Замеры шума по СЗЗ
Правила форума
Правила форума | Содержание раздела
Правила форума | Содержание раздела
Замеры шума по СЗЗ
Встал такой вопрос: если во время разработки проекта СЗЗ заказать замеры шумов на границе СЗЗ и ближайшей жилой застройки, необходимо ли в таком случае проводить расчетные уровни шумов? Или будет достаточно обосновать, что превышений нет в тексте и приложить результаты замеров? И на какой пункт в таком случае сослаться?
Спасибо!
Спасибо!
-
- Новичок
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 29 ноя 2012, 10:34
- Откуда: Краснодар
- Благодарил (а): 19 раз
Re: Замеры шума по СЗЗ
Расчетные точки на границе СЗЗ и на границе жилой застройки, транспорта прикрепленного к самому предприятию нет, но вокруг здания автостоянка для транспорта других подразделений предприятия, у меня нет даже постоянно работающих сотрудников. Мой объект с системой вентиляции + 10 кондиционеров + 3 чиллера, не знаю как прикрепить рисунок.:( Первый раз сталкиваюсь с расчетами по шуму:(
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Так как пишу не собственно проект СЗЗ, а ПМООС до сих пор не могу определиться нужно ли заказывать замеры по шуму. Видела несколько проектов где обходилось без этого.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Так как пишу не собственно проект СЗЗ, а ПМООС до сих пор не могу определиться нужно ли заказывать замеры по шуму. Видела несколько проектов где обходилось без этого.
-
- Модератор
- Сообщения: 1932
- Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
- Награды: 9
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 861 раз
- Поблагодарили: 1039 раз
Re: Замеры шума по СЗЗ
Замеры по шуму заказывать не надо, вы просто определите уровень фонового загрязнения, в программе "Эколог-Шум" учет фона произвести нельзя.Просто Мария писал(а):Расчетные точки на границе СЗЗ и на границе жилой застройки, транспорта прикрепленного к самому предприятию нет, но вокруг здания автостоянка для транспорта других подразделений предприятия, у меня нет даже постоянно работающих сотрудников. Мой объект с системой вентиляции + 10 кондиционеров + 3 чиллера, не знаю как прикрепить рисунок.:( Первый раз сталкиваюсь с расчетами по шуму:(
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Так как пишу не собственно проект СЗЗ, а ПМООС до сих пор не могу определиться нужно ли заказывать замеры по шуму. Видела несколько проектов где обходилось без этого.
-
- Эколог
- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 14 фев 2012, 14:05
- Благодарил (а): 12 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Re: Замеры на границе сзз и оценка результатов замеров шума
Карьер строительного камня. Нормативная СЗЗ 500. Близлежащая селитебная застройка 250 м. Каким образом измерять шум от взрыва ?В проекте не представлены результаты натурных измерений по уровню шума в период проведения взрывных работ
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2083
- Зарегистрирован: 15 авг 2006, 12:24
- Награды: 8
- Откуда: Столица русского Севера!
- Благодарил (а): 267 раз
- Поблагодарили: 1001 раз
- Контактная информация:
Re: Замеры на границе сзз и оценка результатов замеров шума
ishutinow, в селитебной застройке.
Пахарь, жнец и на дуде игрец, Несущий Благо, Ваш Smold.
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
"Суперсанпин" может прочитать любой, а понять - не каждый!
-
- Эколог
- Сообщения: 110
- Зарегистрирован: 08 июл 2010, 14:34
- Откуда: Краснодарский край
- Благодарил (а): 28 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Замеры шума по СЗЗ
Согласно МУК 4.3.2194-07 при "контроле уровня шума на территории жилой застройки" "измерения уровня шума проводят отдельно в дневное и ночное время." Если предприятие работает в одну смену с 8-00 до 17-00, возможно ли проведение контроля 1 раз в дневное время (без ночных замеров)?
Пусть всегда будет солнце
-
- Новичок
- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 21 мар 2019, 17:04
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Замеры шума по СЗЗ
Всем доброго дня. Подскажите кто знает или сталкивался, мы хотим проводить замеры по шуму сами, для учета фона шума. Что для этого надо, по мимо прибора конечно же? Нужна ли аккредитация, лицензия, как сделать проведенные замеры достоверными?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2289
- Зарегистрирован: 09 июн 2008, 04:20
- Награды: 2
- Благодарил (а): 314 раз
- Поблагодарили: 320 раз
Re: Замеры шума по СЗЗ
Если есть аккредитация и лицензия (гидромет?) - сомневаться в достоверности никто и не будет.
Но по какой методике замеряют фон по шуму?
Но по какой методике замеряют фон по шуму?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1692
- Зарегистрирован: 24 фев 2007, 15:35
- Награды: 3
- Откуда: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 343 раза
- Поблагодарили: 542 раза
Re: Замеры шума по СЗЗ
Есть ГОСТ 23337-2014 Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в помещениях жилых и общественных зданий. Там все подробно расписано, как проводить замеры шума на местности с фоном и без.
-