Страница 1 из 1

Инфракрасные излучатели с аэрационным фонарем

Добавлено: 24 июн 2009, 08:53
Anastasiya Sergeevna
Пожалуйста [!help] помогите.
На предприятии установлена локальная система отопления. В качестве источников лучистого тепла используются установки инфракрасных излучателей серии К 8436 RS мощностью 36 кВт. излучатели укомплектованы газовыми инфракрасными горелками с электророзжигом, ионизационным контролем пламени, индивидуальным инжектором. Горелки работают на природном газе с Qрн=7996 ккал/м3 (33,47 МДж/м3). Расход природного газа на излучатели составляет 2,4 млн. м3/год. Выброс в атмосферный воздух – неорганизованный и осуществляется через систему аэрационных фонарей. [!crazy]

не сталкивалась к сожалению еще с такими вот загадочными источниками.!!!!!!! поэтому нужна помощь!!!
Интуиция подсказывает, что здесь что-то связано с обычными котельными (производительность до 30 т), но...

Re: срочноооо!!!!! инфракрасные излучатели с аэрационным фонарем

Добавлено: 24 июн 2009, 12:38
smold

Re: срочноооо!!!!! инфракрасные излучатели с аэрационным фонарем

Добавлено: 24 июн 2009, 14:36
Anastasiya Sergeevna
я так поняла, что расчеты должны быть основаны на «Методических указаниях по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час». (М., Гидрометеоиздат, 1985) , а не на «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в ч»
Это разные методики? или вторая просто современнее и измененна на столько, что не подходит?
голова кругом...

Re: срочноооо!!!!! инфракрасные излучатели с аэрационным фонарем

Добавлено: 24 июн 2009, 15:56
smold
считай по «Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 т/час» Расчет выбросов по действующей в настоящее время Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 Гкал в ч для таких устройств затруднен из-за невозможности определения ряда показателей, входящих в расчетные формулы.

Re: срочноооо!!!!! инфракрасные излучатели с аэрационным фонарем

Добавлено: 25 июн 2009, 05:55
Anastasiya Sergeevna
[!icon_smile] спасибо!!!! начинаю считать

Re: срочноооо!!!!! инфракрасные излучатели с аэрационным фон

Добавлено: 28 сен 2010, 17:20
anorec
а температура ГВС от них примерно в каких пределах?
в документации для низ вообще пустота :(
Спасибо.