Котельная
Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
-
Автор темы
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 501
- Зарегистрирован: 19 июл 2005, 06:37
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 16 раз
- Контактная информация:
Котельная
Газовая котельная работает круглый год и около 2-х дней в году в случае аварии на газопроводе в качестве топлива используется дизельное топливо. Как рассчитать выбросы при этом?
-
- Эколог
- Сообщения: 4153
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 3
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 1039 раз
- Поблагодарили: 1372 раза
- Контактная информация:
Re: Котельная
Volunteer, ещё возможно, что в паспорте указано, что оборудование соответствует какому то стандарту и концентрации есть там.
Из на голову ушибленных
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1708
- Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
- Награды: 3
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 343 раза
- Поблагодарили: 544 раза
Re: Котельная
Вероятнее всего методики по расчету выбросов, а соответственно и программы, их реализующие, учитывают наиболее неблагоприятные режимы работы котлов (розжиг, работа котла на мощности, отличной от номинальной, недостаток или избыток воздуха, подаваемого в зону горения и т.п.). Замеры, как правило, проводятся при номинальной работе котла, отсюда и измеренные концентрации (выбросы) ниже расчетных.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 587
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 13:07
- Награды: 2
- Благодарил (а): 166 раз
- Поблагодарили: 105 раз
Re: Котельная
Скорее, что-то не то с расчётной методикой. Лаборатория, с которой я работаю, всегда ругает проектировщиков, почему мы завышаем оксид углерода и занижаем оксиды азота.
-
- Эколог
- Сообщения: 2422
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 5
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 231 раз
- Поблагодарили: 505 раз
- Контактная информация:
Re: Котельная
Tatyana M, Что представляет из себя печное топливо? Есть паспорт на топливо или состав известен?
Re: Котельная
Здравствуйте,я начинающий специалист,подскажите пожалуйста,если объектом является жилой дом,нужно проводить расчёт по каждой трубе от котла?
-
- Эколог
- Сообщения: 2422
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 5
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 231 раз
- Поблагодарили: 505 раз
- Контактная информация:
Re: Котельная
Dilya, Вот пожалуйста поподробнее. У нас наверно жилой дом где отопление предусмотрено от встроенной (крышной) котельной? Установлено наверно два или три котла, от которых идет индивидуальная труба?