выбросы при зарядке АКБ узла связи
Скажите пожалуйста, кому-нибудь приходилось считать уровень звукового давления при работе АДЭС, установленных в технологическом контейнере и в помещении узла связи в качестве аварийного источника питания, а также расчет выбросов при зарядке аккумуляторных кислотных батарей расположенных так же в помещении узла связи?
-
- Интеграл-Клуб
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 25 июл 2005, 15:49
- Откуда: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Контактная информация:
шум аварийной ДЭС типа "Звезда-630НК-02М3"
Источник звука Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Контейнер ДЭС 75 71 64 60 54 53 51 49
нам завод-изготовитель дал такие УЗ на расстоянии 1 м от контейнера ДЭС, а дальше - по СНиП (как всегда))))
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Контейнер ДЭС 75 71 64 60 54 53 51 49
нам завод-изготовитель дал такие УЗ на расстоянии 1 м от контейнера ДЭС, а дальше - по СНиП (как всегда))))
-