Re: Шум от вытяжной вентиляции цеха
Коллеги, подскажите! У предприятия имеется лабораторный корпус с большим числом принудительных вытяжек (100 шт.). Выходы этих вытяжек расположены на крыше в виде 4-х квадратов (по 25 шт.в каждом). Как посчитать шум в данном случае: считать каждую вытяжку в отдельности как источник шума? Или можно как-то упростить расчет? Параметры вытяжек можно считать одинаковыми. [!help]
Столетний шут схватил за плечи внука:
"Запомни, плут, что жизнь - смешная штука!
Когда тебя беда в потоке дней найдет,
Засмейся ты тогда и все пройдет!"
гр. "Король и Шут"
"Запомни, плут, что жизнь - смешная штука!
Когда тебя беда в потоке дней найдет,
Засмейся ты тогда и все пройдет!"
гр. "Король и Шут"
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 472
- Зарегистрирован: 19 апр 2011, 14:56
- Награды: 1
- Откуда: Тюмень
- Благодарил (а): 56 раз
- Поблагодарили: 89 раз
Re: Шум от вытяжной вентиляции цеха
Подскажите пожалуйста мне, если кто-нибудь с этим встречался. Делаю расчет шума по программе "Расчет внешнего шума вентсистем".
Получается такая ситуация. Воздуховодов очень много. И приточной вентиляции и вытяжной. Получилось в общем 41 воздуховод. В программу занесла все данные в соответствии с предоставленными мне чертежами вентиляции, схемами воздуховодов. Все вроде хорошо, но вот есть осевые вентиляторы ВО 12-303-6,3, которые расположены на расстоянии 1,5 м от наружной решетки. Причем очень мощные они. У меня только из-за них превышение. На чертежах написано, что отверстие с сеткой. Вот интересно, снижает ли эта сетка уровень шума?
И вообще помимо шумоглушителей что еще снижает шум от вентиляторов?
Получается такая ситуация. Воздуховодов очень много. И приточной вентиляции и вытяжной. Получилось в общем 41 воздуховод. В программу занесла все данные в соответствии с предоставленными мне чертежами вентиляции, схемами воздуховодов. Все вроде хорошо, но вот есть осевые вентиляторы ВО 12-303-6,3, которые расположены на расстоянии 1,5 м от наружной решетки. Причем очень мощные они. У меня только из-за них превышение. На чертежах написано, что отверстие с сеткой. Вот интересно, снижает ли эта сетка уровень шума?
И вообще помимо шумоглушителей что еще снижает шум от вентиляторов?
Здание с системами вентиляции
Здравствуйте очередной вопрос: Подскажите нужно ли заносить само здание в котором есть принудительная вентиляция? и как именно это делать? как препятствие? плюс в этом здании ещё на первом этаже расположены помещения ИТП (насосы) и гаража с 3 легковыми авто, собиралась заносить их как объемные источники, и кондиционеры наружные как точечные заносить или как объемные, ответов на свои вопросы в форуме не нашла...заранее спасибо за ответ
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 22 ноя 2007, 13:09
- Награды: 4
- Откуда: Подмосковье
- Благодарил (а): 131 раз
- Поблагодарили: 234 раза
Re: Здание с системами вентиляции
здание заносите как препятствие. Все источники, расположенные на стенах, задайте как точечные. С объемными не связывайтесь. ИТП: если сможете отдельно рассчитать шум, проникающий наружу, задайте как точечный источник на стене здания в том месте, где шум выходит на улицу. Автомобили не считайте в программе. Посчитайте их отдельно по дБА, т.к. в программе задать эти машины нормально не получится.
«Примеры ничему не учат, если они не рассматриваются с помощью теории. Многие просто ищут примеры, чтобы скопировать их». © Эдвард Деминг
-
- Модератор
- Сообщения: 579
- Зарегистрирован: 21 янв 2013, 15:42
- Награды: 6
- Откуда: Мурманск
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 127 раз
Re: Здание с системами вентиляции
Здравствуйте. Ситуация такая, проектируется фабрика расстояние до жилой застройки более 500 м, есть несколько источников шума (вентиляция), которые находятся с противоположной стороны здания (относительно жилой зоны). Вопрос: считать всю фабрику со всеми стенами и перегородками как препятствие? и нужно ли в таком случае вообще производить расчет для этих источников, целесообразно ли?
-
- Модератор
- Сообщения: 1932
- Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
- Награды: 9
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 861 раз
- Поблагодарили: 1041 раз
Re: Здание с системами вентиляции
Расчет шума производить целесообразно, так как фабрика ваша имеет санитарно-защитную зону, на границе которой уровень шума не должен превышать ПДУ. А помимо систем вентиляции источниками шума является как минимум еще и транспорт, который привозит сырье, материалы, вывозит отходы.
В качестве препятствий рассматриваются здания фабрики.
В качестве препятствий рассматриваются здания фабрики.
-
- Модератор
- Сообщения: 579
- Зарегистрирован: 21 янв 2013, 15:42
- Награды: 6
- Откуда: Мурманск
- Благодарил (а): 102 раза
- Поблагодарили: 127 раз
Re: Здание с системами вентиляции
Спасибо за ответ. Что считать другие источники и автотранспорт я знаю, интересовал только момент с источниками с другой стороны здания
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2711
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 4
- Благодарил (а): 529 раз
- Поблагодарили: 204 раза
- Контактная информация:
Re: Здание с системами вентиляции
Коллеги, подскажите, пожалуйста, какие существуют требования к системам вентиляции (отвод выбросов от подземной автостоянки) в случае, когда кровля здания (высокое жилое здание) является эксплуатируемой?
-
- Модератор
- Сообщения: 1932
- Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
- Награды: 9
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 861 раз
- Поблагодарили: 1041 раз
Re: Здание с системами вентиляции
Единственным требованием является соблюдение ПДК и ПДУ на границе охранной зоны.
-