Всем добрый день!Подскажите,если у котельной,которая в нормальном режиме работает на природном газе,есть резервное топливо- уголь,которым она пользуется в случай аварии,я так понимаю, то нужно ли делать расчет выбросов зв в атмосферу от угольного топлива, а также учитывать их в разделе отходы?!

ФКМ

Медаль за помощь
Заслуженный эколог
Сообщения: 975
Зарегистрирован: 27 окт 2008, 15:41
Награды: 1
Благодарил (а): 32 раза
Поблагодарили: 77 раз

Re: Котельная на резервном топливе

Сообщение ФКМ »

Аварийные выбросы не нормируются
"Делай что должно, и будь что будет!" - Катон

Kuzma
Новичок
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 15 май 2008, 21:34

Re: Котельная на резервном топливе

Сообщение Kuzma »

В разделе ПМООС мы выбросы при работе на резервном топливе показываем, а в ПДВ нет