Страница 1 из 1

Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод

Добавлено: 25 авг 2009, 14:25
ozoniya
Есть ли методика по расчету загрязнения атмосферного воздуха очистными сооружениями биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод которрые состоят из: приемной камеры, насосной, устройство фильтрующее самоочищающее (УФС), песколовка, Первичный отстойник (анаэробная зона), Аэротенки, вторичный отстойник, Блок доочистки, иловая площадка, и самое главное хлораторная. Может есть у кого-то шаблон в экселевском формате.

P.S. производительность очистных составляет 400 куб.м./сут

Re: Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод

Добавлено: 25 авг 2009, 15:33
aartemy
да, есть

Re: Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод

Добавлено: 04 сен 2009, 07:18
s_mar
в этой методике есть все, кроме расчета хлораторной, может подскажете, как ее посчитать

Re: Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод

Добавлено: 04 сен 2009, 09:12
СЭМ
сделайте инструментальные замеры
например, были измерены след вещества:
301 азота диоксид (азот (IV) оксид)
303 аммиак
330 сера диоксид
333 сероводород
337 углерод оксид
1071 фенол
2754 углеводороды предельные C12-C19

Re: Сооружения биологической очистки бытовых сточных вод

Добавлено: 05 сен 2012, 11:41
Юсечка
А кто уже считал выбросы по Новой Методике, которая есть в Приложении 7 к Методическим указаниям?
С максимально-разовыми я разобралась. А вот что делать с валовыми........ Разработчик этой методике еще две недели будет в отпускуе, а нам сейчас сдавать надо....... У меня очистные расположены в здании. Я беру усредненные концентрации из таблицы 7.8.
Обязателен ли пересчет по градации скоростей? Нельзя ли просто зная выброс г/с и годовые часы посчитать валовый выброс? Почему градация от 0 до 12 м/с? А если у меня помещение закрытое и дефлектор на крыши? Замер в силу финансов не возможен. Нужен расчет.