Влажность шлака

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny

Ответить

Автор темы
ecoirinka
Эколог
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 23 дек 2008, 13:50
Откуда: Москва
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 2 раза
Контактная информация:

Влажность шлака

Сообщение ecoirinka »

При расчете склада шлака, брать минимальную влажность материала, до 0,5?)можно чем-то обосновать большую влажность?например, что используется гидроподавление.

Проектировщик_Т

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 587
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 13:07
Награды: 2
Благодарил (а): 166 раз
Поблагодарили: 106 раз

Re: Влажность шлака

Сообщение Проектировщик_Т »

ecoirinka писал(а):При расчете склада шлака, брать минимальную влажность материала, до 0,5?)можно чем-то обосновать большую влажность?например, что используется гидроподавление.
Обосновать со 100%-й уверенностью можно только через лабораторию. При пылеподавлении (увлажнении шлака водой) в расчёт принимаю влажность более 10%. Без анализов. Пока проходит.