Ecolog-Julia писал(а): В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 строительные площадки не классифицируются и ориентировочные размеры СЗЗ для них не устанавливаются.
- не совсем верная трактовка СуперСанПиНа, по смыслу которой может показаться, что для строительных площадок необходимо руководствоваться требованиями п.4.8 СуперСанПиНа. Существует не одно разъяснительное письмо с формулировкой "
для стадии произвоства строительных работ санитарно-защитная зона не устанавливается"
Присоединяюсь к мнению kentavrik и sveta-eko насчет штатного режима...- это, пожалуй, самый главный аргумент.
Также хочу добавить, что в санитарно-эпидемиологических заключениях на СЗЗ, как правило, прописана фраза о том, что оно выдано на заложенные в проекте мощности, технологию и т.д., изменение которых должно сопровождаться соответствующей корректировкой СЗЗ. Другими словами, линия санитарно-зашитной зоны- это та линия, которая четко "привязана к производственному процессу объекта" и поэтому логично, что при реконструкции, техническом перевооружении и др. процессах, связанных с выполнением строительно-монтажных работ на территории объекта, расчеты рассеивания и физического воздействия на границе санитарно-защитной зоны не проводятся. Просто, нету смысла! Хотя сам раньше эти точки ставил, пытаясь обеспесить на ней соблюдение нормативов и т.д., но как-то пришел к мнению что в этом нет никакого смысла и необходимости. Теперь для периода строительства не ставлю.
Если у кого-то есть отрицательное заключение с подобным замечанием, очень большая просьба направить его на
ro_@mail.ru , но думаю, что его не существует...