Котельная

Котлы, сжигание топлива и все что с этим связано.

Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха

Аватара пользователя

Автор темы
Саша
Интеграл-Клуб
Сообщения: 501
Зарегистрирован: 19 июл 2005, 06:37
Откуда: Челябинск
Благодарил (а): 64 раза
Поблагодарили: 16 раз
Контактная информация:

Котельная

Сообщение Саша »

Газовая котельная работает круглый год и около 2-х дней в году в случае аварии на газопроводе в качестве топлива используется дизельное топливо. Как рассчитать выбросы при этом?

Liapa
Эколог
Сообщения: 789
Зарегистрирован: 24 авг 2005, 21:17
Откуда: Муром
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 9 раз
Контактная информация:

Re: Котельная

Сообщение Liapa »

Аварийные выбросы в проекте ПДВ не нормируются.
Расчет же ведется аналогично расчету мазута (только мазутной золы не будет), - ряд коэффициентов при этом будет отличаться - см. методику и письма НИИ Атмосфера

Bagirka
Новичок
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 май 2010, 10:47

Re: Котельная

Сообщение Bagirka »

доброго времени суток!
какие документы нужно иметь организации эксплуатирующей газовую котельную?
откуда плясать? впервые сталкиваюсь с этим
Если у тебя перо в заднице, это еще не значит, что ты павлин!=)
Аватара пользователя

НадеждаECO
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 09:26
Благодарил (а): 14 раз

Котельная

Сообщение НадеждаECO »

Коллеги, доброго времени суток всем!)
Возник такой вопрос касательно котельной.
На производстве имеется отдельная комната под два котла, трубы от них соответственно выходят на крышу, но так же в этом перемещении имеется небольшая вентиляция в виде обычного отверстия в стене).Так вот вопрос рисовать ли эту "вентиляцию" в инвентаризации? Если да, то какие там могут быть выбросы? все же выходит на крышу через трубы. Заранее благодарю! :laie:

widiks

Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 1826
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 18:36
Награды: 2
Откуда: ..
Поблагодарили: 112 раз

Re: Котельная

Сообщение widiks »

ну если в этом помещении нет склада угля и шлака , то никаких
Изображение

Аватара пользователя

НадеждаECO
Новичок
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 09:26
Благодарил (а): 14 раз

Re: Котельная

Сообщение НадеждаECO »

widiks, Спасибо!) Да, котельная газовая. Значит не учитываем!)

Птица

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 2432
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
Награды: 5
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 232 раза
Поблагодарили: 508 раз
Контактная информация:

Re: Котельная

Сообщение Птица »

НадеждаECO, В помещении газовой котельной может быть емкость с резервным топливом, если конечно это предусматривается.

hazaika
Эколог
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 13:39
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 19 раз

Re: Котельная

Сообщение hazaika »

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, от котельной на угле в помещении находится и склад угля и золоотвал. Выбросы считать как от складов, открытых с одной стороны, или это будет являться закрытым складом и выбросы не учитываются?

Птица

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 2432
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
Награды: 5
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 232 раза
Поблагодарили: 508 раз
Контактная информация:

Re: Котельная

Сообщение Птица »

hazaika, Ворота которые открываются для загрузки угля и выгрузки золы закрыты или постоянно открыты?

hazaika
Эколог
Сообщения: 345
Зарегистрирован: 14 фев 2012, 13:39
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 19 раз

Re: Котельная

Сообщение hazaika »

Птица, открываются периодически.

Птица

Звезда за помощь Медаль за помощь
Эколог
Сообщения: 2432
Зарегистрирован: 28 мар 2007, 16:06
Награды: 5
Откуда: Екатеринбург
Благодарил (а): 232 раза
Поблагодарили: 508 раз
Контактная информация:

Re: Котельная

Сообщение Птица »

hazaika, Тогда закрытый с четырех сторон. Пыление будет только при загрузке угля и выгрузке золы.

Ответить