СЗЗ подстанции (ПС-35/10 кВ)
Пришли замечания госэкспертизы по разделу ОВОС. Требуют разработать проект ССЗ проектируемой подстанции ПС 35/10 кВ с двумя трансформаторами мощность по 10 МВА каждый. Подскажите кто сталкивался с подстанциами. По шуму примерно знаю как рассчитать, а вот по ЭМИ не могу разобраться. Ближайщая жилая застройка в 115 метрах, ПС находится в поле,за городом.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 5
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1009 раз
- Контактная информация:
Re: СЗЗ подстанции (ПС-35/10 кВ)
Согласно Н.И. Иванов «Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом.» шум трансформаторов не превышает 70-80 дБА.МаксимСтепырев писал(а):Пришли замечания госэкспертизы по разделу ОВОС. Требуют разработать проект ССЗ проектируемой подстанции ПС 35/10 кВ с двумя трансформаторами мощность по 10 МВА каждый. Подскажите кто сталкивался с подстанциами. По шуму примерно знаю как рассчитать, а вот по ЭМИ не могу разобраться. Ближайщая жилая застройка в 115 метрах, ПС находится в поле,за городом.
Уровни звука на расстоянии 1 м от трансформатора 10 МВ*А на высоте 1,5 м от земли составляют 70дБА (В.Б. Тупов «Снижение шумового воздействия от оборудования в энергетике»)
И еще напиши, "что СЗЗ разрабатывается на следующих этапах проектирования в зависимости от мощности ТП на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений"
Действуй!
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 231 раз
- Контактная информация:
Re: СЗЗ подстанции (ПС-35/10 кВ)
Для ЭМИ от трансформаторов на таких объектах нет методов расчета. В своей практике для разработки СЗЗ действующих ПС для доказательства достаточности проектируемой СЗЗ использую результаты натурных измерений напряженности электрического поля и индукции магнитного поля. Меряем либо на самом объекте, либо используем уже имеющиеся данные измерений на объекте-аналоге.МаксимСтепырев писал(а):Пришли замечания госэкспертизы по разделу ОВОС. Требуют разработать проект ССЗ проектируемой подстанции ПС 35/10 кВ с двумя трансформаторами мощность по 10 МВА каждый. Подскажите кто сталкивался с подстанциами. По шуму примерно знаю как рассчитать, а вот по ЭМИ не могу разобраться. Ближайщая жилая застройка в 115 метрах, ПС находится в поле,за городом.
Для вашей ПС метрах в 15-20 от трансформаторов параметры ЭМИ точно будут в норме.
-
Автор темы
- Эколог
- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 25 окт 2011, 15:31
- Откуда: Вологда
- Благодарил (а): 34 раза
- Поблагодарили: 14 раз
- Контактная информация:
Re: СЗЗ подстанции (ПС-35/10 кВ)
Господа экологи!
У нас проектирование ПС 500 кВ. Титул - "Реконструкция ПС 500 кВ. Замена воздушных выключателей на элегазовые".
Пришло замечание по разделу ПМ ООС: "Привести данные по размеру СЗЗ, определить расчётным путём".
Разговаривала с экологом, написавшим замечание - говорит: "Для подстанции нет действующего проекта СЗЗ, никогда не было. Натурные замеры не проводятся. Рассчитайте нам СЗЗ по шуму и ЭМП".
Насколько правомерно требовать обсчёта всей подстанции (всего действующего оборудования), если проект у нас - только по замене выключателей, ничего больше не трогаем???
Помогите разобраться!
Спасибо
У нас проектирование ПС 500 кВ. Титул - "Реконструкция ПС 500 кВ. Замена воздушных выключателей на элегазовые".
Пришло замечание по разделу ПМ ООС: "Привести данные по размеру СЗЗ, определить расчётным путём".
Разговаривала с экологом, написавшим замечание - говорит: "Для подстанции нет действующего проекта СЗЗ, никогда не было. Натурные замеры не проводятся. Рассчитайте нам СЗЗ по шуму и ЭМП".
Насколько правомерно требовать обсчёта всей подстанции (всего действующего оборудования), если проект у нас - только по замене выключателей, ничего больше не трогаем???
