Этантиол
Модераторы: Ecolog-Julia, Лёха, masm0, Kotucheny
Этантиол
Нужно ли брать в расчет выбросы этантиола (этилмеркаптана)при авариях и ремонтных работах на газопроводах? если -да, то по какому методу всё просчитать. И вообще, что это (этантиол) и с чем его едят.
Вроде как это ароматизатор, но сомневаюсь...[:-))((]
Вроде как это ароматизатор, но сомневаюсь...[:-))((]
-
- Эколог
- Сообщения: 222
- Зарегистрирован: 27 июн 2005, 13:41
- Откуда: Астрахань
- Благодарил (а): 2 раза
- Поблагодарили: 9 раз
- Контактная информация:
Re: Этантиол
Мы при расчете стравливания газа при ремонте или перекладке газопроводов считаем:
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5
1716 Смесь природных меркаптанов (Одорант СМП) (в пересчете на этилмеркаптан)
Используем методику "Руководство по нормированию выбросов в атмосферу газодобывающими предприятиями Р-51-141-89" Саратов, 1989г.
0333 Дигидросульфид (Сероводород)
0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5
1716 Смесь природных меркаптанов (Одорант СМП) (в пересчете на этилмеркаптан)
Используем методику "Руководство по нормированию выбросов в атмосферу газодобывающими предприятиями Р-51-141-89" Саратов, 1989г.
и швец, и жнец, и на дуде игрец, и вообще полный ...
-
- Эколог
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 21 фев 2006, 06:02
- Откуда: Барнаул
- Благодарил (а): 1 раз
Re: Этантиол
Для обнаружения утечек газа применяют предварительную одоризацию его, т.е. газ приобретает запах с помощью специальных добавок - одорантов, обла-дающих сильным специфическим запахом. Среднегодовая норма расхода одоран-та составляет 16 г этилмеpкаптана на 1000 м3 природного газа, поэтому количест-во одоранта в выбросах газа Gод г/ч (г/с), определяется по формуле:
Gод=4,4*Gi*10 [в степени "-6"], г/с;
где: Gi – количество газа, поступающего в атмосферу из i - го источника, м3/ч.
Все рассчитывается по Методике по определению выбросов в газовом хозяйстве.
Gод=4,4*Gi*10 [в степени "-6"], г/с;
где: Gi – количество газа, поступающего в атмосферу из i - го источника, м3/ч.
Все рассчитывается по Методике по определению выбросов в газовом хозяйстве.
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 501
- Зарегистрирован: 19 июл 2005, 06:37
- Откуда: Челябинск
- Благодарил (а): 64 раза
- Поблагодарили: 16 раз
- Контактная информация:
Re: Этантиол
А данная методичка Р-51-141-89 у кого-нибудь имеется? Если не сложно, то отправьте ее мне [!help]
Re: Этантиол
Саша, Извини!!!, оказалась не та методика.
Если получишь ту - вышли в мой адрес, пожалуйста.
Если получишь ту - вышли в мой адрес, пожалуйста.
Re: Этантиол
А кто-нибудь знает как просчитать массовую концентрацию этилмеркаптана при расчете выбросов от запорной арматуры?
-
- Заслуженный эколог
- Сообщения: 951
- Зарегистрирован: 27 окт 2008, 15:41
- Награды: 1
- Благодарил (а): 31 раз
- Поблагодарили: 69 раз
Re: Этантиол
Вообще расход одоранта 16 г на 1000 кубов газа, зная выброс газа можно посчитать концентрацию
"Делай что должно, и будь что будет!" - Катон