Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
Модераторы: Kotucheny, Raccoon
Фильтрующая загрузка
кто-нибудь знает как посчитать фильтрующую загрузку от очистных?????помогите....[!cheers][:-((]
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2896
- Зарегистрирован: 24 сен 2015, 09:49
- Награды: 5
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 589 раз
- Поблагодарили: 693 раза
Re: Отходы ливневой канализации
Думаю, что такого документа нет, в ливневую канализацию может утекать вода с очень разных и по-разному загрязненных территорий. А в хоз-быт попадают воды одни и те же. и количества отходов с решеток можно привязать к человекам. А по ливневой канализации к чему будете привязываться? к количеству листопадных деревьев на участке с канализацией или количество выгуливаемых собак на участке или еще что.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 2655
- Зарегистрирован: 17 апр 2006, 21:12
- Награды: 3
- Благодарил (а): 494 раза
- Поблагодарили: 193 раза
- Контактная информация:
Re: Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
В соответствии с СН 496-77 количество улавливаемого плавающего мусора с территории промышленных предприятий составляет 8,0 м 3 /10 га территории. Плотность отхода равна 1,441 т/м 3 (Справочник «Утилизация твердых отходов», Москва, Стройиздат, 1984 г.).
-
- Эколог
- Сообщения: 251
- Зарегистрирован: 16 май 2013, 19:38
- Благодарил (а): 75 раз
- Поблагодарили: 38 раз
Re: Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
Коллеги, у меня аналогичный вопрос. Получается, что если требуется посчитать количество крупного мусора с решеток очистных сооружений, то:
- для биологических очистных сооружений канализационного стока (у меня Биотал) - нужно использовать Таблицу 23 СНиП 2.04.03-85
- для очистных сооружений поверхностного стока - нужно воспользоваться рекомендациями
- для биологических очистных сооружений канализационного стока (у меня Биотал) - нужно использовать Таблицу 23 СНиП 2.04.03-85
- для очистных сооружений поверхностного стока - нужно воспользоваться рекомендациями
Я правильно поняла или есть еще какие-то рекомендации?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1473
- Зарегистрирован: 29 янв 2009, 16:49
- Награды: 4
- Откуда: Оренбург
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 228 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
Посмотрите дополнение к СП32.13330.2012. Я считал 7 21 100 01 39 4 Осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный брал по взвешенным веществам
-
- Эколог
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 12 июл 2018, 09:15
- Откуда: Рязань
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Обезжелезивание подземных вод, водоподготовка.
Здравствуйте! Подскажите, может быть, кто-нибудь разрабатывал ПНООЛР для предприятия водоснабжения и водоотведения? Образуется отход: отходы (осадки) обезжелезивания и промывки фильтров в смеси при подготовке подземных вод, в результате промывки фильтров (очистка воды от взвешенных веществ и обезжелезивания). По какой методике проводить расчет норматива?
-
- Эколог
- Сообщения: 4007
- Зарегистрирован: 12 дек 2011, 15:22
- Награды: 3
- Откуда: Москва
- Благодарил (а): 990 раз
- Поблагодарили: 1320 раз
- Контактная информация:
Re: Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
Спросите у технолога. Вообще это всё по материальному балансу если грубо считается: у вас фильтр уловил какое то количество ЗВ, это количество можно вычислить как (содержание ЗВ до очистки минус содержание ЗВ после очистки) умноженное на расход воды. Далее вы промыли фильтр, эти ЗВ(не все конечно, но можно считать что и все) попали в вашу воду провымную. Далее чтобы образовался осадок я так понимаю воду как то тоже чистят от ЗВ этих - там по тому же принципу можно посчитать.
Из на голову ушибленных
-
- Эколог
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 12 июл 2018, 09:15
- Откуда: Рязань
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
DDim, (Cвх-Свых)*производительность станции водоподготовки? А ссылаться на какой документ при оформлении ПНООЛР?
Подскажите, пожалуйста, по какой методике рассчитать норматив отхода: уголь активированный отработанный подготовке воды, практически неопасный. Если уичтывать, что замену угля в установке проводят 1 раз в 3 года. Отход образуется в результате фильтрации воды.
Подскажите, пожалуйста, по какой методике рассчитать норматив отхода: уголь активированный отработанный подготовке воды, практически неопасный. Если уичтывать, что замену угля в установке проводят 1 раз в 3 года. Отход образуется в результате фильтрации воды.
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 1311
- Зарегистрирован: 10 июл 2008, 14:55
- Награды: 6
- Откуда: Казань
- Благодарил (а): 461 раз
- Поблагодарили: 492 раза
Re: Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
Айдана, данные возьмите из паспорта установки. Сколько там загружено угля. Сами пишите - замена 1 раз в 3 года.
-
- Эколог
- Сообщения: 412
- Зарегистрирован: 05 авг 2015, 14:43
- Награды: 2
- Благодарил (а): 59 раз
- Поблагодарили: 118 раз
Re: Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
и еще не забудьте учесть коэффициент обводненности массы, когда уголь выгружают.
-
- Эколог
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 12 июл 2018, 09:15
- Откуда: Рязань
- Благодарил (а): 5 раз
- Поблагодарили: 1 раз
Re: Расчет отходов от очистных сооружений, ливневой канализации, оборудования водоподготовки
levsha, можно ли применять формулу п. 51 Методических рекомендаций по оценке объемов образования отходов производства и потребления, М., 2003. В паспорте установке прописано,что площадь фильтрования 12,56 м3.
-
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
-
- 0 Ответы
- 604 Просмотры
-
Последнее сообщение Dalex
-
- 4 Ответы
- 684 Просмотры
-
Последнее сообщение Птица
-
- 2 Ответы
- 950 Просмотры
-
Последнее сообщение Светлана Владимирова
-
- 0 Ответы
- 686 Просмотры
-
Последнее сообщение ЕленаСПб
-
- 5 Ответы
- 1652 Просмотры
-
Последнее сообщение Светлана Владимирова