Выбросы от предприятия по переработке шин

В этом форуме Вы можете обсудить вопросы касающиеся нормативно-методической базы охраны атмосферного воздуха.

Модераторы: Ecolog-Julia, masm0, Kotucheny, Лёха


Автор темы
taki124
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 сен 2008, 11:11

Выбросы от предприятия по переработке шин

Сообщение taki124 »

Добрый день. помогите пожалуйста с методиками по расчету выбросов от предприятий по переработке шин (точнее резиновой крошки от шин, ее привозят в пакетах). если можно подскажите ссылки на такие методики или сами методики... Буду очень признательна :))) заранее спасибо...

Автор темы
taki124
Новичок
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 сен 2008, 11:11

Re: выбросы от предприятия по переработке шин

Сообщение taki124 »

Установка по переработке резины состоит из двух секций :
- секция термолиза резины;
- секция очистки технического углерода и выдачи в виде продукции

dido
Эколог
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 02 апр 2006, 18:24

Re: выбросы от предприятия по переработке шин

Сообщение dido »

Была похожая работа, но технология переработки другая -пиролиз. Технологию разработало НПО, по их ПЗ, в которой они приводили концнтрации ЗВ, сделан был ООС. На экспертизе эколог потребовал сертификат на технологию и замеры на опытной установке, на этом вся история закончилась, разработчик ничего не смог предоставить, зато такая реклама этой установки была..........

Олеся+
Эколог
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 01 авг 2009, 09:30
Откуда: Краснодар

Re: Выбросы от предприятия по переработке шин

Сообщение Олеся+ »

Добрый день, столкнулась с очень большой, на мой взгляд проблемой. Я делаю ПДВ для предприятия по переработке автомобильных шин. Как считать пыль, по какой методике при резки, при гранулировании (просеивание через сито), также хранение и транспортировка текстильных отходов и отходов металлической крошки, а также они производят обжиг ведер где налипла резиновая крошка вместе с клеем и пигментом, как считать сжигание резины, клея и пигмента я тоже не знаю, еще там есть удаление металлического корда, где образуется по тексту ООС пыль при встряхивании, даже не догадываюсь о составе этой пыли и как считать тоже не очень-то... :oops:
А вообще меня возмутил ООС, там приведены процентное соотношение пыли при различных производственных процессах, а какого-либо документа [!rules] , на который эти данные бы опирались предстваленно не было...
При холодной температуре, на выезде они применяют скипидар что бы плитка схватилась с поверхностью, как считать скипидар?
Еще когда смешивают резиновую крошку с пигментом (он в сухом виде) в специальной мешалке, типа миксера, добавляют клей для получения окрашенной крошки, как считать пыль от пигмента при пересыпке и какое ЗВ будет при этом выделятся, а также как считать выбросы от клея или может все это считать не целесообразно?
Я в растеренности и в задумчивости, помогите чем можете...! [!help]
:cry:

Agrassa
Эколог
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 05 ноя 2008, 12:46
Откуда: Москва
Благодарил (а): 1 раз
Контактная информация:

Re: Выбросы от предприятия по переработке шин

Сообщение Agrassa »

http://www.mazut.net/doc.html
Надеюсь это хоть чем то Вам поможет.


Николаева Ольга
Новичок
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 01 фев 2011, 06:56

Выбросы от участка по переработке шин

Сообщение Николаева Ольга »

На участке будет действовать линия по переработке шин в резиновую крошку. Может кто знает как считать выбросы пыли при измельчении резины? Заранее спасибо.

кати
Эколог
Сообщения: 154
Зарегистрирован: 21 май 2008, 09:37
Откуда: Омск
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Re: выбросы от предприятия по переработке шин

Сообщение кати »

Может посчитать выбросы как от шероховке резинотехнических изделий.
ЕСЛИ ПОМОЖЕТ:
Ремонт резинотехнических изделий (участок шиномонтажа)
При обработке местных повреждений (шероховке) резинотехнических изделий выделяется резиновая пыль.
Валовые выделения загрязняющих веществ рассчитывается по формулам:
валовые выделения пыли:
М=gxnxtx3600x10-6
где gn - удельное выделение пыли, при работе единицы оборудования, г/с;
n - число дней работы шероховального станка в год;
t - среднее ”чистое” время работы шероховального станка в день, час.
Удельное выделение пыли при шероховкеx:
Наименование операции Наименование выделяемых загрязняющих веществ Удельное выделение при работе единицы оборудования, г/с
Шероховка мест повреждения камер пыль Код - 2978 0,0226*
*данные получены на основании испытаний, проведенных в НИИАТ.
Аватара пользователя

Drozdovskaya
Заслуженный эколог
Сообщения: 442
Зарегистрирован: 03 ноя 2009, 13:00
Откуда: Москва
Благодарил (а): 137 раз
Поблагодарили: 44 раза

Re: Выбросы от участка по переработке шин

Сообщение Drozdovskaya »

Николаева Ольга писал(а):На участке будет действовать линия по переработке шин в резиновую крошку. Может кто знает как считать выбросы пыли при измельчении резины? Заранее спасибо.
Думаю, здесь выход один - инструментальные замеры.
Аватара пользователя

OlgaEcolog
Эколог
Сообщения: 191
Зарегистрирован: 20 июн 2012, 08:28
Откуда: Татарстан, Казань
Благодарил (а): 136 раз
Поблагодарили: 6 раз

Re: Выбросы от предприятия по переработке шин

Сообщение OlgaEcolog »

Скажите, а какую нормативную СЗЗ взять для производства по переработке шин согласно СанПиНу?
Аватара пользователя

Ecolog-Julia

Виртуоз ПМООС Орден за развитие Медаль за развитие Орден за помощь Звезда за помощь
Медаль за помощь Медаль за порядок
Модератор
Сообщения: 1932
Зарегистрирован: 14 ноя 2007, 22:43
Награды: 9
Откуда: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 861 раз
Поблагодарили: 1039 раз

Re: Выбросы от предприятия по переработке шин

Сообщение Ecolog-Julia »

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.1 Класс III - санитарно-защитная зона 300 м пп. 20 "Производство по изготовлению шин, резинотехнических изделий, эбонита, клееной обуви, а также резиновых смесей для них".