Страница 1 из 1

Если источники шума и внутри помещения и снаружи..

Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
Любик
Здравствуйте,уважаемые экологи!Я занимаюсь расчетом котельной,внутри ее помещения находится циркуляционный насос,а снаружи дымососы.Можно ли посчитать уровень звуковой мощности циркуляционного насоса,прошедшей через внутренние стены котельной,а затем используя этот УЗМ и УЗМ дымососов логарифмическим суммированием получить средний уровень звуковой мощности,который и использовать при расчете УЗД в расчетной точке?Или надо считать УЗД в расчетной точке от каждого источника шума(т.е. отдельно от дымососов и циркуляционного насоса),а затем их как-то суммировать?Заранее благодарна за помощь[:-;(]

Re: Если источники шума и внутри помещения и снару

Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
masm0
Надо определить УЗМ самой котельной по формуле (18) из СНиП 23-03-2003. Она сама будет источником шума, а не циркуляционный насос. Еще в котельной наверно котлы есть?

Расчет УЗД в расчетной точке нужно проводить "от каждого источника шума(т.е. отдельно от дымососов и ЗДАНИЯ КОТЕЛЬНОЙ),а затем их суммировать" по формуле (19).

Re: Если источники шума и внутри помещения и снару

Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
Любик
Доброе утро!Да,котлы есть[!unknowing]Я расчитаваю 4 котельных.На одной котельной 2 водогрейных котла(КВр-1.16 К(Б) и КВ-1/57ФС), на второй котельной водогрейный котел(типа "Энергия 6"),на третьей паровой котел (типа Е-1/9), на четвертой котельной водогрейный котел(марку не знаю).А не подскажете тогда где взять их УЗМ?Может в каких-нибудь справочниках есть?Я что-то не могу найти[!bh]

Re: Если источники шума и внутри помещения и снару

Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
masm0
Я рассчитываю УЗМ горелок котлов по эмпирике без учета звукоизоляции котла. Но данные получаются завышенные. Где-то на 10-20 дБ.

Re: Если источники шума и внутри помещения и снару

Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
Любик
То есть вы узнаете УЗМ горелок путем измерений или я Вас неправильно поняла?Заранее извиняюсь за глупые вопросы,просто это мои первые расчеты...[:-;(]

Re: Если источники шума и внутри помещения и снару

Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
masm0
нет. рассчитываю по акустическому коэффициенту мощности и типовому спектру гула горения. могу кинуть расчет.

Re: Если источники шума и внутри помещения и снару

Добавлено: 17 мар 2009, 01:40
Любик
Доброе утро!masm буду очень благодарна за расчет,если можно,то на ящик Lovesergeevna@mail.ru.[:-;)]