внутри помещения и снаружи..
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
Если источники шума и внутри помещения и снаружи..
Здравствуйте,уважаемые экологи!Я занимаюсь расчетом котельной,внутри ее помещения находится циркуляционный насос,а снаружи дымососы.Можно ли посчитать уровень звуковой мощности циркуляционного насоса,прошедшей через внутренние стены котельной,а затем используя этот УЗМ и УЗМ дымососов логарифмическим суммированием получить средний уровень звуковой мощности,который и использовать при расчете УЗД в расчетной точке?Или надо считать УЗД в расчетной точке от каждого источника шума(т.е. отдельно от дымососов и циркуляционного насоса),а затем их как-то суммировать?Заранее благодарна за помощь[:-;(]
-
- Модератор
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 607 раз
- Поблагодарили: 1355 раз
- Контактная информация:
Re: Если источники шума и внутри помещения и снару
Надо определить УЗМ самой котельной по формуле (18) из СНиП 23-03-2003. Она сама будет источником шума, а не циркуляционный насос. Еще в котельной наверно котлы есть?
Расчет УЗД в расчетной точке нужно проводить "от каждого источника шума(т.е. отдельно от дымососов и ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ),а затем их суммировать" по формуле (19).
Расчет УЗД в расчетной точке нужно проводить "от каждого источника шума(т.е. отдельно от дымососов и ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ),а затем их суммировать" по формуле (19).

Re: Если источники шума и внутри помещения и снару
Доброе утро!Да,котлы есть[!unknowing]Я расчитаваю 4 котельных.На одной котельной 2 водогрейных котла(КВр-1.16 К(Б) и КВ-1/57ФС), на второй котельной водогрейный котел(типа "Энергия 6"),на третьей паровой котел (типа Е-1/9), на четвертой котельной водогрейный котел(марку не знаю).А не подскажете тогда где взять их УЗМ?Может в каких-нибудь справочниках есть?Я что-то не могу найти[!bh]
-
- Модератор
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 607 раз
- Поблагодарили: 1355 раз
- Контактная информация:
Re: Если источники шума и внутри помещения и снару
Я рассчитываю УЗМ горелок котлов по эмпирике без учета звукоизоляции котла. Но данные получаются завышенные. Где-то на 10-20 дБ.

Re: Если источники шума и внутри помещения и снару
То есть вы узнаете УЗМ горелок путем измерений или я Вас неправильно поняла?Заранее извиняюсь за глупые вопросы,просто это мои первые расчеты...[:-;(]
-
- Модератор
- Сообщения: 2353
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 607 раз
- Поблагодарили: 1355 раз
- Контактная информация:
Re: Если источники шума и внутри помещения и снару
нет. рассчитываю по акустическому коэффициенту мощности и типовому спектру гула горения. могу кинуть расчет.

Re: Если источники шума и внутри помещения и снару
Доброе утро!masm буду очень благодарна за расчет,если можно,то на ящик Lovesergeevna@mail.ru.[:-;)]
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 5274 Просмотры
-
Последнее сообщение Mikhail94
-
- 3 Ответы
- 2472 Просмотры
-
Последнее сообщение nako2008
-
- 0 Ответы
- 4348 Просмотры
-
Последнее сообщение Вадим Зыков