Страница 1 из 2
Резервуары мазута
Добавлено: 17 мар 2009, 02:00
Tanyushka
Здраствуйте. Я недавно узнала, что нужно рассчитывать резервуары, где хранится мазут или дизельное топливо для отапливания котельных.[:-))((]Кто-нибудь может скинуть пример расчёта? Заранее благодарна.
tanyushka-unique@rambler.ru
Re: Резервуары мазута
Добавлено: 17 мар 2009, 02:00
tehnolog
А что считать собираетесь? Резервуар на прочность или выбросы от него? Если первое, то этим целые институты занимаются. Если второе, то есть типовая методика расчета[!ar]
Re: Резервуары мазута
Добавлено: 17 мар 2009, 02:00
ro_
Методические указания по определению выбросов ЗВ в атмосферу из резервуаров (Москва 1997)
Re: Резервуары мазута
Добавлено: 17 мар 2009, 02:00
ro_
И дополнения к ним.
Re: Резервуары мазута
Добавлено: 17 мар 2009, 02:00
Tanyushka
Методику расчёта я заказала. Хотелось бы посмотреть пример расчёта выбросов от резервуаров с мазутом. Извините за глупые вопросы, просто я начинающий эколог.
[!unknowing]
Re: Резервуары мазута
Добавлено: 17 мар 2009, 02:00
Maksimenko
Пользуюсь программой АЗС-эколог. Очень удобно.
Мазутные резервуары
Добавлено: 27 сен 2012, 08:28
eco87
Подскажите,пожалуйста, что делать если при расчетах выбросов от мазутных резервуаров наблюдаются превышения ПДК на границе промплощадки и СЗЗ в несколько десятков раз? объем резервуара 1000м3, их 2 единицы, кол-во мазута за год 31 тыс.тонн. расчет проводился по программам АЗС-на закачку (мерник) и РВУ- на эксплуатацию. Очень большие выбросы получаются при закачке! [!help]
Re: Мазутные резервуары
Добавлено: 27 сен 2012, 08:39
smold
eco87, превышения получаются на производственной территории, а на границе СЗЗ и на границе жилой территории меньше 1 ПДК.
Re: Резервуары мазута
Добавлено: 27 сен 2012, 08:46
eco87
[girl_smile] точно,спасибо! не на те точки посмотрела:) т.е. если на границе промплощадки такие огромные превышения - ничего страшного?
Re: Резервуары мазута
Добавлено: 27 сен 2012, 08:52
smold
ну да. Обрати внимание на насос, закачка 80 м3/час. уточни производительность...