Страница 1 из 1
Резервуар с подогревом?
Добавлено: 09 апр 2009, 20:18
Liapa
Котельная работает на дизельном топливе.
резервуар с дизтопливом находится в помещении котельной, а его дыхательный клапан выведен на улицу.
средствами подогрева резервуар не оборудован, однако температура помещении котельной по понятным причинам составляет около 20 градусов.
Возникает вопрос, как обсчитать данный резервуар по "Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Новополоцк, 1997 г.":
1) как резервуар без подогрева
2) как резервуар с подогревом (температура подогрева +20 оС)
В зависимости от принятого решения используются разные формулы.
Может быть, кто-то с таким случаем сталкивался?
Как правильно считать?
Re: резервуар с подогревом?
Добавлено: 10 апр 2009, 07:42
ЮВ
может сильно не помогу, но для примера, в газовой котельной температура помещения должна составлять +20
по сути получается что температура резервуара = температуре помещения
Re: резервуар с подогревом?
Добавлено: 10 апр 2009, 08:52
seergy
Согласен - как резервуар без подогрева..., т.к. температура окр. воздуха не отрицательная. А 20 градусов весь год или летом. Если не отаплеваемое пристроенное помещение котельной, то зимой думаю нужен подогрев...
С уважением...
Re: Резервуар с подогревом?
Добавлено: 08 мар 2019, 13:41
hawkress
Коллеги, а где-нибудь есть данные по концентрациям насыщенных паров С20 для стандартных нефтепродуктов (ДТ А, З, Л), чтобы резервуары хранения с подогревом рассчитывать?
Бюллетень 24 (
Нормативные документы по охране атмосферного воздуха), что только замеры, видела.
Re: Резервуар с подогревом?
Добавлено: 11 мар 2019, 10:54
kentavrik
hawkress писал(а): 08 мар 2019, 13:41
есть данные по концентрациям насыщенных паров С20
Добрый день,
hawkress, с летним и зимним попроще, если хотите прям данные по концентрациям, то вот в Приложении Е Методики расчетно-экспериментального определения нормативов выбросов из резервуаров и емкостей транспортирования нефтепродуктов объектов организаций группы “Лукойл”. Волгоград, СПб., Новополоцк, 2009, они есть.
Что касается Арктического - то оно еще менее вязкое и соответственно более летучее у него С20 побольше будет, можно взять просто по "гидроочищенное (товарное) дизельное топливо" или лучше пользуясь той же Методой рассчитать Давление паров, их плотность, а затем по формуле 1.44 Пособия рассчитать С20 (данные скорее всего будут сильно отличные от фактически измеряемых, но шо делать...)
Re: Резервуар с подогревом?
Добавлено: 11 мар 2019, 13:08
hawkress
У меня оказывается даже программа есть по этой Методике. Только я ей никогда не пользовалась, сейчас ткнулась слету не все очевидно, где какие пункты выбирать. Но вот этой таблички по Приложению Е в программе не увидела (нашла где эти цифры в отчете появляются, но чтобы их там найти надо знать что ищешь).
И методики нет нигде почитать. ((
Re: Резервуар с подогревом?
Добавлено: 11 мар 2019, 13:28
kentavrik
Офтопик
Метода у меня как бы есть, но она без шапки... но кода дали, сказали, что вот это в этой методе все буква в букву...
см
Методики по воздуху