Помогите разобраться!
Спасибо
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 26 мар 2013, 13:26
- Благодарил (а): 5 раз
Re: СЗЗ подстанции (ПС-35/10 кВ)
zakamskzakamsk писал(а):Для ЭМИ от трансформаторов на таких объектах нет методов расчета. В своей практике для разработки СЗЗ действующих ПС для доказательства достаточности проектируемой СЗЗ использую результаты натурных измерений напряженности электрического поля и индукции магнитного поля. Меряем либо на самом объекте, либо используем уже имеющиеся данные измерений на объекте-аналоге.МаксимСтепырев писал(а):Пришли замечания госэкспертизы по разделу ОВОС. Требуют разработать проект ССЗ проектируемой подстанции ПС 35/10 кВ с двумя трансформаторами мощность по 10 МВА каждый. Подскажите кто сталкивался с подстанциами. По шуму примерно знаю как рассчитать, а вот по ЭМИ не могу разобраться. Ближайщая жилая застройка в 115 метрах, ПС находится в поле,за городом.
Для вашей ПС метрах в 15-20 от трансформаторов параметры ЭМИ точно будут в норме.
Может подскажете, как быть в данной ситуации. Имеется ряд ТП, самый мощный из них "ТДЦ-400000/220", но максимальный ток ВЛ у ТП "ТДЦ-206000/500". У меня имеются результаты измерений для третьего ТП "АОДЦТН-167000/500/220/35", в которых замеры проводились в 0,5м от стены (или оборудования). Дело в том, что по результатам этих замеров напряженность ЭМП (по электрической составляющей) в большинстве точек замера выше ПДУ. О чем свидетельсвует заключение по результатам замера "Напряженность электрического поля в зонах обслуживания ТП достигает 16-17кВ/м, что превышает ПДУ(5 кВ/м) в 3,9 раза. Производить работы в данном месте без средств индивидуальной защиты возможно не более 1 часа."
Так вот, на каком расстояние производить замеры? И как я понимаю замеры нужно производить в данном случает для наиболее мощной ТП "ТДЦ-400000/220" или нет?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 231 раз
- Контактная информация:
Re: СЗЗ подстанции (ПС-35/10 кВ)
AlexSantos, если речь идет о проектировании СЗЗ для электроподстанций, на территории которых стоят перечисленные трансформаторы, то надо искать результаты замеров параметров ЭМП от аналогичных трансформаторов, выполненных на расстояниях, близких к расстояниям между вашими трансформаторами и границей проектируемой СЗЗ. Для ПС 220 кВ и 500 кВ санзона формируется по акустическому фактору и её размер может быть около 0-50 м для ПС 220 и 100-200 м для ПС 500 (это я имею ввиду расстояние от границы промплощадки до границы проектируемой СЗЗ. Плюс расстояние от трансформатора до границы промплощадки ПС.
Если у вас в проекте расстояние от трансформатора до границы СЗЗ, скажем, 200 м, а у вас есть положительные результаты измерений (меньше ПДУ для жилых территорий) для аналогичного трансформатора (или большей мощности/напряжения) на расстоянии 150 м, то это устроит экспертизу.
Если у вас в проекте расстояние от трансформатора до границы СЗЗ, скажем, 200 м, а у вас есть положительные результаты измерений (меньше ПДУ для жилых территорий) для аналогичного трансформатора (или большей мощности/напряжения) на расстоянии 150 м, то это устроит экспертизу.
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 26 мар 2013, 13:26
- Благодарил (а): 5 раз
Re: СЗЗ подстанции (ПС-35/10 кВ)
zakamsk, все верно эти ТП стоят на электроподстанции. Т.е. если у меня будут результаты измерений для ТП ""ТДЦ-400000/220", которые не будут превышать ПДУ, то этого будет достаточно? И как узнать по этим результатам измерений, на каком расстоянии от ТП, оно не будет являться источником ЭМИ?zakamsk писал(а):AlexSantos, если речь идет о проектировании СЗЗ для электроподстанций, на территории которых стоят перечисленные трансформаторы, то надо искать результаты замеров параметров ЭМП от аналогичных трансформаторов, выполненных на расстояниях, близких к расстояниям между вашими трансформаторами и границей проектируемой СЗЗ. Для ПС 220 кВ и 500 кВ санзона формируется по акустическому фактору и её размер может быть около 0-50 м для ПС 220 и 100-200 м для ПС 500 (это я имею ввиду расстояние от границы промплощадки до границы проектируемой СЗЗ. Плюс расстояние от трансформатора до границы промплощадки ПС.
