Реконструкция котельной

Модераторы: Ecolog-Julia, seergy, PhILiN


Автор темы
Spastech
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 09:54
Благодарил (а): 5 раз
Контактная информация:

Реконструкция котельной

Сообщение Spastech »

Добрый день, уважаемые коллеги!

Подскажите пожалуйста, как следует проводить расчет выбросов и шума при проектировании пристройки с новым котлом к действующей котельной. Нужно ли рассматривать старые источники вместе с новыми или расчет производить только по новым?

Заранее спасибо!
Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1474
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Реконструкция котельной

Сообщение EL_MATADOR »

Расчет только со старыми источниками, в УПРЗА выбрать соответствующий вариант учета существующего источника!
С уважением, Самозанятый инженер-проектировщик
тел.+79960789054
Сайт: мой сайт
VK:Группа в VK
Аватара пользователя

smold

Новичок года Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2083
Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
Награды: 5
Откуда: Столица русского Севера!
Благодарил (а): 267 раз
Поблагодарили: 1009 раз
Контактная информация:

Re: Реконструкция котельной

Сообщение smold »

Spastech писал(а):Добрый день, уважаемые коллеги!

Подскажите пожалуйста, как следует проводить расчет выбросов и шума при проектировании пристройки с новым котлом к действующей котельной. Нужно ли рассматривать старые источники вместе с новыми или расчет производить только по новым?

Заранее спасибо!
Полагаю, что нужно посмотреть задание на проектирование. Если там сказано что "строительство пристройки" (утрирую) то нужно только новый котел считать относящийся к пристройке. А если реконструкция котельной полностью и в задании написано что учесть существующие выбросы то считать и старые источники и новые вместе. В общем смотрите ТЗ.
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!

Автор темы
Spastech
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 09:54
Благодарил (а): 5 раз
Контактная информация:

Re: Реконструкция котельной

Сообщение Spastech »

Как такового ТЗ у меня нет. Есть только проектная документация на эту котельную (2-х летней давности) и документация на новую пристройку с новым котлом.
Если проводить расчет вместе со старыми(действующими) источниками, можно ли проводить расчет на основании проекта 2-х летней давности(скопировав данные о выбросах и тп.)? И если справка о фоновых концентрациях получена после введения объекта в эксплуатацию, т.е. фон включает выбросы от старых источников, каким должен быть вариант учета источника в УПРЗА?
Аватара пользователя

smold

Новичок года Звезда за развитие Медаль за развитие Орден за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 2083
Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
Награды: 5
Откуда: Столица русского Севера!
Благодарил (а): 267 раз
Поблагодарили: 1009 раз
Контактная информация:

Re: Реконструкция котельной

Сообщение smold »

Данные копируйте из документации, она у вас на руках в виде исходных данных. Старые выбросы принимаете "%", а новые "+".
Вы делаете раздел ООС или ПДВ?
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!


Автор темы
Spastech
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 09:54
Благодарил (а): 5 раз
Контактная информация:

Re: Реконструкция котельной

Сообщение Spastech »

ООС

Автор темы
Spastech
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 09:54
Благодарил (а): 5 раз
Контактная информация:

Re: Реконструкция котельной

Сообщение Spastech »

После произведенного расчета на высоте трубы (35м) наблюдается превышение по диоксиду азоту. Приблизительно 3 ПДК на границе с жилой зоной. Есть ли необходимость уменьшать содержание диоксида азота в выбросах? Если да, то какие методы будут наименее затратными? Или необходимо произвести расчет рассеивания на высоте верхних этажей зданий?
Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1474
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Реконструкция котельной

Сообщение EL_MATADOR »

Технологические мероприятия включают:
— использование наилучшей доступной технологии;
— применение в производстве более «чистого» вида топлива;
— применение рециркуляции дымовых газов;
— внедрение структуры газового баланса предприятия, обеспечи
вающей оптимизацию распределения топлива между техноло
гическими агрегатами с целью уменьшения загрязнения атмос
ферного воздуха продуктами сгорания и т.п.
К специальным мероприятиям, направленным на сокращение
объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных
концентраций загрязняющих веществ, относятся:
— сокращение неорганизованных выбросов;
— очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих га
зов;
— улучшение условий рассеивания выбросов.
Использование пьлеулавливающих и газоочистных установок.
С уважением, Самозанятый инженер-проектировщик
тел.+79960789054
Сайт: мой сайт
VK:Группа в VK

Автор темы
Spastech
Новичок
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 26 дек 2014, 09:54
Благодарил (а): 5 раз
Контактная информация:

Re: Реконструкция котельной

Сообщение Spastech »

В ПМООС мне следует только перечислить возможные пути решения возникшей проблемы, указав данный список, или необходимо конкретно предложить какую-то установку и подтвердить, что ее использование улучшит ситуацию расчетами?
Аватара пользователя

EL_MATADOR

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 1474
Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
Награды: 4
Откуда: Оренбург
Благодарил (а): 30 раз
Поблагодарили: 228 раз
Контактная информация:

Re: Реконструкция котельной

Сообщение EL_MATADOR »

В ПМООС конкретно предложить какую-то установку и подтвердить, что ее использование улучшит ситуацию расчетами! В соответствии с СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». Иначе не пройдете экспертизу. Установку согласуйте с технологом, ГИП, заказчиком!
С уважением, Самозанятый инженер-проектировщик
тел.+79960789054
Сайт: мой сайт
VK:Группа в VK

Ответить
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
  • Характеристика угля для расчета выбросов котельной
    Andrew-Feo » » в форуме Теплоэнергетика
    2 Ответы
    406 Просмотры
    Последнее сообщение Andrew-Feo

Вернуться в «Вопросы связанные с ПМООС (ООС)»

Форум для экологов : Отказ от ответственности