Страница 2 из 2
СЗЗ подстанции (ПС-35/10 кВ)
Добавлено: 12 дек 2011, 10:43
МаксимСтепырев
Пришли замечания госэкспертизы по разделу ОВОС. Требуют разработать проект ССЗ проектируемой подстанции ПС 35/10 кВ с двумя трансформаторами мощность по 10 МВА каждый. Подскажите кто сталкивался с подстанциами. По шуму примерно знаю как рассчитать, а вот по ЭМИ не могу разобраться. Ближайщая жилая застройка в 115 метрах, ПС находится в поле,за городом.
Re: СЗЗ подстанции (ПС-35/10 кВ)
Добавлено: 02 апр 2013, 17:38
zakamsk
AlexSantos
На ВЛ забейте большой болт, поскольку наш любимый СанПиН по СЗЗ гласит, что санитарный разрыв устанавливается только от ВЛ напряжением 330 кВ и более (раздел VI, п.6.3). Так в пояснительной записке и напишите.
Насколько я понимаю, вы описываете подстанцию-аналог, на которой собрались проводить измерения, чтоб "защитить" свой проект. Этими измерениями вы должны доказать, в вашем проекте на границе проектируемой СЗЗ, минимальное расстояние от которой до трансформаторов составляет 150 м (пусть будет так), параметры ЭМП не будут превышать ПДУ. Тогда на объекте-аналоге очень хорошо бы провести замеры на расстояниях от трансформаторов меньших, чем 150 м или близких к 150 м.
Возьмите, например, три контрольные точки на расстояниях 120 м, 150 м и 180 м до ближайшего трансформатора.
По возможности замеры делайте подальше от соседней ПС, чтоб не намерять чего-нибудь лишнего. Под ВЛ тоже на всякий случай точки не назначайте.