Если у вас в проекте расстояние от трансформатора до границы СЗЗ, скажем, 200 м, а у вас есть положительные результаты измерений (меньше ПДУ для жилых территорий) для аналогичного трансформатора (или большей мощности/напряжения) на расстоянии 150 м, то это устроит экспертизу.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1122
- Зарегистрирован: 25 дек 2006, 19:02
- Награды: 5
- Откуда: КАМСКИЙ КРАЙ
- Благодарил (а): 17 раз
- Поблагодарили: 231 раз
- Контактная информация:
Re: СЗЗ подстанции (ПС-35/10 кВ)
AlexSantos, я пишу обоснование примерно такими словами:
В качестве объекта-аналога берем подстанцию такую-то, где расположен трансформатор такой-то. На этой подстанции тогда-то и тем-то были проведены натурные измерения параметров ЭМП в контрольной точке на границе СЗЗ (ближайшего жилья), находящейся на расстоянии 100 м от трансформатора. замеренная напряженность эл. поля составила - ХХХ, замеренная индукция магнитного поля составила - ХХХ, что меньше ПДУ для жилых территорий. Протокол прилагается.
В рассматриваемом проекте минимальное расстояние от трансформатора до предлагаемой границы СЗЗ составляет 120 м, что больше, чем на объекте-аналоге. Следовательно, результатами измерений на объекте-аналоге возможно обосновать непревышение параметров ЭМП на проектируемой СЗЗ.
В качестве объекта-аналога берем подстанцию такую-то, где расположен трансформатор такой-то. На этой подстанции тогда-то и тем-то были проведены натурные измерения параметров ЭМП в контрольной точке на границе СЗЗ (ближайшего жилья), находящейся на расстоянии 100 м от трансформатора. замеренная напряженность эл. поля составила - ХХХ, замеренная индукция магнитного поля составила - ХХХ, что меньше ПДУ для жилых территорий. Протокол прилагается.
В рассматриваемом проекте минимальное расстояние от трансформатора до предлагаемой границы СЗЗ составляет 120 м, что больше, чем на объекте-аналоге. Следовательно, результатами измерений на объекте-аналоге возможно обосновать непревышение параметров ЭМП на проектируемой СЗЗ.
-
- Новичок
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 26 мар 2013, 13:26
- Благодарил (а): 5 раз
Re: СЗЗ подстанции (ПС-35/10 кВ)
zakamsk
А по замерам можете подсказать?
Если у меня есть подстанция с 4-мя трансформаторами "ТДЦ-400000/220". То замеры необходимо делать от каждого или от одного будет достаточно? И как определить сколько замеров необходимо?
Еще имеются трассы ВЛ, которые проходят в разных направлениях. Учитывать необходимо все направления и опять же сколько делать замеров в этих направлениях? Делать ли замеры на пересечении СЗЗ?
Если недалеко от объекта имеется другая ТП (не принадлежащая к объекту "другое юр. лицо"), в этом случае какие точки лучше выбрать для замеров? И повлияет ли данный факт на результат измерений?
А по замерам можете подсказать?
Если у меня есть подстанция с 4-мя трансформаторами "ТДЦ-400000/220". То замеры необходимо делать от каждого или от одного будет достаточно? И как определить сколько замеров необходимо?
Еще имеются трассы ВЛ, которые проходят в разных направлениях. Учитывать необходимо все направления и опять же сколько делать замеров в этих направлениях? Делать ли замеры на пересечении СЗЗ?
Если недалеко от объекта имеется другая ТП (не принадлежащая к объекту "другое юр. лицо"), в этом случае какие точки лучше выбрать для замеров? И повлияет ли данный факт на результат измерений?