Вопросы экспертизы по расчету шума
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
- Модератор
- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 598 раз
- Поблагодарили: 1330 раз
- Контактная информация:
Re: Вопросы экспертизы по расчету шума
Проблема не новая (впервые с ней столкнулся с десяток лет назад). Кроме поправок, Вы еще забыли упомянуть разные нормы для постоянного и непостоянного шума (октавные уровни и общие, корректированные по шкале А), или ситуацию, когда фон представлен непостоянным шумом (эквивалентным и максимальным УШ), а у вас оборудование с постоянным уровнем и т.д. и т.п. Это надо спрашивать эксперта, как ему больше нравится: все суммировать (раскладывая в спектры, добавляя поправки к уровням шума в расчетных точках и т.д.) или нормировать разные виды шума с разными нормами отдельно. По своему опыту могу сказать, что сделаешь по второму варианту, тебе намекнут, что ты дурак, и идешь переделывать на первый вариант. Сделаешь по первому — опять ты дурак и переделываешь на второй... Но все таки чаще правильным считают отдельное нормирование.
-
- Эколог
- Сообщения: 551
- Зарегистрирован: 18 авг 2005, 09:49
- Откуда: город
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 47 раз
Re: Вопросы экспертизы по расчету шума
Я считаю, что надо делать и по первому, и по второму варианту.
Надо считать сначала всё по отдельности, а потом всё вместе.
Нормативы для каждого расчета надо брать СООТВЕТСТВУЮЩИЕ.
(Собственно, это не я придумал, так сделано в нормальных расчетах, которые я беру за образец.)
Разве это до сих пор не понятно?
Надо считать сначала всё по отдельности, а потом всё вместе.
Нормативы для каждого расчета надо брать СООТВЕТСТВУЮЩИЕ.
(Собственно, это не я придумал, так сделано в нормальных расчетах, которые я беру за образец.)
Разве это до сих пор не понятно?
-
- Модератор
- Сообщения: 2335
- Зарегистрирован: 10 сен 2008, 09:41
- Награды: 12
- Откуда: Ленинград
- Благодарил (а): 598 раз
- Поблагодарили: 1330 раз
- Контактная информация:
Re: Вопросы экспертизы по расчету шума
А каков критерий, по которому Вы определяете "нормальный" расчет или "ненормальный"? Вы взяли за образец чей-то расчет и на его основаниях делаете выводы?
А вдруг, это был мой расчет?;) Таких в и-нете уже много. Я не очень понимаю, как так получилось, но постоянно в чужих проектах вижу свои наработки. Вот один из последних примеров. Моя девушка участвовала в каком-то ПМООСике. Прислали проект СЗЗ, которые делали какие-то соисполнители. Открываю, а там... Честно спи...нная копипаста из моих старых проектов: мои картинки, расчеты и текстовка. Нет слов. Хоть бы мне за авторство доплачивали что ли. Или хотя бы сказали "спасибо"...
Спойлер
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2289
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 320 раз
Re: Вопросы экспертизы по расчету шума
Так если проектов много сделал, часть через экспертизу уходит, часть заказчики сканят и отдают по просьбе следующих разработчиков. Я сначала электронный вариант не давал, а теперь забил - все равно найдут. Самое интересное было когда какие-то ООСники взяли материалы из СЗЗ, но еще и в "свои" расчеты на стадию строительства их воткнули. При этом даже не стали редактировать заголовки и картинки - где в отчетах модулей пишется владелец ключа)). А мне позвонили с экспертизы и спросили - чо за фигня, вы там чем занимаетесь, мол)). Уж не знаю как потом заказчик экспертизу проходил).
-
- Эколог
- Сообщения: 551
- Зарегистрирован: 18 авг 2005, 09:49
- Откуда: город
- Благодарил (а): 108 раз
- Поблагодарили: 47 раз
Re: Вопросы экспертизы по расчету шума
У вас опыт. Поэтому ваши аргументированные доводы очень важны.
Я считаю, что надо делать и по первому, и по второму варианту.
Надо считать сначала всё по отдельности, а потом всё вместе.
Нормативы для каждого расчета надо брать СООТВЕТСТВУЮЩИЕ.
Инструментальный контроль нужно вести по факту: определять характер шума и сравнивать с соответствующим нормативом.
Вы не согласны?
Или предлагаете всегда брать самый жесткий из возможных нормативов, не взирая на характер шума?
Я считаю, что надо делать и по первому, и по второму варианту.
Надо считать сначала всё по отдельности, а потом всё вместе.
Нормативы для каждого расчета надо брать СООТВЕТСТВУЮЩИЕ.
Инструментальный контроль нужно вести по факту: определять характер шума и сравнивать с соответствующим нормативом.
Вы не согласны?
