Реконструкция котельной
Модераторы: Ecolog-Julia, seergy, PhILiN
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 26 дек 2014, 09:54
- Благодарил (а): 5 раз
- Контактная информация:
Реконструкция котельной
Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, как следует проводить расчет выбросов и шума при проектировании пристройки с новым котлом к действующей котельной. Нужно ли рассматривать старые источники вместе с новыми или расчет производить только по новым?
Заранее спасибо!
Подскажите пожалуйста, как следует проводить расчет выбросов и шума при проектировании пристройки с новым котлом к действующей котельной. Нужно ли рассматривать старые источники вместе с новыми или расчет производить только по новым?
Заранее спасибо!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1474
- Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
- Награды: 4
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Реконструкция котельной
Расчет только со старыми источниками, в УПРЗА выбрать соответствующий вариант учета существующего источника!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 5
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1009 раз
- Контактная информация:
Re: Реконструкция котельной
Полагаю, что нужно посмотреть задание на проектирование. Если там сказано что "строительство пристройки" (утрирую) то нужно только новый котел считать относящийся к пристройке. А если реконструкция котельной полностью и в задании написано что учесть существующие выбросы то считать и старые источники и новые вместе. В общем смотрите ТЗ.Spastech писал(а):Добрый день, уважаемые коллеги!
Подскажите пожалуйста, как следует проводить расчет выбросов и шума при проектировании пристройки с новым котлом к действующей котельной. Нужно ли рассматривать старые источники вместе с новыми или расчет производить только по новым?
Заранее спасибо!
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 26 дек 2014, 09:54
- Благодарил (а): 5 раз
- Контактная информация:
Re: Реконструкция котельной
Как такового ТЗ у меня нет. Есть только проектная документация на эту котельную (2-х летней давности) и документация на новую пристройку с новым котлом.
Если проводить расчет вместе со старыми(действующими) источниками, можно ли проводить расчет на основании проекта 2-х летней давности(скопировав данные о выбросах и тп.)? И если справка о фоновых концентрациях получена после введения объекта в эксплуатацию, т.е. фон включает выбросы от старых источников, каким должен быть вариант учета источника в УПРЗА?
Если проводить расчет вместе со старыми(действующими) источниками, можно ли проводить расчет на основании проекта 2-х летней давности(скопировав данные о выбросах и тп.)? И если справка о фоновых концентрациях получена после введения объекта в эксплуатацию, т.е. фон включает выбросы от старых источников, каким должен быть вариант учета источника в УПРЗА?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 5
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1009 раз
- Контактная информация:
Re: Реконструкция котельной
Данные копируйте из документации, она у вас на руках в виде исходных данных. Старые выбросы принимаете "%", а новые "+".
Вы делаете раздел ООС или ПДВ?
Вы делаете раздел ООС или ПДВ?
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 26 дек 2014, 09:54
- Благодарил (а): 5 раз
- Контактная информация:
Re: Реконструкция котельной
После произведенного расчета на высоте трубы (35м) наблюдается превышение по диоксиду азоту. Приблизительно 3 ПДК на границе с жилой зоной. Есть ли необходимость уменьшать содержание диоксида азота в выбросах? Если да, то какие методы будут наименее затратными? Или необходимо произвести расчет рассеивания на высоте верхних этажей зданий?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1474
- Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
- Награды: 4
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Реконструкция котельной
Технологические мероприятия включают:
— использование наилучшей доступной технологии;
— применение в производстве более «чистого» вида топлива;
— применение рециркуляции дымовых газов;
— внедрение структуры газового баланса предприятия, обеспечи
вающей оптимизацию распределения топлива между техноло
гическими агрегатами с целью уменьшения загрязнения атмос
ферного воздуха продуктами сгорания и т.п.
К специальным мероприятиям, направленным на сокращение
объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных
концентраций загрязняющих веществ, относятся:
— сокращение неорганизованных выбросов;
— очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих га
зов;
— улучшение условий рассеивания выбросов.
Использование пьлеулавливающих и газоочистных установок.
— использование наилучшей доступной технологии;
— применение в производстве более «чистого» вида топлива;
— применение рециркуляции дымовых газов;
— внедрение структуры газового баланса предприятия, обеспечи
вающей оптимизацию распределения топлива между техноло
гическими агрегатами с целью уменьшения загрязнения атмос
ферного воздуха продуктами сгорания и т.п.
К специальным мероприятиям, направленным на сокращение
объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных
концентраций загрязняющих веществ, относятся:
— сокращение неорганизованных выбросов;
— очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих га
зов;
— улучшение условий рассеивания выбросов.
Использование пьлеулавливающих и газоочистных установок.
-
Автор темы
- Новичок
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 26 дек 2014, 09:54
- Благодарил (а): 5 раз
- Контактная информация:
Re: Реконструкция котельной
В ПМООС мне следует только перечислить возможные пути решения возникшей проблемы, указав данный список, или необходимо конкретно предложить какую-то установку и подтвердить, что ее использование улучшит ситуацию расчетами?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1474
- Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
- Награды: 4
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Реконструкция котельной
В ПМООС конкретно предложить какую-то установку и подтвердить, что ее использование улучшит ситуацию расчетами! В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». Иначе не пройдете экспертизу. Установку согласуйте с технологом, ГИП, заказчиком!
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 2 Ответы
- 406 Просмотры
-
Последнее сообщение Andrew-Feo