Страница 1 из 1

ИЭИ: Как обосновать эксперту причину отсутствия отбора проб подземных вод?

Добавлено: 20 янв 2017, 13:50
Aurmind
Проводили изыскания на объекте реставрации. Объект по назначению используется для выставок. Земляные работы предусмотрены только для устройства придомовой ливневой канализации. Глубина заложения ливневки - до 1,5 м. Глубина заложения подземных вод от 3,5 до 5 м - верхний профиль. Для водоснабжения грунтовые воды не будут использоваться.

Обоснование сылкой на п.4.37 СП 11-102-97 "Геоэкологическое опробование грунтовых вод, не используемых для водоснабжения,следует производить преимущественно при оценке загрязненности территорий,предназначенных для жилищного строительства, и установлении необходимости их санирования, а также в зонах влияния хозяйственных объектов." эксперт не принимает.

Re: ИЭИ: Как обосновать эксперту причину отсутствия отбора проб подземных вод?

Добавлено: 20 янв 2017, 15:34
ГЭТИ
Aurmind, подозреваю, что никак, если он уперся. Если бы уровень грунтовых вод при инженерно-геологических изысканиях не был бы вскрыт, то можно "бодаться", а так....
Требования к наличию данных по загрязнению поземных вод прописаны в п. 8.5.1 СП 47.13330-2012, который в свою очередь входит в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона N324 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (с изменениями на 2016 год).

Re: ИЭИ: Как обосновать эксперту причину отсутствия отбора проб подземных вод?

Добавлено: 14 мар 2017, 10:58
AlCon
Aurmind, у нас недавно был похожий вопрос от эксперта ИЭИ в ГГЭ. Эксперт настаивал на необходимости анализа подземных вод и, как он нам объяснил, не столько в связи с СП, а в связи с тем, что при проведении земляных работ могут вскрыть водоносный горизонт и потребуется откачка вод с дальнейшим отведением, возможно также потребуется очистка - поэтому нужно знать состав воды. Отбились только предоставляя ему отдельные листы проектных решений (конструктив фундаментов с отметками, ПОС и т.д.) и доказывая, что у нас земляные работы не затронут подземные воды. В итоге, скрепя зубами, он написал положительное только после того как написал положительное эксперт по ООС...