Котельная
Газовая котельная работает круглый год и около 2-х дней в году в случае аварии на газопроводе в качестве топлива используется дизельное топливо. Как рассчитать выбросы при этом?
-
- Эколог
- Сообщения: 789
- Зарегистрирован: 24 авг 2005, 21:17
- Откуда: Муром
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Re: Котельная
Аварийные выбросы в проекте ПДВ не нормируются.
Расчет же ведется аналогично расчету мазута (только мазутной золы не будет), - ряд коэффициентов при этом будет отличаться - см. методику и письма НИИ Атмосфера
Расчет же ведется аналогично расчету мазута (только мазутной золы не будет), - ряд коэффициентов при этом будет отличаться - см. методику и письма НИИ Атмосфера
Re: Котельная
доброго времени суток!
какие документы нужно иметь организации эксплуатирующей газовую котельную?
откуда плясать? впервые сталкиваюсь с этим
какие документы нужно иметь организации эксплуатирующей газовую котельную?
откуда плясать? впервые сталкиваюсь с этим
Если у тебя перо в заднице, это еще не значит, что ты павлин!=)
-
- Новичок
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 09:26
- Благодарил (а): 14 раз
Котельная
Коллеги, доброго времени суток всем!)
Возник такой вопрос касательно котельной.
На производстве имеется отдельная комната под два котла, трубы от них соответственно выходят на крышу, но так же в этом перемещении имеется небольшая вентиляция в виде обычного отверстия в стене).Так вот вопрос рисовать ли эту "вентиляцию" в инвентаризации? Если да, то какие там могут быть выбросы? все же выходит на крышу через трубы. Заранее благодарю!
Возник такой вопрос касательно котельной.
На производстве имеется отдельная комната под два котла, трубы от них соответственно выходят на крышу, но так же в этом перемещении имеется небольшая вентиляция в виде обычного отверстия в стене).Так вот вопрос рисовать ли эту "вентиляцию" в инвентаризации? Если да, то какие там могут быть выбросы? все же выходит на крышу через трубы. Заранее благодарю!
-
- Новичок
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 08 апр 2015, 09:26
- Благодарил (а): 14 раз
-
- Эколог
- Сообщения: 2432
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 5
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 232 раза
- Поблагодарили: 508 раз
- Контактная информация:
Re: Котельная
НадеждаECO, В помещении газовой котельной может быть емкость с резервным топливом, если конечно это предусматривается.
-
- Эколог
- Сообщения: 345
- Зарегистрирован: 14 фев 2012, 13:39
- Благодарил (а): 60 раз
- Поблагодарили: 19 раз
Re: Котельная
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, от котельной на угле в помещении находится и склад угля и золоотвал. Выбросы считать как от складов, открытых с одной стороны, или это будет являться закрытым складом и выбросы не учитываются?
-
- Эколог
- Сообщения: 2432
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 5
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 232 раза
- Поблагодарили: 508 раз
- Контактная информация:
Re: Котельная
hazaika, Ворота которые открываются для загрузки угля и выгрузки золы закрыты или постоянно открыты?
-
- Эколог
- Сообщения: 2432
- Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
- Награды: 5
- Откуда: Екатеринбург
- Благодарил (а): 232 раза
- Поблагодарили: 508 раз
- Контактная информация:
Re: Котельная
hazaika, Тогда закрытый с четырех сторон. Пыление будет только при загрузке угля и выгрузке золы.