Страница 3 из 10

"Котельные" вер. 3.х

Добавлено: 16 мар 2009, 21:57
Андрей Бакиев
Возможно ли применение программы для расчета выбросов при сжигании мазута в топках печей не связанных с выработкой пара или нагревом воды(например,содовые,цементные,плавильные и др.)[:-?]

Re: Котельные

Добавлено: 17 ноя 2009, 10:52
Вадим Зыков
Liapa, это формула как раз и описывает эту кривую из приложения Е.

Re: Котельные

Добавлено: 17 ноя 2009, 12:35
Liapa
Вадим Зыков (Интеграл) писал(а):Liapa, это формула как раз и описывает эту кривую из приложения Е.
Да я все понимаю, кроме одного - Как вы ее вывели?
Мне бумажка какая-нибудь нужна, от экспертов прикрыться.
а то мне пока остается давить на то, что программа указана в приложении к "перечню-2009"

Re: Котельные

Добавлено: 17 ноя 2009, 12:50
Вадим Зыков
Эту формулы мы вывели сами. Школьный курс математики.

Re: Котельные

Добавлено: 17 ноя 2009, 23:33
Liapa
Вадим Зыков (Интеграл) писал(а):Эту формулы мы вывели сами. Школьный курс математики.
Школьный курс математики не может быть основанием для вывода формулы, поскольку не входит в список нормативных документов Ростехнадзора. [!rules]
[!shot]

Спасибо за ответы, пойду объяснения придумывать [!beer]

Re: Котельные

Добавлено: 19 апр 2010, 16:50
Dalex
Такой вопрос - есть такая штука - конденсационные газовые котлы с низким содержание выбрасываемых веществ (например фирмы Baxi), планируется ли апгрейд программы в соответствии с новыми веяниями? все таки выбросы из этих котлов в 4-5 раз меньше чем из обычных.

Re: Котельные

Добавлено: 04 июн 2010, 09:52
Михаил
Котел работает на отработке.
откуда взять данные для расчета в программе: потери тепла из-за неполноты сгорания, теплота сгорания, зольность топлива, содержание серы на рабочую массу. Будут ли учтены все выбросы, учитывая специфичный состав "топлива"?

Re: Котельные

Добавлено: 07 июн 2010, 09:24
ФКМ
В таких случаях в соответствии с Мет. пособием надо проводить целый комплекс иссследований и анализов выбросов

Re: Котельные

Добавлено: 20 сен 2010, 11:31
Артём ПГП
Добрый день. Возникла следующая проблема:

1. При расчете выбросов от котельной, работающей на природном газе, программа требует механическую неполноту сгорания топлива. Хотя при выборе топлива - природный газ - из списка параметров неполноты сгорания для газа указана только химическая неполнота. ЧТо делать?

2. Программа не выдает результат по бензапиррену, говорит, что результат отрицательный. Хотя с теплотехником сверяли занесенные параметры котла - он говорит, что данные правильные.

Версия программы 3.4, обновлена сегодня (релиз 52).

Заранее спасибо.

Re: Котельные

Добавлено: 21 сен 2010, 11:37
ФКМ
1. Ставьте 0
2. Известный косяк

Re: Котельные

Добавлено: 01 окт 2010, 12:10
askara
Вопрос такой уже звучал, но повторюсь, т.к ничего не поняла. Как высчитываются л/с, тыс.м3/год я беру по фактическому расходу газа в квартал, а не из паспортов? Откуда берется низшая теплота сгорания топлива? И еще чем отличается версия 3.3 от версии 3.4? У меня котельная работает на природном газе., и достаточно ли мне будет версии 3.3?