Или предлагаете всегда брать самый жесткий из возможных нормативов, не взирая на характер шума?
-
- Эколог
- Сообщения: 922
- Зарегистрирован: 28 июл 2014, 15:57
- Награды: 1
- Откуда: Новосибирск
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 66 раз
Re: Вопросы экспертизы по расчету шума
Считаю и постоянный и непостоянный шум одновременно, никто никогда вопросов не задавал. Другое дело, что я к записке прикладываю каталоги оборудования с шумовыми характеристиками и все-равно эксперты требуют обосновать шумовые характеристики (вот такой каламбур).
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Честно говоря, питерская экспертиза уже плешь проела. Есть там бабушка Суворова, всю жизнь помнить буду.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Честно говоря, питерская экспертиза уже плешь проела. Есть там бабушка Суворова, всю жизнь помнить буду.
Безработный
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1081
- Зарегистрирован: 30 июл 2009, 13:37
- Награды: 3
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 649 раз
- Поблагодарили: 246 раз
Re: Вопросы экспертизы по расчету шума
Подниму тему. Как можно "Уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ.... принимать на 5 дБА ниже (поправка =-5 дБА)"?1234 писал(а): ↑21 апр 2016, 10:28 По какому нормативу будете считать шум в этих ситуациях? По разным? Для первого по нормативу, а для второго и третьего с поправкой - 5 дБА?
:)
Или всё-таки суммарный шум - по нормативу, а шум от систем вентиляции и другого инженерного и технологического оборудования дополнительно ОТДЕЛЬНО проверять на соответствие нормативу, уменьшенному на 5 дБА?
Ведь это все равно, что вычитать из теплого мягкое?
Или можно разложить это 5 дБА по Осипову и вычесть в каждой октавной частоте по кусочку от этих 5 дБА?
Neminem cito laudaveris, neminem cito accusaveris. (Seneca)
-
- Новичок
- Сообщения: 45
- Зарегистрирован: 14 окт 2010, 17:40
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 3 раза
Re: Вопросы экспертизы по расчету шума
И я апну - попался тупой эксперт, который мухи с котлетами хочет смешать. Требование (пишу дословно) -"Где суммарный эквивалентный (!!) уровень от источников постоянного и непостоянного шума". Блин, ну я за 20 лет разработки СЗЗ первый раз такое вижу. Очень хочется ее ткнуть чтобы прочитала понятия эквивалентный и корректируемый". Мне казалось что все понимают что поправка -5 применяется к источникам постоянного шума и нельзя их вместе с источниками непостоянного суммировать". Я конечно видел проекты, получившие положительный результат, и там суммировали технологический и аэродинамический шум - но там что эксперт что исполнитель, видимо, так себе.
Вот и непонятно как мне ее убедить...А еще она сказала что поправка -5 не применяется при расчете СЗЗ. Это как? какая разницы СЗЗ считать или ОВОС, это поправка на характер шума, она придумала гигиенистами потому что влияние постоянного шума на человека сильнее чем непостоянного. Поэтому и -5 от нормативов.
Вот и непонятно как мне ее убедить...А еще она сказала что поправка -5 не применяется при расчете СЗЗ. Это как? какая разницы СЗЗ считать или ОВОС, это поправка на характер шума, она придумала гигиенистами потому что влияние постоянного шума на человека сильнее чем непостоянного. Поэтому и -5 от нормативов.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2915
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 5
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 592 раза
- Поблагодарили: 698 раз
Re: Вопросы экспертизы по расчету шума
В точке у Вас действует на ухо не два вида звукового давления (одно через молекулы воздуха на которые воздействует постоянный шум, другое через молекулы, реагирующие на непостоянный), а одно звуковое давление в конкретный момент времени.
Вопрос: как оно изменяется. Вот посчитайте постоянный шум в точке, посчитайте непостоянный и посмотрите: может у вас непостоянный в виду своей большой величины давать добавку. Если нет, то и нормируйте постоянный с ужесточенным нормативом. Если окажется, что непостоянный шум дает добавку, да еще больше этих самых 5 дБ, то получается в точке звуковое давление то непостоянное (разное), т. е. и шум на ухо действует непостоянный, значит надо его оценить в расчетной точке и сравнить с нормативом.
Офтопик
ЭЭЭЭ..., вот кто ярлыки навешивает тоже знаете не очень блещет интеллектом. В эксперте главное не ум, а честность, стремление к истине, справедливости и желание разобраться, главное не стушовываться и спрашивать, а уж дело разработчика защищать свое мнение
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 1224 Просмотры
-
Последнее сообщение Вадим Зыков
-
- 17 Ответы
- 1798 Просмотры
-
Последнее сообщение kentavrik
-
- 0 Ответы
- 508 Просмотры
-
Последнее сообщение ROBSON