ИЭИ: Как обосновать эксперту причину отсутствия отбора проб подземных вод?
Модераторы: Ecolog-Julia, Raccoon, sveta-eko, seergy, Лёха, masm0, Kotucheny
ИЭИ: Как обосновать эксперту причину отсутствия отбора проб подземных вод?
Проводили изыскания на объекте реставрации. Объект по назначению используется для выставок. Земляные работы предусмотрены только для устройства придомовой ливневой канализации. Глубина заложения ливневки - до 1,5 м. Глубина заложения подземных вод от 3,5 до 5 м - верхний профиль. Для водоснабжения грунтовые воды не будут использоваться.
Обоснование сылкой на п.4.37 СП 11-102-97 "Геоэкологическое опробование грунтовых вод, не используемых для водоснабжения,следует производить преимущественно при оценке загрязненности территорий,предназначенных для жилищного строительства, и установлении необходимости их санирования, а также в зонах влияния хозяйственных объектов." эксперт не принимает.
Обоснование сылкой на п.4.37 СП 11-102-97 "Геоэкологическое опробование грунтовых вод, не используемых для водоснабжения,следует производить преимущественно при оценке загрязненности территорий,предназначенных для жилищного строительства, и установлении необходимости их санирования, а также в зонах влияния хозяйственных объектов." эксперт не принимает.
Теги:
-
- Модератор
- Сообщения: 2701
- Зарегистрирован: 05 май 2013, 13:44
- Награды: 7
- Откуда: burg
- Благодарил (а): 208 раз
- Поблагодарили: 1178 раз
Re: ИЭИ: Как обосновать эксперту причину отсутствия отбора проб подземных вод?
Aurmind, подозреваю, что никак, если он уперся. Если бы уровень грунтовых вод при инженерно-геологических изысканиях не был бы вскрыт, то можно "бодаться", а так....
Требования к наличию данных по загрязнению поземных вод прописаны в п. 8.5.1 СП 47.13330-2012, который в свою очередь входит в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона N324 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (с изменениями на 2016 год).
Требования к наличию данных по загрязнению поземных вод прописаны в п. 8.5.1 СП 47.13330-2012, который в свою очередь входит в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона N324 "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 (с изменениями на 2016 год).
В первую очередь оставайтесь людьми, а далее советую всем думать, думать, думать!
-
- Эколог
- Сообщения: 412
- Зарегистрирован: 05 авг 2015, 14:43
- Награды: 2
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 119 раз
Re: ИЭИ: Как обосновать эксперту причину отсутствия отбора проб подземных вод?
Aurmind, у нас недавно был похожий вопрос от эксперта ИЭИ в ГГЭ. Эксперт настаивал на необходимости анализа подземных вод и, как он нам объяснил, не столько в связи с СП, а в связи с тем, что при проведении земляных работ могут вскрыть водоносный горизонт и потребуется откачка вод с дальнейшим отведением, возможно также потребуется очистка - поэтому нужно знать состав воды. Отбились только предоставляя ему отдельные листы проектных решений (конструктив фундаментов с отметками, ПОС и т.д.) и доказывая, что у нас земляные работы не затронут подземные воды. В итоге, скрепя зубами, он написал положительное только после того как написал положительное эксперт по ООС...
-